해당 게시판은 문제 질문 '이외'의 글을 작성하는 게시판입니다.만약 문제 관련 질의를 하시려면,하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니성격에 맞게 게시하여 주시길 바랍니다.[실기] 다산교재 정규반[실기] 다산교재 과년도[실기] 타교재 질문
변압기 용량은 정격으로 쓰란말 없으면 계산값 그대로 사용해도 된다고 알고 있는데요
변류기 1차정격전류를 구할때 변압기용량/전압 이런 식으로 공식 사용 할때 변압기 용량은
정격 이니까 변압기 정격 용량써야 풀이 맞나요? 아니면 정격쓰라는 말없으면 계산값써도 무방한가요??
첫댓글 계산값 써도 무관합니다. 그러나 CT비관련 정격를 묻게되면 정격으로 해야죠.
1.25~1.5배 하는 순간 정격인