첫댓글 단상220v안정기 4개라면 입력전력을 고려해도 개당 280w X 4=1160w이며 연선 2.0sq의 허용전류치는 대략 19A 이므로 사용해도 된다고 봅니다.
쓸려고 하는 콘센트 라인에 부하가 얼마나 걸리는지 확인 하시구여 전등과 전원과의 거리가 얼마나 되는지도 고려 하셔야 합니다.. 구간이 가깝고 콘센트 라인에 별다른 부하가 없다면 사용 하셔도 되십니다..
등기구에(소켓) 접속되는 부분의 전선은 전선의(절연물) 허용온도가 높은 전선을 사용하셔야 하며 전원과 부하가 멀 경우는 전압강하를 고려 해야 합니다.