• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
전기시설관리_정보공유
 
 
 
카페 게시글
Q&A 게시판 누전 체크시 저항등에 관한 질문입니다.
행복파수꾼 추천 0 조회 196 13.01.05 16:49 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.01.07 12:33

    첫댓글 메가는 보통 전로의 절연정도를 측정하는데 사용하는것이고요. 전선의 저항값을 체크하는게 아닙니다. 메가로 절연저항을 젤때는 메가의 빨간선은 전선에 검은선은 보통 접지에 붙여서 잽니다. 저항은 당연 전기가 통하지 않는상태에서 재는것이고 전압과 전류는 당연 전기가 통해야 잴수 있는겁니다. 테스트기로 잴수 있는건 저항 전압 도통테스트 정도입니다. 전류량은 후크메타,절연저항은 메거를 사용하는게 맞습니다

  • 13.01.08 10:59

    부하(모터나 전등등)은 일정한 저항값을가지고 있지요...부하는 수옴정도밖에 되지않아 메가로 찍으면 저항값이 0인것같이보이지요.메가테스터기는 일반적으로 위님말처럼 절체크시 사용되는것이고 메가로 테스트하실것같으면 차단기2차에 1선 접지에 1선을되고 절연체크의 개념으로 사용하셔야될거같습니다.전선의 저항을 체크한단개념은 잘없고 전선의 절연상태를 알고싶으시면 차단기2차도 분리하고 부하단의 선도 분리핝상태에서 접지선과 전선의 한가닥을 되고 무한대옴이 나오는지 체크하시는것이 옳다고 생각됩니다..

최신목록