이 문제에서 복귀순서에서 왜 차단기를 오프시키지않았는데 4번 단로기부터 오프시키나요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 점검과 차단을 이어서 이해해 주시기 바랍니다. 점검을 할 때와 반대로 해주시면 되는데, 점검시 7, 6, 5를 on하여 동기화 한 후, 4on하고, 1, 2, 3을 off 시키면 전류는 전류는 4번으로 흐릅니다. 이때 복귀시키기 위해 3, 2, 1을 on시키면 전류는 이방향으로 흐르게 되며, 이때 4번을 off 시켜도 아무런 지장이 없습니다...
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
점검과 차단을 이어서 이해해 주시기 바랍니다.
점검을 할 때와 반대로 해주시면 되는데,
점검시 7, 6, 5를 on하여 동기화 한 후, 4on하고, 1, 2, 3을 off 시키면 전류는 전류는 4번으로 흐릅니다.
이때 복귀시키기 위해 3, 2, 1을 on시키면 전류는 이방향으로 흐르게 되며, 이때 4번을 off 시켜도
아무런 지장이 없습니다...