전선규격에 대한 질문을 많이 합니다. 현장에서도...
"도대체 전선의 규격은 어떻게 정해서 전선을 적용합니까?"
이 질문에 한번에 답을 할 수 없는 이유는 환경(온도)와 전선안의 심선의 가닥수가 몇개인지..등등 메이커사에서 제시하는 선과 케이블등의 규격표를 참조하셔야 합니다.
일반적으로 보통의 환경(주위 온도 40도 이하)에서 UL전선이라면 스퀘어당 5A를 적용하면 무난합니다면 이는 1~30 AWG의 선 굵기 내에 한정합니다.
히터나 용량성(모타등)물론 히터도 용량성에 해당합니다. 히터의 전선규격을 3배크게 잡아야 하는 경우도 있습니다. 주변 온도가 50도 이상을 웃돌때죠...
스퀘어당 2.4A 의 허용전류가 되다보니... 심선이 1개일때 허용전류의 계수가 1이고 심선의 수가 늘어날수록 계수가 작아져 결국은 전선 스퀘어당 허용전류가 낮아지게 됩니다.
* ROVV 12X0.75SQ(30/0.180TA) 허용 전류 계산 예:///가로안의 수는 0.18지름의 선이 30개 있다는 겁니다. ///
1) 주위 온도 40℃ 일때
① 전선의 절연체 재질을 고려함
ROVV 에 적용된 PVC 절연체는 도체온도 60℃ 급에 해당하므로 허용전류 표1 에서 9A
② 다심 구조에 따른 허용 전류 감소 고려
다심구조에 따른 허용전류 감소 계수 표2 에서 12심(Core)이므로 계수는 0.41
③ 주위온도에 따른 허용 전류 감소 고려
주위온도에 따른 허용전류 감소 계수 표3 에서 주위 온도 (40℃) 가정이므로 계수는 1
전선의 허용전류 Ia 는 다음과 같이 계산한다.
Ia = 9 X 0.41 X 1 = 3.7 (A) (참고 값)//9는 스퀘어당, 0.41은 심선의 수에 해당하는 계수 1은 심선의 수가 한가닥 일때///////////////
2) 주위온도 50℃ 일때
Ia = 9 X 0.41 X 0.7 = 2.6 (A) (참고 값)
고온에 견디는 절연재질의 선택(테프론>조사PE>PVC), 선심수를 적게 하며, 낮은 주변온도가 되도록
예를 들어 통풍 등이 잘되는 구조를 채택하여 사용해야하며 포설시 전선간의 간격을 넓게 해야함
KIV IV FIV HIV 등등은 전선의 사용용도에 따라 결정이 되는데 온도및 선의 굴곡성등의 환경을 말합니다.
참고싸이 : LG전선에 들어가셔서 허용전류라는 것과 전선 규격을 참조하세요..
위에서 언급한 표를 다운해서 참조하세요 .