[실기] 다산교재 이론서 실기 2018년 송배선정로 8번 문제 + 과전류 차단기 시설
전기고양이 추천 0 조회 118 18.07.11 19:30 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.07.12 09:44

    첫댓글 질문1.
    부하평형시 중성선에 전류가 0이 되는 것이고,
    부하 불평형시 중성선에 전류가 흐르게 됩니다. In = Ia+Ib+Ic

    질문2.
    같지 않습니다.
    분기선의 허용전류가 B1의 정격전류의 35% 이상이면 8m 이내 설치가능
    분기선의 허용전류가 B1의 정격전류의 55% 이상이면 임의의 거리 또는 생략가능합니다.

  • 작성자 18.07.12 14:06

    감사합니다

    부하는 항상 평형이 되기 어렵기 때문에 거의 중성선에 전류가 흐른다고 보면 되겠네요 감사합니가 ^^