대지전압과 사용전압차이가 궁금합니다.
다른글을 보면 좀 복잡하던데 이해하기쉽게 설명해주시면 감사하겠습니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 사용전압은 양 전선간에 인가되는 선간전압이며, 대지전압은 땅과 전선사이에 인가되는 전압입니다. 따라서 단상 2선식에서는 사용전압 = 대지전압이며, 3상에서 대지전압 = 선간전압/루트 3 이 됩니다. 즉, 대지전압은 대지를 중심으로 한 전압으로 인체의 감전, 기기의 충전 전류등을 결정하는 전압이며, 사용전압은 기기가 동작하는데 필요한 전압입니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
사용전압은 양 전선간에 인가되는 선간전압이며, 대지전압은 땅과 전선사이에 인가되는 전압입니다.
따라서 단상 2선식에서는 사용전압 = 대지전압이며,
3상에서 대지전압 = 선간전압/루트 3 이 됩니다.
즉, 대지전압은 대지를 중심으로 한 전압으로 인체의 감전, 기기의 충전 전류등을 결정하는 전압이며,
사용전압은 기기가 동작하는데 필요한 전압입니다.