보온재 특기시방서
1. 일반사항
본 시방은 배관의 결로방지, 닥트 및 기기류의 결로방지, 동파방지 보온 및 보냉공사에 적용한다.
2. 보온재와 보조재
2-1. 보온재의 사양
1) EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer) 합성고무재질을 발포한 탄성계 독립기포구조 제품.
2) ASTM C534 TypeⅠ(Tubing), TypeⅡ(Sheets) 규격제품.
3) ASTM E-84에 의거 화염확산 및 연기밀도 25/50 이하인 제품.
4) ASTM E-96에 의거 방습성 0.10perm-in 이하인 제품.
5) ASTM D-1056에 의거 흡수율(무게당) 3% 이하인 제품.
6) ASTM D-1667에 의거 밀도 60∼100㎏/㎥규격 제품.
7) ASTM C-177 또는 ISO 8497에 의거 열전도율 0.035 W/(m.k) at 0℃.
8) DIN 1988 Part 7에 의거 Cl성분 0.05%, NH₃성분 0.2% 이하인 제품.
9) 옥외 노출시 기후와 자외선 등에 변형이 없는 제품(EPDM재질)
2-2. 보온재의 검사
상기 조건들을 만족하는 자재를 사용해야 한다.
2-3. 보온재에 사용되는 외장재, 보강재는 반드시 불연성 또는 난연성 재료를 선정하고, 보온재는 다음사항 을 표시해야 한다.
1) 보온통 및 보온판
상기 보온재의 검사 조건에 만족하는 것으로 제품명이 반드시 표시 되어 있는 튜브, 매트형 제품.
2) 접착제
네오프렌계 흑색접착제를 사용하며 스팀용에는 마감테이프(예; 매직 테이프 등)를 사용한다.
3) 마감재
마감재 불필요며 옥외 설치시는 햇빛에 강한 EPDM으로 반드시 설치한다.
단, 스팀의 경우 마감테이프(예; 매직테이프 등)로 감아준다.
3. 보 온 시 공
3-1. 배관보온
3-1-1. 사용온도
파이프 표면온도가 -57℃∼125℃까지 사용가능하고 125℃~175℃스팀용(SSH)은 별도 사용 가능하다. 단, -57℃이하 또는 175℃이상은 도면 상세에 따른다
3-1-2. 연관 작업
1) 접착제 마감되어질 모든 부위의 수분을 제거해야 하며 오염된 상태에서의 시공은 금한다.
2) 용도별 배관 식별을 위하여 2M 간격으로 색상별 표식띠를 감아 준다.
3) 특별히 금속표면의 부식을 막기 위해 코팅을 해야 할때 AEROSEAL 또는 Neoprene계 접착제
를 병용한다.
4) Hanger, Saddle 등은 파이프가 단열재를 받쳐 주기에 충분한 크기 이여야 하며, 충분한 단열재
두께 및 목재 블록이나 콜크 같은 받침 시설이 삽입 될 수 있는 충분한 공간을 고려하여 위치가
선정되어야 한다.
5) 모든 배관, 마감은 시공 시 서로 수평일 경우 2″50.8mm,근접시 설물에 대해 1″25.4mm의 공간을 둔다.
(파이프의 온도가 0℃ 이하 일 때는 특별한 공간 배치가 요구된다.)