시효닝 추천 0 조회 182 21.08.10 19:46 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.08.11 01:23

    첫댓글 사진이 흐려서 잘안보에네요. 3권선변압기 용량은 얼마나오는가요?

  • 작성자 21.08.11 09:31

    바로 전 꼬리 문제가 10MVA로 나왔었어요!

  • 21.08.11 10:04

    @시효닝 %Z가 주어졌으므로 처음에 단락용량을 구하면 되실꺼 같은데, 그렇게 산출하시려면 맨 오른쪽 전류값이 잘못된거 같네요.계통최고전압으로 나누셔야 합니다.그러면 2560.967MVA나옵니다.공칭전압말고 170KV로 나누시면 될거 같네요.

  • 작성자 21.08.11 10:21

    @잃어버린세대 전기뿌수기님이 역률도 빼라고말씀하셔서 역률도 빼고 계통최고전압으로도 나누면 2500MVA가 나오네요
    근데 혹시 154k가 아니라 170k로 나눠줘야 하는지 알 수 있을까요? 평소에 선로의 전압으로 매번 나눗셈을 했던 것 같은데

  • 21.08.11 10:26

    @시효닝 풀이하신 내용이 보통 구하는 차단용량식 Ps=100/%Z*Pn 이값을 풀어서 하신거라그런거 같네요.이값하고 푸신내용이 같아요.

  • 21.08.11 08:46

    저 문제가 잘 생각은 안나는데 님이 풀은 식은 정격 차단용량을 구하는 식이고, 빨간색 팬 필기하신 10MVA 변압기 용량이라면, %Z(내부임피던스 0.4)분에 100 곱하기 10MVA하면 2500이 나오구 표준용량표에 3000MVA인데 문제가 정격차단용량인지 차단용량(단락용량)인지를 몰라서 대답을 드리기가 좀 애매하네요

  • 작성자 21.08.11 09:30

    여기서는 차단기 152T의 용량은? 이라는 문제였구요

    그전에 구한 Str 값이 10MVA가 나와서 그걸로 구했는데 제가 풀은 정격 차단용량 구하는 공식은 뭐가 틀렸는지 잘 모르겠네요 ㅠㅠ

  • 21.08.11 09:35

    안녕하세요.

    해당 풀이 과정도 결국 차단용량을 구하는 식이기 때문에 가능합니다.

    다만 식에서 In(정격전류)를 구할 때, 역률 0.9는 부하의 역률이므로 나누어주시면 안됩니다.

    ※ 7.1부터 네이버 카페 통합운영중이니 네이버카페 가입 및 이용 권장드립니다.
    https://cafe.naver.com/dasanpass

  • 작성자 21.08.11 10:10

    김시힙니다!!! 팬이에여

  • 21.08.11 10:27

    @시효닝 감사합니다:)