1. 변압기 2차 부하설비가 전력변환장치, 정류기부하 등 고조파가 많이 발생되는 설비인 경우 고조파에 의해서 변압기에 소음이 발생하고 권선에 열이 발생하여 변압기가 과열되는 경우가 있습니다.
이런 경우에는 부하설비측에 고조파전류를 흡수(수동필터) 또는 상쇄(능동필터)시키는 장치를 함으로서 이러한 현상을 줄일 수 있습니다.
2. 변압기 2차측이 단상 부하인 경우 상간 부하불평형으로 불평형전류가 흘러 이로 인하여 고조파성분을 함유한 전류가 발생할 수 있으며, 이러한 고조파에 의해서 소음이 증폭될 수 있습니다.
이런 경우에는 변압기 2차측 부하설비를 평형이 되도록 각 상간 부하부담을 재조정 하면 이런 현상에 기인한 소음을 줄일 수 있습니다.
3. 변압기 권선의 내부 층간단락 및 에폭시수지 등 절연물질의 열화 등에 의해서 절연내력이 저하되는 경우 소음이 발생할 수도 있습니다. 이런 경우에는 변압기에 대한 안전진단을 받아보시는 것이 바람직 합니다.
※ 변압기의 구조적인 결함에 의한 소음원인
몰드변압기는 권선을 에폭시수지로 함침한 구조로서 변압기 내외부를 고정시킨 물질들이 이완되어 소음이 증폭되는 경우가 있으며, 변압기 기초지지대 고정이 불량한 경우 소음이 발생할 수 있고, 터미널단자의 접촉불량에 의한 전류불평형으로 소음이 발생할 수도 있습니다.