안녕하세요?
저희아파트 옥상에서 누수가 발생하여 바로 아래층으로 물이 스며들어 왔습니다
물이 들어온 위치는 거실과 주방사이 비디오폰 배선입니다.
저희 아파트의 경우 최상층은 방법 센서를 작은 베란다 측에 설치를 하였는데
세대 민원을 접수하고 현장에 가보니까
(현상)
1. 작은베란다 방법센서를 타고 상부(옥상 스라브와 스리로폼 단열재)에서 물이 떨어지고
2. 거실 벽에 설치된 비디오폰에서( 작은베란다 방범 센서와 연결된 라인)물이 계속 흘러 들어와
마루를 적시고 있었습니다.
(옥상상태)
1. 가운데는 금속지붕으로 되어 있어 물이 전혀 들어오질 않습니다.
2. 작은 베란다쪽만 노출되어 있고(약 폭1m 길이 5m정도) 나머지 부분은 " 1"로 되어있어 노출되어 있질않습니다.
3. 우수 루프드레인이 1개소 있습니다.(집안에서 보니까 우수관 주위로 전혀 물이 스며든 흔적이 없습니다)
(응급조치)
1. 옥상 옹벽과 환기시설(벽돌쌓기)틈새를 메웠던 실리콘을 모두제거하고 새로이 실란트로
충진하고 주변을 우레탄으로 도장하였습니다,
2. 벽체 여러군데 실크랙부분을 투명 실리콘으로 메웠습니다.
(결과확인)
1. 공사 후 큰비는 오질않아 누수여부를 확인 하지 못하고 있는 상태입니다.
(의 문 점)
1. 얼마전에 온 비가 강한 바람을 동반하여 환기구 상부의 벤츄레이터속으로 물이 들어와
환기구 속과 세대 벽면 또는 스라브 사이의 균열부로 물이 스며들 수가 있는지요?
(결 론 )
우문에 전문가님의 현답을 듣고 싶습니다. 건강과 행복이 항상 함께하세요
감사합니다.