제 4장 블록구조 |
4-1블록의 형식
|
1.기본블록 |
|
KSF 4002(속빈 시멘트블록)의 규격에 의한 블록으로서 길이 및 높이가 일정한 블록이다. 형식
에는 BI형, BM형, BS형 및 재래형이 있다.
1) BI형 - 가장 많이 사용하는 블록 형식은 BI형이다. 경량두께 15㎝, 기본형 2급, 중량두께 20㎝, 횡근용 1급 2) BM형 - BI형보다 두께가 크고 줄눈이 덜 들게 한 것이다. 3) BS형 - BI형보다 두께가 크고 遁자형, ?자형 등과 같이 사용한다. 4) 재래형 - 재래의 담 등에 사용한다. |
|
|
2. 블록의 비중 |
|
㉠ 비중이 1.8이상인 것 : 중량블록 ㉡ 비중이 1.8이하인 것 : 경량블록
|
|
|
3. 블록의 압축강도 |
|
(단위 : ㎏/㎠)
전 단면적에 대한 압축강도 |
1급 |
2급 |
3급 |
60 이상 |
40 이상 |
25 이상 | |
4. 모르터 용적 배합비는 1:3 - 1:5
5. 모르터 강도는 블록강도의 1.3 - 1.5배
6. 시공연도는 flow test 140-150 정도로 하여 물의 중량은 시멘트 중량의 60-70%, 모래
지름은 1.2㎜ 정도가 좋다. |
|
|
7. 형상 및 치수 |
|
[표] 콘크리트 블록의 치수 (단위 : ㎏/㎠)
형 상 |
허 용 값 |
길 이 |
높 이 |
두 께 |
길이, 두께 |
높 이 |
기본형 블록 (BI형) |
390 |
190 |
210 190 150 100 |
±2 |
±3 |
장려형 블록
|
290 |
190 |
210 190 150 100 |
±2 |
±3 |
속빈부분 살두께 블록의 종류 |
속 빈 부 분 |
최소 살두께(㎜) |
세로근을 삽입하는 속빈 부분 |
세로근을 삽입 하는 속빈부분 |
조직 후 외부에 나타나는 부분 |
기타의부분 |
단면적(㎠) |
최소나비(㎠) |
최소지름(㎝) |
두께 150㎜ 이상의 블록 |
60이상 |
4이상 |
6이상 |
25이상 |
20이상 |
두께 100㎜ 이상의 블록 |
30이상 |
5이상 |
5이상 |
20이상 |
20이상 |
[표] 속빈 부분 및 최소 살두 께
|
|
|
8. 품질 |
|
1) 콘크리트 블록에는 심한 변형 또는 유해한 균열이나 흠이 있어서는 안된다.
2) 콘크리트 블록의 압축강도는 1급블록, 2급블록, 3급블록이 각기 규정값 이상있 어야 한다. 단,
강자갈 및 강모래 등 경질골재만을 사용한 콘크리트블록은 3 급블록에 합격품이어야 한다.
3) 콘크리트블록은 규정된 중량의 균일성 시험을 하여 그 측정값의 평균을 구하 여 각 규정값과
평균값과의 차의 제곱의 총합이 200x10³(g²)이하이어야 한다.
4) 방수블록은 소정의 투수시험을 하여 합격하여 한다.
|
|
|
9. 구조적 요점 |
|
1) 3층건물, 처마높이 11m이다.
2) 블록의 강도에 따라 1급, 2급, 3급이 있다.
3) 내력벽을 균형있게 배치하고 그 연 길이는 소정의 벽량(㎝/㎡)이상이어야 한 다.
※ 벽량이란 조적조의 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 바닥면으로 나눈 값이다. 보통 conc.블록
조의 내력벽 벽량은 15㎝/㎠이상이다.
4) 내력벽 두께는 층수, 벽높이에 따라 정하여지며 소정량의 배근이 필요하다.
5) 내력벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 면적은 60㎡이하로 해야 한다.
6) 내력벽의 정부(頂部)에는 철근콘크리트조 돌림보(와량: wall girder)를 설치한 다.
7) 대규모 건물에는 부적당하여 작은 방이 많은 건물에 적합하다. 개구부를 너무 크게 하면 안되며,
수가 적더라도 비교적 긴 벽을 균등 분포시키는 것이 좋다.
|
|
|
4-2블록의 종류 |
|
가) 조적식 블록 블록의 자체를 막힌줄눈으로 쌓는 방법을 말하며, 내력벽에 많이 이용한다.
나) 블록 장막벽 단순히 간막이 역할을 하는 벽체를 말한다.
다) 보강블록구조 ① 블록의 빈공간에 철근과 콘크리트를 채워 넣은 형태를 말하며, 가장 튼튼한 구조이다. ② 보강블록구조의 특징 ㉠ 철근은 9㎜ 이상, 모서리 부분은 12㎜ 이상의 철근을 사용하여야 한다. ㉡ 철근과 철근의 간격은 80㎝ 이하로 한다. ㉢ 철근의 정착은 기초 및 테두리보에서는 철근지름의 40d 이상으로 하고, ㉣ 기초에서는 하단까지, 테두리보에서는 상단까지 정착을 원칙으로 한다. ③ 보강블록구조는 통줄눈으로 시공하는 것을 원칙으로 한다. (수직철근 사용때문임.)
라) 거푸집 블록조(form block structure) 블록을 ?자형, ?자형, T자형, ?자형으로 살두께가 적고 녹이 없는 블록으 로 조적뿐만아니라
라멘구조로 할 수가 있다.
|
|
|
|
4-3 블록 쌓기의 일반사항 |
가) 블록쌍기의 특징 |
|
① 블록은 살두께가 두꺼운 쪽이 위로 향하게 한다. ② 블록은 하구 쌓기의 높이는 1.2 - 1.5m(6-7석)로 한다. ③ 물축임은 모르터 접촉면만 한다. ④ 막힌줄눈을 원칙으로 한다. ⑤ 인방보는 좌우 지지벽에 20㎝이상 물리게 한다. ⑥ 사춤시 블록 3-4켜 쌓을 때 마다 콘크리트를 부어 넣고 다지며, 사춤 중단 시는 블록 윗면에서
5㎝정도 밑에 둔다. |
|
|
나) 블록의 벽체 |
|
(1) 특징 : 대린벽으로 둘러싸인 경우에는 벽높이는 4m이하, 길이는 10m이하 로 한다. ① 내력벽의 길이의 합을 그 층의 건축면적으로 나눈 것이다. ② 단위 : ㎝/㎡
(2) 블록벽돌의 두께 ① 블록벽돌의 두께는 내력벽인 경우 간사이의 1/50 또는 15㎝이상으로 한 다. ② 비내력벽인 경우는 9㎝ 이상으로 한다.
(3) 보강블록구조의 테두리보의 특징
|
단층 경우 |
2층 또는 3층인 경우 |
보 춤 |
25㎝이상 |
30㎝이상 |
보 나비 |
벽두께의 나비이상 |
벽지점간 거둁리의 1/30이상 | |
|
|
다) 블록 제작 |
|
① 골재 최대 치수는 살두께의 1/3 이하(살 두께가 25㎜일 때 8.3㎜이하) ② 용적 배합비는 시멘트 : 골재 = 1:5 - 1:7 이내로 한다. ③ W/C비는 40%이하로 한다. 이때 재료 혼합은 믹서를 사용한다. ④ 블록의 전면 살두께는 25㎜ 이상으로 한다. ⑤ 성형 기계제작시 생산량은 1시간에 100 - 120개 정도이다 ⑥ 시멘트 사용량은 1급일 때 200㎏/㎠ 이상으로 한다. |
|
|
라) 초기 양생 |
|
① 습기 100%의 실내에서 500℃로 보양한다.
② 야적 시간을 통산하여 400℃이상 습윤 보양한다. 이 시간은 상온으로 10일 간 정도 보양하고,
이때의 강도는 재령 28일 강도의 70-80%에 달한다.
③ 최고 온도는 60℃를 넘지 않도록 한다.
④ 1시간에 15℃이하 비율로 양생한다.
⑤ 도시란 보양 온도t[℃]와 보양시간[h]을 서로 곱한 값이다. |
|
|
마) 모르터 |
|
① 블록쌓기용 모르터 용적 배합비는 1 : 3 - 1 : 5로 한다.(물시멘트비는 60-70%) 단, 제작시의
W/C=40%정도, 쌓기용 모르터의 W/C=60%정도
② 모르터 강도는 블록 강도의 1.3 - 1.5배로 한다.
③ 사춤 모르터 용적 배합비는 1 : 3정도로 한다.
④ 사춤 모르터는 10㎜체를 통과하는 골재를 사용하며, 배합비는 1 : 3 : 6이 고, 시멘트 1포에 물은
300리터를 사용하여 반죽한다.
⑤ 모르터의 시공연도는 슬럼프(slump) 8㎝가 이상적이다. |
|
|
바) 나무벽돌. 앵커볼트. 연결철물 묻기 |
|
① 나무벽돌. 앵커볼트. 연결철물 묻기는 줄눈 위치에 두는 것을 원칙으로 한 다.
② 나무벽돌. 앵커볼트. 기타 철물의 블록의 빈속은 전부 모르터 또는 콘크리트를 채워 넣는다.
이때 그밑의, 빈속을 말고자 할 때는 특별시방서의 지정에의하여 철판 두껑을 사용하거나
모르터 밑채우기를 미리하여 둔 것을 사용한다. |
|
|
사) 블록쌓기의 주의점 |
|
① 반입된 블록은 치수 및 강도검사를 하여 불합격품은 즉시 장외로 반출한 다.
② 기초 또는 바닥판 윗면은 깨끗이 청소하고 충분히 물을 축인다.
③ 블록은 모르터 접촉면말을 적당히 물에 축여 모르터의 경화에 지장이 없도 록한다.
④ 모르터는 물비빔후 1시간 이내에 사용하도록 한다.
⑤ 철근위치는 정확히 설치 유지하고, 도중에서 구부리지 않아야 하며 사춤모 르터는 블록
중간에서 이어지고 1일 4단 이내의 높이마다 채워 넣고 다진 다.
⑥ 쌓기는 세로규준틀에 준하여 모서리, 주간요소 및 신축줄눈 등에 기준이 되는 블록을 쌓고
나머지는 이를 규준으로 쌓는다.
⑦ 줄눈은 10㎜가 표준이며, 줄바르게 하고 모르터가 빈틈이 없이 채워져서 접착이 잘 되도록 한다.
⑧ 블록은 살두께가 두꺼운 편이 위로 가게 쌓는다
⑨ 하루쌓기의 높이는 1.2m(6켜)-1.5m(7켜)정도로 하고, 균등한 높이로 쌓도록 한다.
⑩ 쌓은 블록은 움직이지 않도록 한다.
⑪ 보강블록 쌓기일때에는 절근 위치는 정확히 유지하고, 세로근은 이음을 하 지 않는 것을
원칙으로 한다.
⑫ 완전 시공이 끝날 때까지는 쌓은 뒷면을 널판이나 거적등으로 덮어 빗물, 빙설 기타 부스러기
가 블록의 빈속으로 들어가지 않게 하여야 한다.
|
|
|
4-4 벽체의 구조 |
1) 벽체의 길이 |
|
① 평면상의 내력벽으로 간주되는 벽의 길이는 55㎝이상, 이보다 적을때는 1층에서 20㎝ 또는
좌우쪽 창문 높이 h의 1/5이상 2-3층에서 40㎝ 또는 1/5h이상이다.
② 보강 블록의 부분적 벽길이의 합께는 벽길이의 1/2이상, 총 벽길이의 2/3이 상 되게 한다.
③ 벽 높이는 4m이하, 벽길이는 10m 이하로 한다. 10m 이상 될 때에는 부축벽 및 붙임기둥
등으로 쌓는다. 부축벽, 붙임기둥 등의 길이는 벽높이 H의 1/3 이내로 한다. |
|
|
2) 벽두께 |
|
① 일반적으로 지지점간 거리의 1/30이상 또는 9㎝ 이상으로 한다.
② 바깥벽은 빗물막이나 창문틀 대기를 위하여 14㎝ 이상으로 한다. t≥L/30, t≥L/15
여기서 t:벽두께, L:벽길이, H:벽높이
층 두께 |
최상층 |
2층 |
1층 |
비 고 |
벽 두께 |
15 |
18 |
18 |
2층집 1,2층은 14 이상 또는 H/20이상으로 할 수 있다. |
H/20 |
H/16 |
H/16 |
|
|
|
3) 벽체 높이 |
|
① 1.2m이하 난간벽은 포함치 않는다. ② 2층까지는 목조 지붕틀, 바닥틀로 하지만 3층일때는 철근콘크리트조로 한다. ③ 옥상방수용 경략지붕은 높이 2m이하로 하고 그 밑은 사용하지 않도록 한다.
[표] 구조에 따른 건물 높이
구조용별 |
보강블록조의 치수 |
처마높이 |
최고부 높이 |
C 종 |
3층집 |
11m |
13m |
B 종 |
2층집 |
7m |
9m |
A 종 |
1층집 |
4m |
6m | |
|
|
|
4-5 내력벽(耐力壁 ; bearing wall) |
1) 벽 길이 |
|
① 보강 콘크리트 블록조인 내력벽의 길이는 그 방향의 내력벽의 길이의 합계 가 2층바닥 면적
1㎡에 대하여 15㎝ 이상되도록 한다.
② 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 80㎡을 넘을 수 없다.
③ 벽두께는 15㎝이상, 내력상 주요한 지점간의 평균거리의 1/50이상
④ 벽량 : 내력벽 길이의 총합계를 그 층의 바닥 면적으로 나눈 값을 말한다.
벽 량 (㎝/㎡) = 벽의 길이(㎝)/실면적(㎡)
⑤ 벽랑의 기준
종 별 |
벽 량 |
단층, 최상층 |
위에서 둘째층 |
위에서 둘째층 |
A종 (3급) 블록조 |
15 이상 |
|
|
B종 (2급) 블록조 |
15 이상 |
21(25) 이상 |
|
C종 (1급) 블록조 |
15 이상 |
15(18) 이상 |
24 이상 |
[표] 벽량의 산정
《주》 1) ( )안은 2층건물로 15㎝ 두께일 때 2) 2층건물로 15㎝ 또는 h/20이상으로 하여도 무방함. 3) h : 블록쌓기 부분의 높이(㎝) |
|
|
2) 내력벽 배치 |
|
① 평면상에 균형되게 배치한다. ② 개구부는 상하층이 수직면상에 오게 한다. |
|
|
3) 보강근 요령 |
|
① 철근은 굵은 것을 조금 넣는 것보다 가는 것을 많이 넣는 것이 좋다.
② 철근 피복은 충분히 되게 한다.
③ 1층 통줄눈쌓기 내력벽으로서 철근간격이 50㎝ 이상일때는 원형 6㎜을 사 용할 수 있다.
④ 보강근은 끝 모서리 부분에는 12㎜이상의 철근을 세로로 배치하고 기타 부 분은 9㎜ 이상의
철근을 가로 세로가 80㎝ 이내로 배근한다.
⑤ 세로근의 양 끝은 철근지름의 40d 이상을 기초 테두리보 또는 바닥판에 정 착한다.
⑥ 벽체 실면적 1㎡에 대하여 외벽 0.6㎏/㎠, 내력벽 0.4㎏/㎠ 정도로 넣고 간 격은 1m 이하로
한다.
⑦ 보강 콘크리트블록조의 담 높이는 3m 이하로 하고, 두께는 높이가 2m 이하의 것은 9㎝ 이상,
높이가 2m 이상인 것은 두께를 15㎝ 이상으로 한다. 철근은 9㎜ 이상인 것을 가로와 세로 각각
80㎝ 간격으로 하고, 담 끝이나 모서리 부분에는 12㎜ 철근을 세로로 배치한다.
⑧ 내력벽의 각층의 벽위에는 테두리보를 두는데, 테두리보 높이는 벽두께의 1.5배 이상인 철근
콘크리트의 것을 설치해야 한다. 최상층 벽에 철근콘크리트의 지붕판이 있는 경우에는 테두리보
가 없어도 된다. |
|
|
4) 간막이벽 |
|
① 간막이벽을 전부 내력벽으로 하면 벽두께가 커지고 평면 변경시에 불편하므로 중요한 간막이 벽은
내력벽으로 하고, 기타는 간단한 간막이로 10㎝ 블록 또는 목조벽으로 한다.
② 내력벽의 교점 즉 건물의 모서리 중간요소에는 직교하는 내력벽을 L자형, T자형, +자형으로
배치한다.
③ 붙임벽은 너무 길게 하면 불편하다. |
|
|
5) 대린벽(對隣壁) |
|
① 서로 직각으로 교차되는 내력벽을 대린벽이 하고, 중선간의 거리를 벽의 길이라 한다.
② 대린벽의 응력과 같이 외력이 벽면에 직각으로 작용하면 약하지만, 평행방 향으로는 강력하다.
따라서 직각방향의 것은 대린벽이 대항하도록 한다. |
|
|
6) 부축벽(부축벽 ; buttress) |
|
부축벽의 길이는 층높이의 1/3정도로 하고, 또 1층에서 1m 이상, 2층의 하층에서 2m 이상으로 하고
모양은 평면적으로 전후, 좌우 대칭적으로 구성하는 것이 좋다.
|
|
|
|
4-6 테두리보(wall girder) |
1) 사용 목적 |
|
① 수직균열의 방지 ② 세로 철근의 정착 ③ 집중하중을 받는 부분을 보강한다. ④ 분산된 벽체로 하여 하중을 균등히 분포한다. ⑤ 최상층을 철근콘크리트 바닥판으로 할 때를 제외하고는 테두리보를 두는 것을 원칙으로 한다.
|
|
|
2)테두리보의 높이와 나비 |
|
높이(depth) |
나비(width) |
비 고 |
단 층 |
2, 3층 |
단 층 |
2. 3층 |
t : 벽 두께
L : 벽지점간 거리 |
25㎝이상 |
30㎝이상
1.5t이상 |
t 이상 |
L/30이상 |
① 수평력과 횡력에 대한 수직 균열 방지 및 내력벽과 일체가 되어 건축물의 강도를 높인다. ② 보나비는 블록 두께 이상으로 한다. ③ 보의 춤은 내력벽 두께의1.5배 이상 또는 30㎝ 이상으로 한다. ④ 보의 유효나비는 대린벽 간격의 1/20이상으로 한다. ⑤ 철근 정착길이는 40d, 인장근 이음길이는 25d 혹은 40d, 압축근 이음길이는 20d 이상이다.
|
|
|
3) 테두리보의 배근 |
|
(1) 주근 : 단배근도 가능하나, 중요한 보는 12㎜이상 복근으로 한다.
(2) 늑근 : 6㎜이상, 간격 30㎝이하, 벽의 세로 철근을 연장하여 늑근으로 할 수 있다.
|
|
|
4-7 기초보(Footing Beam) |
|
① 사용 목적 : 벽체를 일체로 연결하여 상부 하중을 균등하게 지반에 분포시키 고, 기초의
부동침하를 방지한다.
② 높이 : 처마 높이의 1/12 이상 또는 단층은 45㎝ 이상, 2층·3층은 60㎝ 이상 으로 한다.
③ 나비 : 단층은 30-40㎝, 2층. 3층은 60-90㎝로 한다.
④ 기초판의 두께는 15㎝ 이상으로 한다.
⑤ 배근 : 주근은 9-12, 주근부분은 12이상 또는 4개 이상의 겹근으로 하고 늑근 은 D6, 간격은 30㎝
이하로 한다.
|
|
|
4-8 방수법 |
|
1) 블록 건축이 습기가 차고 빗물이 스며드는 원인 ① 블록이 방수성이 없기 때문에 ② 벽에 묻혀 있는 연결 철물을 통해서 스며 든다. ③ 보양이 불충분한 블록을 사용할 때 쌓은 후 블록에 수축, 균열이 발생한다. ④ 창, 출입구 등의 빗물 처리가 나쁠 때 빗물이 스며든다.
2) 방수 모르터 구조 및 시공상의 문제점 ① 방수 모르터가 방수제라고 해서 완전한 것은 아니다. ② 블록 바탕면을 잘 조사해서 모르터로 보수한다. ③ 모르터는 한 번에 두껍게 바르면 안된다. 1회 바름은 0.5㎝ 두께가 적당하 다. ④ 바른 벽면은 급격히 건조하지 않도록 한다.
|
|
|
4-9 백화 (efflorecence) |
|
1) 원인 벽돌벽의 벽체 표면에 흰가루가 나타나는 현상으로 시멘트 모르터 중 알칼리 성분이 벽돌의 탄산
소다(환산나트륨), 황산도토 등과의 반응을 일으켜 발생한다.
2)방지법 ① 파라핀 도료를 발라 염류가 나오는 것을 막는다. ② 양질의 벽돌, 모르터에 사춤을 충분히 하고, 빗물이 스미지 않게 한다. ③ 차양 또는 루버로 빗물을 차단한다. ④ 깨끗한 물을 사용한다. ⑤ 벽면에 비눗물이나 명반 용액을 바른다.
3) 백화가 생겼을 때의 처리 방법 염산 : 물 = 1 : 5 용액으로 씻어내면 배과를 제거할 수 있으나 완전 제거는 곤락하고, 시일의 경과에
따라 백화 발생이 조금씩 줄어든다. |
|
|