국소배기장치(포위식 및 외부식후드) | ||||||||||||
▣ 후드종류 ᄋ 후드 형태는 여러 종류가 있으나, 포위식 후드와 외부식 후드의 두 가지로 나눌 수 있으며 작업공정, 오염물질의 발생 형상 및 기계․기구형태, 근로자의 작업위치 등에 의해 결정해야 한다. | ||||||||||||
[그림1] 포위식 후드 |
[그림2] 외부식 후드 | |||||||||||
▣ 후드의 제어풍속 ᄋ 노동부고시 제90-45호「국소배기장치에 관한 기준」에 의한 제어풍속 기준.
▣ 분진 및 유기용제 취급 작업에서의 제어풍속 | ||||||||||||
후드형식 |
유해물질병 제어풍속(m/sec) |
|||||||||||
입자상(분진) |
가스상(유기용제) |
|||||||||||
포위식 포위형 |
0.7 1.0 1.0 1.2 |
0.4 0.5 0.5 1.0 |
||||||||||
외부식 |
측방흡인형 하방흡인형 상방흡인형 |
|||||||||||
▣ 회전체를 가지는 기계에 관련된 특정분진 작업에서의 제어풍속 | ||||||||||||
후드의 설치방법 |
제어풍속(m/sec) |
|||||||||||
회전체를 가지는 기계 전체를 포위하는 방법 회전체의 회전에 의하여 발생하는 분진의 비산방향을 후드의 개구면으로 덮는 방법 회전체만을 포위하는 방법 |
0.5 5.0
5.0 |
|||||||||||
※ 제어풍속 : 국소배기장치의 모든 후드를 개방한 경우의 제어풍속을 의미 - 포위식 후드의 경우 : 후드 개구면에서의 최소풍속 - 외부식 후드의 경우 : 당해 후드 개구면으로부터 가장 먼거리의 유해물질 발생원(작업위치)에서의 풍속 | ||||||||||||