앙카 볼트 규격 규격 및 시공방법
기계나 구조물을 기초 콘크리트에 고정시키는 것이 앙카 볼트 이며 이의 설계는 설치 기계의 고정뿐만 아니라
기계 운전시 진동을 예방하여 사용 수명을 결정하는 중요한 개념의 설계입니다.
1. 앙카볼트 규격 선정 및 길이 결정
주로 정하중, 동하중을 기준으로 볼트의 규격을 먼저 선정합니다.
볼트 길이 결정은 수직 깊이에 60도인 원추 면적ㅇ을 계산하고 이 면적을 기준하여 콘크리트의 전단강도로 길이를 계산합니다.
참고 : 일반적인 콘트리트의 압축강도 : 210~240㎏/㎠
일반적인 콘크리트의 인장강도(S) : 압축강도의 20%(45㎏/㎠)
일반적인 철근의 인장강도 3000㎏/㎠ (설계강도 : 1500㎏/㎠)
일반적인 철근의 설계전단강도 700㎏/㎠
2. 앙카 볼트의 인발력 (축력의 2배로 한다.)
볼트의 축력으로 구함(체결 토그장 참조)
축력(F) := 재로의 파단강도 * 3.14 * D²/4
<!== Not Allowed Tag Filtered --><strong> </strong>
3. 원추의 측 표면적
As = 3.14 * R * L
As = 0.5 * 3.14 * R * L (각도 60도 기준시)
4. 묻히는 길이결정
인발력과 볼트축력, 콘트리트의 원추 면적을 이용하여 다음 식에 적용하고 콘크리트에 묻히는 깊이 (L)를 결정합니다.
길이(L) = √(2*F/(3.14*S*0.5)
5. 참고 계산
M22 앙카 볼트의 길이 계산
F = 41 * 3.14 * 22²/4 = 15,577kgf
콘크리트의 전단강도 : 45㎏/㎠ (콘크리트 압축강도의 20% 정도로 봄)
L = √(2* 15,577 / (3.14 * 45* 0.5) = 21cm = 210mm
설계 길이는 여유율을 1.5로 하여 320mm(315mm)를 사용합니다. 모멘트, 토션, 풍하중, 진동하중, 부가적하중 등을 고려하여 전체길이 확정은 계산치의 1.5 ~ 2배로 하는 것이 합당한 것으로 사료됩니다.
6. 앙카볼트 길이
총 길이 = 묻히는 길이 + Projection(돌출부 길이)
***앙카 볼트 설계시 고려해야 할 사항***
1. 모재의 종류 : 콘크리트. 조적. 중공벽, 기타 (경량콘크리트, 목재 등)
2. 모재의 상태 : 비균열 콘트리트, 균열 콘크리트, - 추천 하중의 안전율이 1.4
3. 모재의 강도 : 콘크리트 강도에 따른 영향계수 적용
4. 하중의 방향 : 인장하중, 전단하중, 복합하중, 벤딩모멘트 여부 ? 복합하중값 계산
5. 앙카의 삽입깊이 또는 모재의 두께 : 삽입깊이 영향계수 적용
- 유효 삽입깊이 : 카탈로그의 특성하중 및 추천 하중값을 보장하는 깊이
- 최소 삽입깊이 : 앙카의 안전을 위해 최소한 삽입해야 하는 깊이
6. 인접한 앙카간의 거리와 모서리 거리 : 앙카 간 거리 및 모서리 거리 영향계수 적용
- 특성 앙카간 거리 / 특성 모서리 거리 : 카탈로그의 특성하중 및 추천 하중값을 보장하는 거리
- 최소 앙카간 거리 / 최소 모서리 거리 : 앙카의 안전을 위해 최소한 확보해야 하는 거리
7. 하중의 종류 : 정하중, 동하중, 충격하중, 지진하중
8. 모재 내부의 강화 정도 ( ex : 배근된 철근 개수, 배열 상태 등)
9. 환경 요소 (부식, 기후/온도, 화재 저항 등)
-부식 저항이 있는 재질의 앙카 적용 : 용융 아연도금 또는 스테인리스 볼트형 앙카,
VA 케미컬 앙카, E 쐐기 앙카
셋트앙카(Set Anchor) 규격 및 시공방법>
일본말 규격
☞니부 → 1/4인치(=6.35mm)
☞니부고리 → 5/16인치(=7.94mm)
☞삼부 → 3/8인치(=9.52mm)
☞연부 → 1/2인치(=12.7mm)
☞고부 → 5/8인치(=15.88mm)
☞요고부 → 3/4인치(=19.05mm)
☞나나부 → 7/8인치(=22.23mm)
내집짓기 할때는 주택 공정별 정석 시방서가 필수이다.
일반적으로 건축주는 주택 공정별 시방서를 자체를 모르는 경우가 다반사다
시방서를 알고는 있지만 가볍게 간과하고 지나처서 후회하는경우가 많다
건축주님 공사를 맡길때 어디에 기준을 두고 공사비를 책정하고 공사를 진행하신가요?
곰곰히 생각해보세요 주택견적이 궁금하신분 무료견적 신청하세요
그냥 전문가이니까 잘 지어줄것이다 라는 막연한 생각으로 공사를 맡긴다
내집을 지을땐 반드시 구조별 공정 정석시방서를 구해서 공사하세요
그래야 어떤자재를 쓰고 어떻게 시공하고 어떤 장점이 있고 시공기준이 있어야
시공과정을 보고 잘짓고 못짓고를 판단을 할수 있고 시방서자재를 쓰고 있나
감리기준이 되고 갈등이 없어집니다 행복한 집짓기 하고싶으세요?
주택 공정별 정석시방서를 가지고 공사하세요
명심 또 명심 하세요 주택 공정별 정석시방서 입니다 잊지마세요!!
도담채 주택전문 현장관리인