4.공조배관 도면
4.1 공통사항
1)배관의 지지
- 배관의 지지,고정방법별 배관중량 (유체 및 단열포함)에 충분히 견딜수 있는 구조여부인지 확인
- 배관종류(직관,분기부분,장비주위배관)별 지지점 위치 및 설치간격의 적정성 확인
- 공통가대를 설치한 경우,공통가대 설치 평면도를 작성하고 가대의 제원을 명기
- 배관중량이 큰 구간에 대해서는 공통가대 및 행가에 의한 지지,고정 이외에 서포트에 의한 보강을 고려
2)배관의 신축
- 신축접수 설치구간에 대하여 배관재질,사용용도,사용 유체별로 신축량이 허용범위 이내인지 확인
- 앵카,가이드,신축접속의 위치 및 설치상세의 적절성여부 확인
- 점검 및 보수를 위한 공간 및 접근로 확보
3) 배관의 방진
- 진동이 발생하는 장비의 진동전달 차단 및 감쇄를 위한 대책수립 여부 확인
- 입상배관 방진의 경우 샤프트내 설치 space의 적정성 검토
- 방진설계시 장비중량은 장비주위 배관 및 유체중량을 포함한 중량으로 결정하였는지 확인
4)일반사항
- 배관계통의 배수기능 확보여부
①입상관 하부 ②장비주위 및 최저부 ③냉난방 운전모드 전환에 따른 비사용 배관계통 ④배관청소 및 보수,교체를 위한 구획부문;층별,실별
- 유지 및 관리를 고려하여 일정구간별 밸브,유니온(플랜지)의 설치를 고려할 것
- 운전상태의 확인나 조정,고장개소의 발견등을 위하여 온도계,압력계,유량계 및 측정용 웰,압력계 부착용의 밸브붙이 단관을 요소요소에 확보할 것
4.2 공조배관 흐름도
1)배관의 종류,유체의 흐름방향을 요소요소에 정확히 표현할 것
2)유량,공급압력,공급온도,배관경을 명기할 것
3)요구압력,사용온도,사용시간 등이 상이한 zone이 있을 경우,계통구성의 적절성을 확인
4)유량제어밸브(2-way,3-way,차압변)의 설치위치 및 유량제어 범위,배관계통 구성을 확인할 것
4.3 공조배관 계통도
1)일반 사항
- 범례에 준한 표기의 정확성 확인 : 배관,장비
- 입상관 표시기호의 일관성 유지 : 계통도,평면도,샤프트 상세도
- 층고,층수의 기입
- 장비의 배치 및 배관입상의 위치가 건물배치와 동일하도록 계통도를 작성할 것
- 횡주관 및 입상주관의 관경,유량,공급압력을 명기할 것
- 입상관에 대한 앵카 및 신축접속은 유체별로 구분하여 설치
- 분기부에는 원칙적으로 분기밸브를 설치할 것
- 옥외에 노출되거나 외기의 영향을 받기 쉬운 곳에 설치되는 배관에 대한 동파대책을 확보할 것
①주차장 경사로 부분 ②건축 단면변화 부분의 노출배관 ③비공조 공간의 노출배관 ④외기유입이 이루어지는 dry area
- 정지시/운전시의 배관계통내의 압력분포를 파악하여 최고압에 대한 내압성능이 확보되었는지 확인하고 요구내압을 명기할 것
①배관 및 밸브의 강도 ② 내압강도를 고려해야할 장비 : 보일러,냉동기, 열교환기,급탕탱크,F.C.U.
- 압력,온도,사용시간이 상이한 zone이 있을 경우,계통 구성의 타당성 확인
- 공기 정체역에 대한 공기빼기 기능 확보
①입상관 최상부 ②요철부분
- 배관계통 및 구역별로물 채움배관 및 배수배관을 설치
- 장비 보급수 계통에서 보급에 필요한 적절한 급수압 및 요구수질 확보
- 계통내에 유입된 이물질의 제거기능은 확보
- 배관의 종류,유체의 흐름방향을 요소요소에 정확히 표현할 것
2)냉온수 배관
- 층별 또는 zone별의 유량이 균등하게 분배될 수 있도록 유량분배방식의 적절성 확인 : 리버스리턴,정유량 밸브 등
- 주계통과 양정이 크게 다른 계통이 있을 경우,booster pump 적용을 검토
- 팽창탱크 방식의 선정 적정성 확인
①팽창량 ②설치 space ③설치높이의 제한여부 ④온수온도(고, 중, 저온수) ⑤경제성을 고려한 선정
- 개방형 팽창탱크 방식을 적용한 경우 설치높이 확인
- 온수보일러의 형식,종류(저압,중압등)에 따른 팽창탱크의 정수두 제한높이내에 설치되었는지 확인
3)냉각수 배관
- 냉각탑이 2대이상일 경우,공동 배관방식을 검토하고 공동배관시 전동밸브등 부속기기 설치여부를 확인
- 냉각탑,냉동기,냉각탑,펌프의 위치에 따른 배관방식 및 부속기기의 설치 확인
- 동기운전이 행해지는 냉각탑이 대한 동결방지 대책의 확인
①수조내 가열기 설치 ②냉각탑 하부의 실내에 냉각수조 설치 ③부동액 사용 ④유량제어밸브의 설치
4)증기배관
- 증기주관 및 환수주관의 최소관경 유지
- 증기사용압력별 계통의 구분 및 감압밸브 선정의 내용 확인
- 입상관 하부에는 트랩 및 포켓을 설치하고 환수관을 구성할 것
- 증기의 사용압력,온도별 신축량을 고려하여 신축접속의 설치간격을 확인할 것
- 증기의 입상관의 경우 관경의 선정 및 감압변 위치 결정시 압력강화를 고려
4.4 공조배관 평면도
1)일반사항
- 도면표기 사항을 확인
①배관의 종류 ②관경 ③유체의 흐름방향 ④입상관종류 ⑤설치장비기호 및 수량 ⑥신축접수 : "1.공통사항 나)배관의 신축" 참조
- 유량의 제어 및 균등분배를 위한 배관방식의 적정성 검토
- 배관구성은 단순하고 최단경로로 되어있는지 확인
- 유량조절밸브의 사양을 기입할 것
①Size ②냉난방 운전모드별 냉온수량
- FCU및 유량조절밸브의 control zoning의 적절성 검토
- 단면도의 확인
①덕트 및 장비배수관과의 교차부분이 시공가능 하도록 할 것 ②장비배수관은 일정한 구배를 유지하도록 할 것
- 배관설치 단면도
①확인 항목은 "기계실 확대 배관평면도"참조 ②천정내에 설치되는 배관(우수관,배수관,공조용 배관 포함) 및 전기시설물 (조명,tray,bus duct)의 평면배치를 확인하고 단면상의 설치가 가능한지를 확인
2)지하층
- 비공조공간을 통과하는 물배관의 동파우려 확인
- 지하층 최상층의 경우 우수횡관,오배수횡간의 구배확보 및 타계통과의 교차부분이 없는지 확인
- 주차장 상층에 근린생활시설(음식점)이 설치될 경우 배수관의 설치를 위한 적절한 층고 확보
- 주차층의 전실(엘리베이터 홀)에 대한 냉난방 고려
3)1층,기준층,최상층
- 건축단면 변화부분이 있을 경우 바닥배관 설치가능여부,배관의 노출여부를 확인하고 배관설치를 위한 PIT의 확보여부를 확인
- 전시기능 및 전면유리가 설치되는 실의 경우 외주부에 설치되는 냉난방유니트의 종류 및 설치방식,배관의 배치는 적절한지 확인
- 적정유량분배를 위한 역환수(Reverse Return이 되는지 확인하고 가능한 자연적인 역환수 배관이 되도록 관로구성
- 실외기 냉매배관의 설치를 위한 고려
- 노출여부 및 구조체 통과부분의 처리
4)옥탑층
- 냉각탑의 배치상태를 확인
①주위구조물에 의한 통풍장애의 검토 ②고온 및 오염배기의 유입이 있는지 여부(연도,주방배기) ③냉각탑간의 상호간섭 방지를 위한 이격거리의 확보 ④냉각탑의 토출구는 주위 시설물보다 높게 처리할 것 ⑤주위건물에 대한 소음 및 비산수의 대책 고려 ⑥옥상 노출배관에 대한 동파방지 및 물빼기 밸브 확보 ⑦운전하증(배관중량 포함)을 구조설계에 반영
- 옥상 노출배관 및 설비 시설물의 설치는 아래사항을 고려
①곤도라 (레일포함) ②전기 시설물 (위성안테나) ③광고탑 ④급배기시설 ⑤헬리포트
4.5 관련사항 검토
1)건축 관련사항
- 펌프의 foot vale는 지상에서 조작할 수 있도록 맨홀을 확보하고 foot valve를 끌어 올려 점검하기위한 바닥관통부 sleeve를 확보할 것
- 펌프의 흡입구 사이에는 필요에 따라 와류방지용 칸막이 판을 설치할 것
- 오버플로우시 침수경로를 고려하여 건축적 대응을 확보할 것
①트랜치,바닥레벨의 조정,sump점검구 및 점검통로의 확보 ②Shaft 및 pit ③ 천장에 설치된 밸브,댐퍼 조작을 위한 점검구
- 구조내력 부위를 통과하는 설비시설을 위한opening,sleeve의 확보
- 방수층 통과부위에 대한 상세도의 작성
2)전기 관련사항
- MCC 설치위치 확인
-물배관의 통과여부 (물배관이 설치될 경우 방수 및 누수대책)
- 전기실 발열처리를 위한 환기 및 냉방설비 내용
①발전기 냉각방식별 설비설계의 대응 -공냉식 -수냉식 ②보일러 상부등 고온부에 전기관련시설의 설치여부
- 엘리베이터 기계실에 대한 환기 및 냉방설비 내용의 확인
- 엘리베이터 pit에 대한 배수펌프 설치여부
- 엘리베이터 기계실내에 설비시설물 (배관,덕트)이통과 하지 않도록 할 것
- 비상전원이 공급되어야 하는 장비의 구분
①복수로 구성된 장비류의 순차작동 및 예비용에 대한 구분 ②모타 제어 (인버터,극수변환)가 실시되는 장비에 대한 반영 여부 ③빙축열시스템을 적용한 경우 전원구성상 반영여부
5.공조덕트 도면
5.1 공통사항
1)덕트의 형상
- 덕트의 굴곡ㆍ 변형ㆍ 확대ㆍ 축소ㆍ 분기ㆍ 합류시 덕트내 공기저항이 최소가 되도록 설계되었는가 확인 (굴곡부 부근에서의 분기시,굴곡에 의한 와류가 발생하지 않도록 형상 확인)
- 기기 주변 덕트 변형에 관한 주의 사항
①가열 및 냉각코일등을 위한 확대ㆍ축소 ② 공조기,코일,필터등의 기기 부근에서 벤드(곡부)가 있는 경우
- 덕트 방식별 (저속ㆍ고속)적정 풍속 유지 및 사각,원형,타원형 덕트 등 최적덕트 선정
- 덕트의 표기방법(split damper을 사용하지 않고 cone식으로 분지)
- VAV system의 경우
①VAV unit 1차측 접속 덕트의 직관부 확보 ②FMS 설치시 기준에 맞도록 설치 ③Simple한 덕트 설계 ④최소환기량 확보 ⑤동시사용율을 고려한 덕트치수 결정 ⑥VAV unit의 작동 압력 확인(fan 정압계산시 반영 여부 확인)
2)덕트의 경로
- 송풍기로부터 취출구ㆍ 흡입구까지는 최단거리로 연결
- 동일 송풍계에 잇어서 덕트의 경로 및 길이는 균등한 정압 손실이 되도록 설계(현격한 정압손실이 발생한는 zone의 대책) - air balance 유지
- 천장내 space를 최소로 할 수 잇는 덕트경로 확인
- 덕트의 열손실ㆍ 열획득 경로를 피할 것
- 고온다습한 장소는 피할 것
- 소풍량이며 덕트 길이가 긴 zone은 누기 등으로 인한 풍량 부족과 정압손실에 대한 대책 마련
- 공용 덕트는 가능한 피하고,불가피한 경우에는 다음 사항에 유리
①공용덕트내 송풍의 억제 (5m/s 이하) ②토출측의 공용덕트가 불가피할 경우,공용덕트내 공기흐름 항향으로 덕트를 삽입 ③역류방지 대책 (BDD 또는 MVD)
- 내화구조,방화구획 통과 방지 (전기실,비상용 ELEV의 승강 로비,특별 피난계단의 부속실)
3)콘크리트 덕트
- 콘크리트 공기 덕트의 기밀성,강도,거칠기 확인
- 콘크리트 덕트 사용상의 주위
①콘크리트 덕트를 냉ㆍ 온풍 급기 덕트로 사용하지 말 것.환기에 사용하는 경우에도 열손실,누기 및 압력손실에 충분한 주의가 필요 ② 콘크리트 내면을 몰탈 마무리한 정도로는 많은 누설이 있고,특히 블럭 칸막이의 경우에는 누설량이 많아짐
4)덕트의 소음 및 방진
- 소음계획에 합당한 대책수립을 확인 (소음기,소음엘보,소음챔버,라이닝덕트,흡음 flexible등)
- 회의실,증역실 등 특별히 소음대책이 필요한곳은 별도의 소음대책 마련 -소음기 설계 풍속 확인
- 과다한 TV,GV,split damper등의 사용금지
- Main duct에서 직접 취출구로 분기는 가능한 억제
- 흡음재 사양의 적합성
- 소음기 설치 위치의 적정성
- 덕트 크기를 무리하게 작게 하지 말 것.( 공기저항이 크고, 통과풍속이 커짐에 따라 소음이 발생 )
- 덕트를 타고 전달되는 騷音의 消音대책 검토
- Cross talk방지 (소음 box,흡음 flexible)
- 판 진동에 의한 하자를 일으키기 쉬운 커다란 덕트가 중요실 천장내를 통과하지 않도록 하고,또 큰 치수의 덕트는 충분한 보강 필요
- 달대,지지철물의 방진대책의 필요성 검토
- 달대,지지철물의 내진대책의 검토
- 층별 공조시 특히 공조실의 소음ㆍ 차음ㆍ 흡음 대책
5)디퓨저 관련 사항
- 취출구ㆍ 흡입구의 위치 및 선정시 고려 사항
①온도의 균일성 (취출 온도차) ②공기분포(공기의 편증,정체에 의한 dead space방지 ) - 기류의 방향성 ③실내공기의 확산 (최대,최소 확산 변경,아네모형) - 기류의 유인성(Cold draft 방지) ④도달거리 (난방시 기준으로 선정) ⑤상하온도차(draft 발생) ⑥발생소음(실용도 고려) ⑦건축 의장
- 천장이 낮고 상부 공간이 작은 경우에는 ,유인비가 큰 기구를 선정
- 취출기류가 흡입구에 의해 short circuit이 되지 않도록 위치 선정 (실내 열부하를 제어하지 못함)
- 취출기류에 의한 인체에 draft가 생기지 않도록 배치(충분히 실내 공기와 혼합되도록)
- 부하에 의해 생긴 기류가 거주역으로 흐르지 않도록 방지
- 외주부용 취출구는 충분한 도달거리 확보
- VAV system인 경우 다음 사항에 유의
①취출구는 풍량변화에 관계없이 유인비가 큰 디퓨저 선정 ②디퓨저당 풍량은 적고 수량은 많게 선정,배치 ③최대풍량의 80%로 디퓨저 수량 선정
- 흡입구의 풍량은 취출구에 비해 20% 많도록 선정
- Duct와 취출구간의 적정거리 유지
- 디퓨저 스케줄 표기는 표기방법 준수
6)시공성 및 유지ㆍ 관리
- 시공을 위한 space,보수점검을 위한space검토
- Damper류의 조작에 필요한 space와 점검구 확보
- 덕트에 접속이 되는 취출구 및 흡입구의 설치위치에 장애물이 없는가,덕트 설치 space가 있는가 등을 고려
- 천장고,보밑 공간 확인
①덕트 설치 검토시,덕트 크기에 보온재의 두께 (통상 25mm)를 더할 것 ②Main shaft에서 층별로 분지될 경우 보의 유무를 확인 ③FCU배관,배수 배관,소화배관,roof drain,냉각수 배관,전등,전기 tray 등 다른 설비와 간섭 확인
- 각 실별 또는 zone별로 적정개소에 VD,MVE,BDD,FDD,FVD,점검구 설치
- Volume damper의 설치위치,설치 방법에 유의 (분기전에 VD를 설치할 경우에는 분기 칸막이판과 댐퍼의 깃이 평행이 되지않도록 할것)
- 해체 가능성이 있는 덕트 - 플랜지 이음
7)기타
- 반송공기의 성질이 맞는 덕트와 fan의 설계
- 덕트 재질 - 내화성, 내열성, 내약품성, 주위환경 고려
- 패킹 재질 - 기밀성, 내열성, 내약품성 고려
- 방화구획 상의 FD, 연감지기 연동 damper 확인
- 분기 챔버
①정압에 여유가 있는 경우에 사용 ②공기의 분배 효과가 적으므로 사용을 피할 것 ③각 분기 덕트에는 풍량 조절용 댐퍼를 설치
- Chamber에 설치하는 fan의 경우 chamber size,설치위치,설치방법 등을 확인
- 환기
①오염물(취기)의 제거 및 확산 방지 (부압 유지) ②오염이 된 공기는 최상층에서 배기 (화장실, 주방, 식당, 정화조, 실험실, 쓰레기 처리장) ③주방배기 덕트 (기름,물배기 분리,배수관 설치, 덕트 재질 고려) ④3종 배기시에 공기 흡입구 확보
- 난방개시시에 빠른 시간 내에 실내 설정온도에 도달할 수 있도록 난방 용량을 선정
- 결로
①외기 침입이 많은 곳의 결로대책(diffuser,louver) ②옥외 노출 배기 덕트와 결로대책 (겨울) ③배기 그릴의 결로
8)건축ㆍ구조와 관련사항 검토
- 층고,천장고,보밑 공간 확인
- 건축 의장 협의
- diffuser 배치,grille,louver,dry area,shaft의 위치,크기
- 콘크리트 덕트,dry area의 구조,마감
- 옥상에 설치되는 장비(fan,cooling tower)의 하증 건축의 방영
- 내화구조,방화구획,제연구획 확인 (전기실,비상용 ELEV의 승강 lobby,특별 피난계단의 부속실)
- 내화구조,방화구획을 통과하는 덕트에는 FD설치
- 제연구역을 통과하는 덕트에는 MFD설치
- 천장재,단열재,철곡피복 마감재의 발진 최소
- 공조실의 소음,방음,차음,방진대책 수립(건축적)
- 고층건물인 경우 연돌효과를 방지 대책
- Slab open되는 부분의 방수, 구조보강 대책
5.2 공조덕트 흐름도
1)AHU 계통별 SAㆍ RAㆍ EAㆍ transfer풍량 기입
2)정압(+)ㆍ 부압(-)이 유지되어야 하는 실의 풍량확인
3)MD,VD,FD,BDD등의 댐퍼설치 확인
4)EAㆍ OAㆍ grille의 풍량, FA, 풍속 등 기입
5.3 공조덕트 계통도
1)일반사항
- 입상덕트ㆍ 장비ㆍ 기타 도면 표기의 정확성 확인
- 덕트의 종류ㆍ 흐름의 표기를 요소 요소에 정확히 표기
- 정확한 층고ㆍ 층수의 표기
- 입상덕트의 층별풍량 표기 및 덕트치수의 확인
- OAㆍEA용 dry area 또는 급ㆍ 배기 tower의 풍량
- 면풍속ㆍ FA등 확인
- 각종 댐퍼의 설치가 누락,중복되지 않고 적재적소에 설치되어 있는지 확인
- 공조기,fan등 장비의 설치 위치ㆍ 형식ㆍ 방향 등이 정확하게 표기되어 있는지 확인
2)공조덕트
- 용도별,사용 시간대에 따른 덕트죠닝의 타당성 검토
- 일반챔버와 소음챔버를 구분한 정확한 선정 (구분하여 표기할 것)
- 외기냉방을 고려한 OA, EA덕트 크기 검토
- 1층 로비ㆍ 주출입구 등 공조 취양 부분에 대한 대책(air curtain,바닥취출 가압급기,방풍실 가압급기 및 외주부 공급공기의 재열 등)
- 아트리움ㆍ 대공간 등의 공기분포ㆍ 도달거기 대책
- 취기 및 냄새가 발생하는 실은 환기에 의해 재순환되지 않도록 transfer 또는 별도 배기처리 검토
3)환기덕트
- 고층건물의 화장실 배기덕트는 높이에 따른 죠닝 검토
- 정화조ㆍ 주방ㆍ 화장실 등 취기 배기는 건물 최상부 보다 높게 하여 배기구를 설치하고 건물내 덕트는 부압(-)이 걸리게 할 것
- 정화조ㆍ 쓰레기처리ㆍ 주방ㆍ 수영장 등의 배기덕트 재질은 내부식성 재질 선정 및 명기
- 주차장ㆍ 밧데리실 등의 공기보다 무거운 배기성분은 바닥 부위까지 배기덕트 연장
- 취기 및 냄새가 발생하는 실의 배기는 전용 배기 계통으로 처리하여 역류, transfer 등으로 인한 전파방지
- 주출입구 부분에 외기침입의 방지대책이 있는지 확인(에어커텐 또는 가압방식 등)
- 주출입구의 가압급기 또는 외주부용 급기덕트는 재열코일 등에 의한 토출온도 상승 검토
- 화장실 배기덕트 등도 입상길이가 길어질 경우 적정하게 죠닝
- OAㆍ EAㆍ grille의 풍량ㆍ 면풍속ㆍ FA등 표기
- 중간기 외기냉방을 고려하여 덕트크기가 선정되어 있는지 확인
5.4 지하층 덕트 평면도
1)환기
- 환기시스템의 합리적인 선정 (덕트시스템,급.배기 챔버,고속노즐방식 등)
- 각 fan room 공간의 적합성
- 고속노즐의 구경검토 (φ30 or φ40 )
- 급배기구 크기의 적정성 (면속도 2.5m/s 이하로 유지 )
- 급배기구의 충분한 상호 이격거리 유지 (dry area)
- OA,EA shaft의 적정 통과풍속 유지
- Dry area는 충분한 깊이로 확보되어 있는지 확인
- 층별 상호교차 오염이 없도록 계획 (BDD 설치)
- 전층의 풍량 밸런스 확인
- 배관 및 덕트설치시에 법규사항의 만족
- 주차장 부분 높이 확인 (통로 : 2.3m, 주차부분 : 2.1m )
- 규정 CO농도 50PPM 유지
- CO센서의 적정한 배치
- 환기팬의 컨트롤 방법 (CO센서 + 타임스케줄)
- 주차장 배기팬의 정압 체크 ( 과도하게 계산되지 않도록 정밀 계산 )
- 주차장 급개기 그릴 위치
급기 -- 상부 : 100% 배개 -- 상부 : 30% , 하부 : 70%
- 3종 배기시 흡입구 확보 ( door grille, under cut )
- 취기의 확산을 방지하기 위하여 부압을 유지
- 급배기 fan 사양
①Inline fan 선정시 소음,진동에 유의 ②Chamber에 설치하는 fan의 경우 chamber size,설치위치,설치방법 등을 검토
- 주차장에 위치한 일반용도의 실은 양압(+)을 유지하여 주차장의 공기가 유입되지 않도록 고려
2)배연겸용 덕트
- 제연방식과 추후변경에 대응할 수 있는 방식의 선정
- 제연경계의 높이와 풍량확인
- 제연시의 풍속기준 확인 (SA = 20m/s이하, EA = 15m/s이하(흡입측), 20m/s이하(배출측),
급기구 = 5m/s 이하)
- 급ㆍ 배기구의 최소거리 유지
- 배연댐퍼의 동작순서와 급ㆍ 배기팬의 운전상태 확인
3)발전기실 환기덕트
- 발전기실의 EA shaft는 일반 EA와 공동사용 금지
- 발전기 냉각요 OAㆍ EA용 덕트 shaft의 확보가 어려울 경우 수냉식 발전기 검토 ( 전기와 협의)
4)기계실 환기덕트
- 동ㆍ 하계 설치기기의 종류 (냉동기ㆍ 보일러 등)를 감안한 적정 환기량 선정
- 환기덕트는 간결하게 계획
- 기기배치를 고려한 급, 배기구의 위치 선정
- 실내 부압의 유지
- OA, EA는 이방향 확보
5)전기실 환기 덕트
- 발열양을 계산후 적절한 냉각방법 검토 (환기,PAC)
- 불활성 가스 소화설비실을 통과하는 덕트는 PRD 또는 MVD설치
6)기타 (정화조, 밧데리실, 쓰레기 처리실 등)
- 전용배기로 설치
- 건물의 최상부에서 배기구의 충분한 높이 유지
5.5 1층 덕트 평면도
1)로비 등 대공간에 대한 공기분포 대책
2)연돌효과에 의한 출입구에서의 외기침입 방지 대책
3)출입구 및 외주부에서의 침입외기가 최소로 될수 있도록 방안 강구( air curtain 설치, 방풍실ㆍ 출입구 부근 외주부 등에서 가압 급기)
4)외주부용 급기의 동계 재열 코일에 의한 온도증가 검토
5)로비ㆍ 아트리움등 천장이 높은 부분의 공기분포 대책 ①난방시 기류의 도달거리가 충분한지 검토 ②외주부 부하 처리를 위한 대책 (방부토출, 측벽에서의 토출, 특수 디푸저의 채용등 ) ③환기 (RA)를 실하부에 그릴을 설치하여 흡입
- 난방취약 부분은 바닥 난방 실시
- 외주부 바닥 하부에 라디에이터 설치 등
5.6 기준층 걱트 평면도
1)외주부 부하처리 대책
- 디퓨저의 외주부 배치
- 외주부의 cold draft 대책 (외주부 덕트, 유니트재열, 콘벡터 설치 등)
2) Ceiling return에 대한 검토 ①취기가 발생하는 부분 및 최상층 등 외기에 면해있는 부분의 적용 제외 ②취기가 발생하는 부분은 천장내에서 구회 ③천장재ㆍ 단열재ㆍ 마감재의 발진이 최소가 될수 있도록 재료 선태 (건축과 협의) ④간벽에 의해 환기가 편중되지 않도록 덕트 배치 ⑤천장내 충분한 공기통로가 확보될 수 있도록 보밑 등에 space 확보 (200mm이상)
- 충분한 환기구의 확보 (급기의 1.5배,통과풍속은 1m/s이하가 바람직)
- 외주부의 cold draft 방지 (FCU와 SA의 중복)
- 평면에서 duct가 길지 않도록 계획 (평면상 50m이하)
- 치수선 (main duct 의 중심선, BOD 등을 표기)
3)10cm 절약 대책
- 공조실의 분산배치
- Slim형, compact형 공조기 사용
- 다른 설비와 건섭여부를 단면상세도로 검토
- 최소환기 적용
- 철골구조일 경우 (기준층에 적용)
①주덕트 및 가지덕트는 철골관통을 원칙 ②철골관통부의 장단비는 2:1이상 ③관통덕트의 높이치수는 가능한 한 300mm이하로 하되 철골높이의 1/2까지 가능 ④덕트가 겹칠 경우 가지 덕트는 45° 엘보로 굴곡시켜 방부슬라브에 붙일 것
- RC 구조일 경우 (기준층에 적용)
①덕트와 겹침이 예상되는 배관은 보관통을 원칙 ②덕트의 아스펙트비는 4:1이상으로 할 것 ③덕트는 45°엘보로 굴곡시켜 상부슬라브에 븥일 것 ④덕트의 놀치치수는 300mm를 넘지 않는 것이 원칙
5.7 옥탑층 공조덕트 평면도
1)오염이 된 공기는 최상층에서 배기하되 배길버는 각각 설치할 것 (화장실,주방,식당,정화조,실험실,쓰레기 처리장)
2)최상층은 ceiling return을 피할 것
3)옥상 우배수관,냉각수 배관 관로와 겹치는 부분 스페이스 검토
4)옥상바닥 개구부의 방수대책
5)옥상에 노출 배기 팬은 하향으로 설치 - 빗물침입 방지
6)외기 흡입구의 배기유입(short circuit)방지 고려
7)외부에 설치된 연도, 주방배기 등의 냉각탑에 흡입 방지
8)옥상에 설치되는 장비(fan, cooling tower )의 소음,진동방지
9)옥상에 설치되는 장비 (fan, cooling trwer )의 하증 건축에 반영
10)옥상에 설치되는 장비의 미관 및 보호 (Weather Proofing) |