비가 오는 관계로 외벽 페인트칠을 하지 못하고 있습니다.
이틀동안 내부에서 다락방 단열과 석고보드 취부를 합니다.
조현현장의 서까래는 2*6 이기 떄문에 지붕단열에 필요한 유리섬유 R30을 쓸 수 없습니다. 그래서, EPS 75mm와 50mm 를 이중으로 넣어 단열층을 125mm 로 합니다.
비드법 1호 1800mm * 900mm EPS 입니다.
EPS의 단열지수는 유리섬유보다 효율성이 좋지만, 기밀성이 떨어진다는 단점이 있습니다.
조현현장은 EPS의 단점을 최소화하기 위해 정확한 재단과 틈 메우기에 주안점을 두었습니다.
75mm EPS를 빡빡하게 끼워넣고, EPS 이음매 부분을 폼으로 메우고, 50mm EPS를 끼워 넣습니다.
75mm 와 50mm EPS의 이음매부분이 같은 위치에 놓여지 않도록 합니다.
75mm 완장은 아래쪽 -> 윗쪽으로, 50mm 완장은 윗쪽 -> 아래쪽 방향으로 취부합니다.
석고보드 작업입니다.
석고보드 규격은 4 * 8 (2440mm * 1220) * 12.5 T 입니다.
서까래 간격이 24인치이므로, 4 * 8 석고보드 네일러가 됩니다.
석고보드는 서까래 방향과 직각으로 시공해야 합니다. 그러나, 조현현장은 다락방 개구부가 좁아 4 * 8 완장이 들어 갈 수 없어 한장을 반으로 잘라 4 *4 석고보드로 올렸습니다.
석고보드 올릴 방법을 미리 생각해 두지 못한 실책입니다. ㅜㅜ
석고보드 취부는 38mm 나사못으로 합니다. 코드의 석고보드 네일러 간격은 엣지부분 최대 8인치, 필드부분은 16인치입니다.
전기 배선이 통과할 스터드 위치에 천공하고, 전기배선에 필요한 철물이 놓일 자리에 배치한 모습입니다.
스터드에 천공을 할 경우, 내력벽은 스터드 폭의 40% 이하, 비내력벽은 60% 이하 이어야 하고, 스터드 끝면에서 최소 5/8" 이상 띄워야 합니다.
콘센트와 스위치, 전등 매립박스를 고정시킬 블로킹 작업은 내일부터 시작합니다. ^^
|