발전기는 MTU(왕복동엔진)타입이던 다른 타입이던 간에... 그냥 작동스위치와 정지스위치만 누르면 돌아갑니다.(요즘에는 수동이 별로 음서서요~)
수배전반 한전측 정전시 요령은
제일먼저 한전측 과 건물측 메인차단기ATS를 수동(한전에서 발전으로)으로 돌리면 약 5초 후에 발전기가 돌아가죠~(자동으로 해놧을시) 그런다음 동력제어반을 수동으로 그리고 전등제어반을 수동으로 돌리면 되죵~(별거음서용) 복귀 됬을시는 반대루 하시면 되구요~ (전기안전정기검사를 할때도 같은 순서로 하시면 됩니다.)
[변전실 관리요령] 참고하세요!!!
1-1 기본적인 안전관리
(1) 수전일지를 작성한다.
전기설비의 합리적인 사용현황을 파악하고 예방보전을 위해 그날의 특이 사항이나 전류, 전력량 등 일상점검 사항을 매일 기록한다. 수전일지는 종래에는 일일이 기록하였으나, CRT방식의 중앙감시반이 있는 경우에는 여러 가지 측정치를 자동 기록하고, 안전관리자가 별도의 특별한 사항만 기록하면 된다. 이것은 나중에 사고시 책임한계 및 보수 등에 필요한 자료를 제공한다.
(2) 부하곡선을 조사한다.
중앙감시반이 있는 경우에는 자동으로 측정하여 조사할 수 있지만 감시반이 없는 경우 그날의 부하상태를 조사하므로 작업 등으로 인한 전력사용에 대해 능동적으로 대처한다.
(3) 운전 조작 규정을 정한다.
차단기, 개폐기, 기타 기기의 조작순서 및 방법을 미리 정해서 안전관리자, 관리원 등이 충분히 숙지하여야 하며, 특히 사고시에 신속히 대처할 수 있게 가급적 단순하게 작성한다.
(4) 점검내용 및 주기를 작성한다.
변압기, 차단기, 발전기, 배전반 등 주요 기기마다 점검개소, 점검사항, 주기 등을 정하여 이에 따라 안전관리를 위한 일상 및 정기점검 등을 계획적으로 실시한다. 각 설비의 구체적인 점검요령과 주의점은 세부항목에서 다루기로 한다.
(5) 접지가 잘되어 있는지 확인하고 수시로 점검한다.
시공단계부터 접지 시험용 단자가 있는지 확인하고, 특히 피뢰침 등 일시에 과도전압이 걸릴 수 있는 것과 제어선 등 약전류 접지선과는 연접을 피하고 대지전위 상승에 따른 인명이나 다른 설비의 피해가 없는지 확인한다. 특히 22.9kV-Y 선로의 중성점 직접접지인 경우 지락시 대지전위 상승에 따른 피해가 생길 수 있으므로 접지저항이 규정대로 나타나는지 정기점검할 필요가 있다.
(6) 기록을 보존하여 둔다.
절연저항, 접지저항 등의 측정치는 안전과 관련된 사항이므로 전기사고 및 교체공사 등에 대비하여 기록을 4년간 유지관리하여 둔다.
(7) 측정계기를 잘 정비하여 둔다.
전기설비를 유효하게 사용하고 또 충분한 보수를 하여 항상 안전한 상태를 유지하기 위하여 배전반에 취부된 계기 외에 휴대용 전압계, 전류계, 절연저항계, 조도계, 파워 테스터, 테스터 등의 측정계기를 비치하여 둘 필요가 있다.
(8) 단선결선도를 비치하여 둔다.
전기설비를 올바르게 조작하고 또 안전하게 보수하려면 변압기, 차단기, 계기, 콘덴서, 계전기 등 주요기기의 배치 상태가 항상 잘 알 수 있도록 단선 결선도를 비치하고 가능하면 종합적인 계기의 운용 상태를 파악하고 있는 삼선결선도도 비치한다.
(9) 수변전실을 잘 정리 정돈한다.
수변전실 내에는 항상 청결하여야 하고 점검, 조작에 필요한 공구류 등은 정위치에 정돈되어 있고 불필요한 전선, 기기 등은 난잡하게 실내에 방치되지 않아야 한다. 최근 수변전실이 큐비클화되고 바닥에도 사무실처럼 타일을 설치하며 중앙감시반이 있으므로 수전실의 환경에도 유의하여 점검도 편리하고 외부 방문자 등에게도 좋은 인상을 남기는 것이 중요하다.
(10) 보호망을 설치한다.
수변전실이 유입변압기인 경우 보호망을 설치하여 충전부분에 쉽게 사람이 닿지 못하도록 하며, 쥐 등 소 동물의 침입도 방지한다. 또한 출입구에 경고문이나 시정장치 및 기타 필요한 보호장치를 설치한다.
1-2 변압기
변압기는 전기설비에서 가장 중요한 기계이며, 종래에는 유입변압기를 많이 사용하였으나 요즘은 배전반내 수납이 가능한 몰드변압기를 많이 채용하고 있다.
1-2-1 변압기 안전점검전 고려사항
(1) 환경에 적합한 것이 설치되었는가?
변압기 설치장소 및 주위환경, 수전방식 등을 고려하여 변압기 기종을 선택하였는지 알아본다.
(2) 용량은 적정한가?
변압기 용량은 설비용량과 수용률, 부등률에 따라 정해지며, 변압기 용량에 대한 평균 부하율이 70%를 상회하는지의 여부를 판단한다.
(3) 온도상승의 한도는 적정한가?
변압기는 부하 운전시 열을 수반하므로 변압기 기종 및 절연 종별에 따른 온도상승을 판단하여야 하며, 냉각방식도 검토하여야 한다.
일반적으로 몰드식에 비해 유입식은 온도상승에 유의하여야 한다.
이상입니다!!!
첫댓글 감사합니다..잘활용하겠습니다~~(--)(__)