[실기] 다산교재 이론서 정지형 무효전력 보상장치 질문드립니다.
전기기사초보 추천 0 조회 382 18.08.07 10:44 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.08.08 15:33

    첫댓글 무부하상태..에서 쓰는 것이 아닙니다.

    정지형 무효전력 보상장치(SVC : Static Var Compensator)는
    전력용 콘덴서(SC)와 분로리액터(SR)의 스위칭을 사이리스터에 의해 행함으로써
    전압조정을 통해 과도안정도를 크게 향상시킨 것입니다.

    전기 아크로, 압연기, 대형 크레인을 사용하는 부하들은 매우 크고 불규칙적인 무효전력의 변동과 함께
    전압변동 및 플리커를 발생시키는데 SVC가 실시간으로 진상 혹은 지상의 무효전력의 변동량을 계산하여
    이를 수 msec 이내에 보상함으로써 플리커를 보상하고 계통의 전력품질을 안정화시키게 됩니다.