[수다] 자유 게시판 전기산업기사 선임 용량 얼마예요?
야후 추천 0 조회 3,164 14.08.17 12:40 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.08.17 12:55

    첫댓글 산업기사 or 기사(무경력) 1500kw미만
    산업기사 2년 or 기사1년 2000kw미만
    산업기사 4년 or 기사2년 2000kw 이상
    무제한 기사2년 이상입니다^^

  • 14.08.17 12:55

    전기설비
    전기안전관리자 자격 및 경력기준

    모든 전기설비
    -전기분야 기술사(발송배전·전기응용·전기철 도·철도신호·건축전기설비기술사)
    -전기기사+실무경력 2년이상인자

    10만볼트미만 2,000kw이상
    -전기분야 기술사
    -전기기사+실무경력 2년이상인자
    -전기산업기사+실무경력 4년이상인자

    10만볼트미만 2,000kw미만
    -전기분야 기술사
    -전기기사+실무경력 1년이상인자
    -전기산업기사+실무경력 2년이상인자

    10만볼트미만 1,500kw이만
    -전기분야기술사, 전기기사, 전기사업기사
    -전기기능장

  • 작성자 14.08.17 16:29

    볼트는 어떻게 되나요?