절연저항계로 집안의 누전여부를
측정해 보았습니다.
거실에 있는 전열기용 차단기의 한쪽 단자와
접지단자간을 측정했더니
거의 0옴이 나옵니다.
또한 차단기의 나머지 한단자와 접지단자간을 측정해 보아도
마찬가지로 0옴이 나옵니다.
여기에 연결된 냉장고, 보일러,
정수기등은 7년가까이 정상 동작되고 있는데
유독 비디오폰만 전원부 고장이 3차례나
발생했습니다.
부하를 다 빼 볼 수가 없어 질문드립니다.
냉장고, 보일러, 세탁기, 건조기가
연결된 경우 아래와 같이 절연저항계의
눈금이 거의 0옴이 나오는게 맞을까요 ?
첫댓글 절연저항값이 "0"에 가깝다면 쇼트(단락)에 가깝죠
차단기가 트립이 되도 전혀 이상하지 않을건데요
가전제품의 플러그를 완전히 제거하고 전원을 off한후에 같은 방법으로 재 보세요
세탁기나 보일러가 범인일듯