전동기가 분기회로에 여러대 있을때
간선의 스위치, 퓨즈, 전선굵기 규격을 구할때
풀이가 두가지 유형이 있던데,,,
방법1. 전동기용량의 총합을 구해서
테이블표에서 구하는 것도 있고
방법2. 전동기 용량표에서 각각의 전류의 총합을
구해서 테이블표에서 구하는 것도 있는데
두가지 방법 모두가 결과는 동일하게 나오기는 한데
용량총합? 전류총합?
적용하는 기준이 따로 있나요?
아래 사진은 전력의 총합을 구해서 풀었고
전력 전류 두방법 모두 결과는 같습니다
아래는 전열기가 포함되어 있기는하나
전류의 총합으로 풀었네요
전력 전류 두방법 모두가 결과는 같게 나오네요
첫댓글 수험생이지만 제 생각에는 간선의 굵기를 구하는 것이니, 표1 제목이 간선의 전선굵기이니 표1에 따라 구하는게 맞지 않을까요..
표2 제목은 전동기 분기회로의 전선굵기 등인데, 여기있는 전부하전류를 합쳤을 때 표1에 있는 최대사용 전류가 된다고 보증할 방법이 없어 보이는데..모르는 공사방법에 따라 보정계수가 들어갈 수도 있구요..