반드시 말머리를 선택하고 글을 올리시기 바랍니다.
(여러분의 협조가 좋은 카페를 만들어 갑니다.)
우선, 기억나는 데로 순서등 상관없이 적어 보았습니다. 틀린 부분이나 기억 나지 않아서 못 적었던 부분은 아시는 분이 수정 및 채워 주시면 감사하겠습니다. 중간에 속이 안좋아서 끝까지 집중을 못해 자잘한 실수가 많더군요. 배점 상태를 모르니 결과가 어찌될지 모르겠습니다. TT
답까지 문제 복원란에 올렸습니다. 시험을 볼때 푼 내용으로 한 것이라 정확한게 아니니 참고 하세요.
1. 논리회로 명칭과 출력 결과 (7개)
2. 습식 스프링클러 작동 순서
3. A,B,C 동의 옥내소화전함과 발신기 결합 형태의 그림
(1) 가, 나, 다, 라, 마, 바, 사, 아....가닥수 구하기
(2) 수신기 몇회로인가? (예비로 실제의 회로의 10% 여유)
(3) 상시 근무하는 사람이 없을 때 수신기 위치는?
(4) 수신기가 설치된 장소에 비치할 것?
4. 유도등 2선 배선식과 3선식 배선도
(1) 각각 결선하기
(2) 2선식 배선식과 3선식 배선식의 비교하기
5. 교차 배선 방식을 사용하지 않는 감지기 5개
6. 3상 유동 전동기 Y-델타 기동회로
(1) 주회로 부분 완성하기(Y-델타회로)
(2) 제어 회로의 접점 채워 넣기
(3) Y-델타 회로를 사용하는 이유?
(4) 동작 설명 괄호 넣기
7. 펌프의 효율, 양정, 양수량, 역률이 조건으로 있음
(1) 펌프용 전동기 용량(KW)?
(2) 펌프용 전동기 전체 용량(KVA)?
(3) V결선시 1대의 용량(KVA)?
8. 가스 누설 경보기
(1) 가스 누설등 색깔?
(2) 가스 누설 경보기 분류문제
1) ( ) 형, ( ) 형
2) ( ) 용, ( ) 용
(3) 화재 발생시 상황을 감지해서 경보가 울리도록 신호 보내주는 기기 명칭?
9. 콘덴서 직력 연결인 전체 콘덴서 용량? (10pF 과 10uF 이 각각 2개씩 직렬로 연결된 그림)
10. 전파정류 회로 완성하기
(1) 정류다이오드 4개 사용하여 회로 완성하기
(2) ZNR 의 역할?
11. 지하 5층, 지상 25층, 연면적 7000m^2 인 건물
(1) 5층(?)에서 화재 발생할 때?
(2) 1층에서 화재 발생할 때?
(3) 지하 1층에서 화재 발생할 때?
12. 연축전지의 불량 현상과 원인
(1) 초기 고장 원인?
1) 전압 불균형, 비중 낮다
2) 전압계 역전, 비중 저하
(2) 우발 고장 원인?
3) 전해액 변색, 가스 발생
4) 전해액 감소
13. 연축전지 100AH, 15KW일때
(1) 2차 충전 전류?
(2) 0.8의 나타내는 것은?
(3) 기능 회복 충전은?
14. 수동 발신기와 감지기가 수신기로 이어지는 그림 배선하기
(응답선, 지구선, 전화선, 공통선)
15. 다음의 기호는?
(1) 유입 차단기
(2) 누전 차단기
(3) 영상 변류기
(4) 열동 계전기
16. 누설동축케이블 설치 기준
(1) 소방전용 주파수에 소방 전용일 것. ( ) 습기에 ~
(2) ( ) 이내마다 자기제, 금속제 ~
(3) 고압전로와 ( ) 이상 떨어져서 설치
(4) (3)에서 당해 전로에 ( )를 설치하는 경우는 예외
(5) 누설동축케이블 끝에는 ( )
(6) 임피던스 저항 ( )
17. 자동화재탐지 설비에 관한 내용
(1) ( ) ~ 공통신호 ~
(2) ( ) ~ 고유신호~
(3) ( ) 감지기나 발신기에서 발하는 화재 신호 수신~
(4) ( ) ~ 5초 간격, 10초 경보 ~
(5) ( ) 축적되어지는 ~
(6) ( ) ???
(7) ( ) ???
첫댓글 14번문제도 과년도를 얼추 비슷하지만 약간 변형해서 낸듯 답란에 지구 공통 응답 전화단자를 수신기 끝부분에 지구공통과 지구신호선과 연관이 되도록 연결하는거 아닌가요? 책에는 "수신기에러"비슷한걸로 써있는거 같았네요 ㅋ
답 아시는대로 좀 올려 주시면 감사하겠읍니다 실기 마지막 시험이라 이번 떨어지면 필기부터 다시봐야 합니다
일단 님의 대단한 기억력에 일단 한표~~ ^^ 글고 쩝쩝 저도 한달 정도는 죽었다 생각 하고 팠느데 역시나... 문제는 어렵다기 보단 쪼매 생뚱맞은게 많았죠.저만 그런가!!다음을 기약하는 수 밖에 But 다음에도 이렇게 나오면 안되는데 뭘 봐야 되쥐 ㅠ.ㅠ
ZNR 역할 : 낙뢰발생시 충격파로 부터 기기 보호 (과년도에서 본 문제)
13. 1)160. 2)용량저하율(보수율). 3)회복충전방식
15 1).OCR 2).LCA(리키지 커런트 알람) 3).ZCT 4).THR 2)문제가 누전차단기 아니고 누전경보기 물어봤어요.. (답은 과년도 설명에 있음)
16 1). 2)4m 3).1.5m 4).정전차페장치 5).무반사종단저항 6).50옴
1) 불연 또는 난연성의 것으로서 습기에 의하여 전기의 특성이 변질되지 아니하는 것으로 하고~~
12. 1).과방전 2).충전시 극성뒤바뀜 3).불순물유입 4).과충전
7. 과년도에 있음. 어렴풋 기억이 1)84 2).106 3).61 이었던거 같은..
9. 5마이크로 패럿
5피코 패럿 아니었나요?
이상 기억나는대로 적었습니다...다른님들 답 올려주세요~~
15번 ocb elb zct THR 아니에요??저도 누전차단기로 봤는데
15번 누전경보기 맞습니다~ 제가 누전차단기는 ELB라는걸 아는데 누전경보기는 모르기땜에 상당히 고민좀 했습니다...ㅡ.ㅜ
가요전선관과~ 문제가 없는듯 하네요
1)스트레이트 박스 콘넥터 2)컴비네이션 커플링 3)스프리트 커플링
낙뢰로 인한 충격파로부터 수신기 보호 ZNR답 맞나요?
네
열동 계전기 THR 맞습니까 자기가 적은답 적어봐야 할것 간네요 다이오드 문제는 모두다 위쪽으로 했는데 위로 하던 아래로 하든 모두다같이 한쪽방향으로 하면 되는거 아닌가요
몇 회로용 이죠?
다이오드는 -쪽에서+쪽으로 이동한다고 들었습니다.그래서 다이오드 방향은 위쪽으로 하면 -쪽에서 +쪽으로 흐르는 것이기때문에 정답일것라고 조심스레 말하고 싶네여...제가 1회때 그 다이오드 문제를 틀려서 기억이 많이 남네여..59점으로 낙방,에누리없이 추가점수 하나도 없씀...
9번이 왜 5마이크로패럿이죠? 이상하넹 ....
저도 5마이크로패럿으로 나왓는데 다시 계산하니까 0.2마이크로패럿 나왔는데 아닌감유?
1. nand :1110 or : 0111 nor:1000 nor:1000 or:0111 nand:1110 and:0001 순서는 확실치 않음
2.화재발생->헤드개방->알람체크밸브의 유수검지->압력스위치 동작->사이렌 경보, 소화설비반에 신호
3.1) 14, 16, 17, 20, 13, 8 대충 이런듯.. 2) 9회로? 3)사람이 상시 근무하는 장소가 없는 경우에는 관계인이 쉽게 접근할 수 있고 관리가 용이한 장소에 설치할 것 4) 경계구역 일람도
전기실 수배전실에 설치한다고 했는데 틀린건가여,수배전실은 상시 근무자가 있으니까 맞는것이 아닐까염? 실무에서도 보통 수배전실에 수신기가 있으니까요
4.2) 2선식 점등: 원격 스위치 OFF하면 자동으로 비상 전원으로 절환되어 20분 또는 60분 이상 점등된 후 소등,,,,,, 충전: 원격 스위치 OFF시 비상전원에 충전이 되지 않으므로 원격 스위치 부착금지,,,,,,,, 3선식 점등:정전 등에 의해 교류전원의 공급이 중단되면 자동으로 비상전원으로 절환되어 20분 또는 60분 이상 점등,,,,,,,, 충전: 원격 스위치 OFF하면 유도등이 소등되나, 비상전원에 충전은 계속
5. 불꽃감지기, 정온식감지선형감지기, 분포형감지기, 복합형감지기, 광전식분리형감지기, 아날로그방식 감지기, 다신호식감지기, 축적형감지기
님아 맞는 답입니까? 저도 이렇게 썼는데 자신이 없어서리....
6.3) 전동기 기동전류를 적게 하기 위해
P형수신기 R형수신기 축적형감지기 집합형중계기 복합형순시기 이런식으로 .... 기억이잘
P형 수신기R형수신기는 맞는건가요?
커패시터 직렬 구할때는 저항 병렬로 구하는거랑 같은 방법으로 알고있어요 저는 5[pF]으로 햇음다 이번에도 간당간당하네요TT