1. 문제 14번 (2)에서 전선은 450/750 일반용 단심 비닐절연전선이라고 언급한 것은 문제풀때 무시해도 되는건가요? 혹시 고려해야된다면 어떤상황인가요?
2. 규격품의 굵기는 그냥 공칭 단면적을 말하는 것인가요?
3.단상 2선식인데 앞에이론에서는 e=2IR 인데 어째서 220을 대입하나요? 그리고 220은 상전압이아니라 선간전압아닌가요ㅜ

-------------------------------------------
4. 이문제에서는 L이 왜 위의 문제처럼 그냥 길이가 아니라 부하의 중심거리로 하나요? 부하 말단까지 전압강하를 구했으니 길이도 말단까지 290m아닌가요ㅜ
5. 여기서 전압강하는 3상 3선식이기때문에 그냥 선간전압으로 된건가요?

첫댓글 3번 대답 : 단상 2선식은 회로를 보면 아시겠지만 상전압과 선간전압이 같죠
2번대답 : 전선의 굵기 문제는 공칭 단면적으로 대답합니다
@전기최고! 5번대답 : 3상 3선식의 경우도 회로를 보시면 상전압과 선간전압이 같죠...
@전기최고! 감사합니다!