단상의경우 2가닥중 각각1가닥씩 전류측정해서 전류값이 같으면 누설전류가 없는것이고
2상다 전류값이 다르면 누설전류가 샌다는 뜻인가여?
제가 알고 있는게 맞나여?
첫댓글 한가닥씩 측정하여 공급전류와 회귀전류를 측정하실 수도 있으나,단상 2선의 경우, 2가닥을 모두 클램프 안에 넣어서 측정하시면공급/회귀 전류의 차가 발생시(누전시) 잔여 자속에 의해 누설전류를 측정하시는 방법도 있습니다 :D
^^감사합니다 3상같은경우는 각각 한선마다 측정해야 하는지요?
4선식역시도, 4선 모두를 클램프에 넣어 0A가 되어야 하는 것으로 알고있지만굵기로 인해 후크클램프 안에 넣을 수 있을지는 의문이네요 ^^;;;
도움이 되실까 싶어, 인터넷 자료를 인용해드립니다 ① 변압기의 2종 접지선 측정 변압기의 2종 접지선에서 누전전류를 측정하며, 변압기의 매 뱅크마다 측정을 하면 전체의 누전전류를 측정할 수 있다. ② 전기기기의 제3종 접지선 측정 전기기기의 제3종 접지선에 흐르는 전류를 측정함으로써 기기의 누전 유무를 알 수 있다. 전기기기의 금속제 케이스와 대지의 접촉부분의 저항이 낮은 경우 분류된 전류가 흐르고 있으니, 측정시에는 충분한 주의를 하여야 한다. ③ 저압전로의 측정 저압전로의 전선을 회로별로 2개 3개 일괄하여 클램프에 넣고 측정하므로서 누전전류만을 측정할 수 있다.
누전차단기 2차측 2가닥을 클램프에 넣어서 측정하니 0.81A가 나왔다면 이건 누설(누전)전류가 맞는지요?그리고 2차측 부하에 전기를 사용하는거랑 그렇지 않는 경우랑 측정치도 다르게 나오나요 ?
넵 누전이 맞다 생각됩니다. 2차측의 부하의 유무와 상관없이 인입/인출전류치는 일정할 것으로 생각됩니다.만약 누전 개소를 찾아, 누전요소를 제거한 후 측정한 값은 0A가 정상이라고 합니다.
메가로 측정하니 20㏁정도 나오는대 누전은 아닌거 같고 ,,, 메가랑 후크중 어는게 신뢰성이 있나여?
그래도 절연저항계가 신뢰성이 더 높지 않을까 생각됩니다. 아무래도 제 말은 이론적인 부분이고 현장에서는 어떤 변수가 있는지 몰라 도움이 되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다 ㅠㅠ
귀찮으실텐대 이렇게 답변달아주신것만 해도 제가 감사하죠 ^_^
아닙니다. 얼른 원인을 찾으시면 좋겠네요. 그런데 누전이라면 누전차단기 고장이나 미소전류가 아닌이상 자체트립이 될텐데 저도 궁금하네요. 잘 해결되셨으면 좋겠어요 :)
첫댓글 한가닥씩 측정하여 공급전류와 회귀전류를 측정하실 수도 있으나,
단상 2선의 경우, 2가닥을 모두 클램프 안에 넣어서 측정하시면
공급/회귀 전류의 차가 발생시(누전시) 잔여 자속에 의해 누설전류를 측정하시는 방법도 있습니다 :D
^^감사합니다
3상같은경우는 각각 한선마다 측정해야 하는지요?
4선식역시도, 4선 모두를 클램프에 넣어 0A가 되어야 하는 것으로 알고있지만
굵기로 인해 후크클램프 안에 넣을 수 있을지는 의문이네요 ^^;;;
도움이 되실까 싶어, 인터넷 자료를 인용해드립니다
① 변압기의 2종 접지선 측정
변압기의 2종 접지선에서 누전전류를 측정하며, 변압기의 매 뱅크마다 측정을 하면 전체의 누전전류를 측정할 수 있다.
② 전기기기의 제3종 접지선 측정
전기기기의 제3종 접지선에 흐르는 전류를 측정함으로써 기기의 누전 유무를 알 수 있다.
전기기기의 금속제 케이스와 대지의 접촉부분의 저항이 낮은 경우 분류된 전류가 흐르고 있으니, 측정시에는 충분한 주의를 하여야 한다.
③ 저압전로의 측정
저압전로의 전선을 회로별로 2개 3개 일괄하여 클램프에 넣고 측정하므로서 누전전류만을 측정할 수 있다.
누전차단기 2차측 2가닥을 클램프에 넣어서 측정하니 0.81A가 나왔다면 이건 누설(누전)전류가 맞는지요?
그리고 2차측 부하에 전기를 사용하는거랑 그렇지 않는 경우랑 측정치도 다르게 나오나요 ?
넵 누전이 맞다 생각됩니다. 2차측의 부하의 유무와 상관없이 인입/인출전류치는 일정할 것으로 생각됩니다.
만약 누전 개소를 찾아, 누전요소를 제거한 후 측정한 값은 0A가 정상이라고 합니다.
메가로 측정하니 20㏁정도 나오는대 누전은 아닌거 같고 ,,, 메가랑 후크중 어는게 신뢰성이 있나여?
그래도 절연저항계가 신뢰성이 더 높지 않을까 생각됩니다. 아무래도 제 말은 이론적인 부분이고 현장에서는 어떤 변수가 있는지 몰라 도움이 되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다 ㅠㅠ
귀찮으실텐대 이렇게 답변달아주신것만 해도 제가 감사하죠 ^_^
아닙니다. 얼른 원인을 찾으시면 좋겠네요. 그런데 누전이라면 누전차단기 고장이나 미소전류가 아닌이상 자체트립이 될텐데 저도 궁금하네요. 잘 해결되셨으면 좋겠어요 :)