[질문] 자격증 관련 후크메타로 누설전류 측정법 문의
금은화 추천 0 조회 2,814 14.10.01 10:58 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 14.10.01 11:10

    첫댓글 한가닥씩 측정하여 공급전류와 회귀전류를 측정하실 수도 있으나,
    단상 2선의 경우, 2가닥을 모두 클램프 안에 넣어서 측정하시면
    공급/회귀 전류의 차가 발생시(누전시) 잔여 자속에 의해 누설전류를 측정하시는 방법도 있습니다 :D

  • 작성자 14.10.01 12:05

    ^^감사합니다
    3상같은경우는 각각 한선마다 측정해야 하는지요?

  • 14.10.01 12:18

    4선식역시도, 4선 모두를 클램프에 넣어 0A가 되어야 하는 것으로 알고있지만
    굵기로 인해 후크클램프 안에 넣을 수 있을지는 의문이네요 ^^;;;

  • 14.10.01 12:19

    도움이 되실까 싶어, 인터넷 자료를 인용해드립니다

    ① 변압기의 2종 접지선 측정
    변압기의 2종 접지선에서 누전전류를 측정하며, 변압기의 매 뱅크마다 측정을 하면 전체의 누전전류를 측정할 수 있다.

    ② 전기기기의 제3종 접지선 측정
    전기기기의 제3종 접지선에 흐르는 전류를 측정함으로써 기기의 누전 유무를 알 수 있다.
    전기기기의 금속제 케이스와 대지의 접촉부분의 저항이 낮은 경우 분류된 전류가 흐르고 있으니, 측정시에는 충분한 주의를 하여야 한다.

    ③ 저압전로의 측정
    저압전로의 전선을 회로별로 2개 3개 일괄하여 클램프에 넣고 측정하므로서 누전전류만을 측정할 수 있다.

  • 작성자 14.10.01 13:34

    누전차단기 2차측 2가닥을 클램프에 넣어서 측정하니 0.81A가 나왔다면 이건 누설(누전)전류가 맞는지요?
    그리고 2차측 부하에 전기를 사용하는거랑 그렇지 않는 경우랑 측정치도 다르게 나오나요 ?

  • 14.10.01 14:43

    넵 누전이 맞다 생각됩니다. 2차측의 부하의 유무와 상관없이 인입/인출전류치는 일정할 것으로 생각됩니다.
    만약 누전 개소를 찾아, 누전요소를 제거한 후 측정한 값은 0A가 정상이라고 합니다.

  • 작성자 14.10.01 17:25

    메가로 측정하니 20㏁정도 나오는대 누전은 아닌거 같고 ,,, 메가랑 후크중 어는게 신뢰성이 있나여?

  • 14.10.01 17:53

    그래도 절연저항계가 신뢰성이 더 높지 않을까 생각됩니다. 아무래도 제 말은 이론적인 부분이고 현장에서는 어떤 변수가 있는지 몰라 도움이 되는 답변을 드리지 못해 죄송합니다 ㅠㅠ

  • 작성자 14.10.01 18:03

    귀찮으실텐대 이렇게 답변달아주신것만 해도 제가 감사하죠 ^_^

  • 14.10.01 18:08

    아닙니다. 얼른 원인을 찾으시면 좋겠네요. 그런데 누전이라면 누전차단기 고장이나 미소전류가 아닌이상 자체트립이 될텐데 저도 궁금하네요. 잘 해결되셨으면 좋겠어요 :)