1. 활선근접작업이란? (5점)
- 전기가 살아있는 전선등의 근접에서 작업하는 상태
2. 송전전력 4000kw 송전거리 50 km still식이용 계산하기 (5점)
- 5.5*루트0.6*50+0.01*4000 = 46.02kV
3. 과부하전류, 단락전류, 고장전압, 지락전류, 과전류, 과전류, 125%, 단락전류, 다선식, 중성극 (10)
4. 동전선의 접속에서 직선 맞대기용 슬리브 (B형) 에 의한 압착 접속법은 ( ) 및 ( ) 이다. (5점)
- 직선접속, 분기접속
5. ●T 명칭은 무엇인가? (5점)
- 타임스위치
6. 타임차트보고 시퀀스 결선하기.(5점)
- 접점위치 잘못그림 (틀림..ㅠ.ㅠ)
7. 화학설비에서 접지를 하는 1차적인 목적은? (5점)
- 1)폭발 및 화재를 방지하기위해
2)화학설비의 기기보호
3)인체감전보호
8. PLC프로그램 로직회로로 그리기.(Y기동용 △운전용 ) (5점)
- 맞음
9. (보기) 정역회로, Y-△ 기동회로, 방전장치회로,역률개선회로) (5점)
- 방전장치회로
10. 전기설비에 있어서 감전예방의 종류 중 직접접촉에 대한 감전 예방의 확인사항 5가지를 적어라.(5점)
- 1)점전기나 테스터기로 전압 미 인가 확인
2)설비에 접지 시공
3)설비와 전선과의 접속부위 견고한 절연처리
4)작업시 감전보호장구 착용후 작업
5)설비 주위에 수분 유입 방지
11. 배전 시공 공사관리 공정계획서 작성 , 주요사항 5가지를 적어라. (5점)
- 대관인허가사항, 가설 운반 계획, 인력 동원 계획, 기계 및 장비 동원 계획, 안전 관리 사항
12. 화재 안전 기준에서 정하는 자동화재탐지설비의 감지기를 설치하지 않아도 되는장소 5가지를 적어라.(5점)
- 1) 천장 또는 반자의 높이가 20m를 초과하는 장소
2) 부식성의 가스가 다량으로 체류하는 장소
3)목욕탕 등 이와 유사한 장소
4) 실내의 용적이 20m3 이하인 장소
5)화재를 위험이 적고, 감지기의 유지 관리가 어려운 장소
13. 저압 진상용 콘덴서의 설치장소 (5점)
저압 진상용 콘덴서를 옥내에 설치하는 경우 (ㄱ) 또는 (ㄴ)장소를 피하고 (ㄷ)℃를 넘지않는 장소에 설치한다.
- ㄱ 습도가 높은, ㄴ 분진이 많은, ㄷ 50
14. 금속관 옥내배선에서 저압 3상 4선식 회로의 경우 중성선을 동일관내에 넣는지의 여부를 기술하라.(5점)
(전자적 평형을 이루지 않는다.)
- 중성선 넣지 않음
15. (1) HID Lamp 의 명칭을 우리말로 쓰시오. (전체5점)
- 완전 틀림
16. 옥내에서 전선을 병렬로 사용하는 경우의 조건을 쓰시오.(5점)
- 1)전선의 굵기가 동 50mm2, 알루미늄80mm2 이상일 것
2)동일한 도체, 동일한 굵기. 동일한 길이일 것
3)병렬로 접속할 각 전선에는 각각의 퓨즈를 장치하지 말 것
4)동극의 각 전선은 동일한 터미널 러그에 완전 접속할 것
5)전류 불평형을 초래하지 말 것
17. 배전전공과 보통인부 인공계산하기 (10점)
- (0.018*2+0.036*6+0.041*4)*6.6*100/12=22.88인
- (0.057*2+0.117*6+0.129*4)*6.6*100/12=73.26인
18. 피뢰기(LA) 종류 5가지 쓰시오. (5점)
- 피뢰방식을 씀...ㅠ.ㅠ
첫댓글 60점 정도...