1. 피난구 유도등 6점
2선식 평상시 화재시 : 항상 점등
평상시:항상 충전
화재시:방전
3선식 평상시 : 소등
화재시 : 점등
평상시 : 항상충전
화재시 : 방전
2. 무선기기 접속단자 6점
1)바닥으로부터 0.8이상 1.5이하의 높이에 설치
2)보호함 표면에 '무선기기 접속단자' 표시한 표지 할것
3)수위실 등 사람이 상시 근무하는 장소에 설치
3. R형 자탐설비 4점 -틀림
입력 :교류전원 220V / 교류전원 220V
최고수용능력 : 대용량
4. 500M2 차동식스포트형감지기2종 4점
500/70 = 8개
5. 인터록으로 전원이 동시에 투입되는 것을 방지 9점
6. 수광면 , 0.6M , 뒷 벽, 80%, 공칭감시거리 5점
7. 풍향 4점 -틀림
P= X
8.자탐설비 음향장치 4점 -틀림
1) 음성입력 실외 3W 실내 1W 이상
2) 3선식일것
9. KW KVA Pv=루트3 x P1 5점
p1 = 61.00kva
10. 비상방송설비 6점
실외 3w이상
발화층 및 직상층 우선경보방식
2층이상 : 발화층 직상층
1층 : 발화층 직상층 지하층
지하층 : 발화층 직상층 기타의 지하층
10초이하
11. 옥내소화전 4점
1)Y 델타 기동
2)전전압기동
12. 불꽃 감지기 설치기준 3가지 6점
X
13.습식스프링클러 탬퍼스위치x 10점
2가닥 유수검지스위치2
3가닥 유수검지스위치 , 공통, 사이렌
5가닥 유수검지스위치2, 공통, 사이렌2
2가닥 압력스위치2
5가닥 기동 정지 공통 전원표시등 기동확인표시등
14. 반지름, 6 , 3개소, 30M , 풀박스 5점
15. 자동절환개폐기 3점
16. 예비전원결선 6점
r' s' t' r s t
17. 절연열화현상 3점 - 틀림
18. 이산화탄소 4점
1)기동용 솔레노이드 코일단선
2)기동용 솔레노이드 절연파괴
3)제어반에서 기동용솔레노이드를 연결한 배선의단선
4)제어반에서 기동용솔레노이드를 연결한 배선의오접속
19. 비상조명등 6점 (걍 비상전원씀;)
1)비상조명등을 유효하게 20분이상 동작시킬것
2)비상전원을 실내에 설치할때 그 실내에 비상조명등 설치할 것
3)상용전원으로 부터 전원 공급이 차단되면 자동적으로 비상전원으로 전원을 공급할 수 있을 것
첫댓글 모두들 수고하셨습니다.
좋은 결과 있기를 기원합니다!!
13번 습식스프링클러설비 부분점수 있을까요?압력스위치를 사이렌으로 했네요 처음 2가닥 실수
가딕수는 맞는데
아마도 8점받을거 같아욤
7번 답이 얼마인지요?
유수검지스위치를 [기동]으로하면 오답인가요??
16번 비상발전기 연결시 퓨즈 설치 안하면 틀리는건가요ㅜㅜ? 부분 점수 가능할까요?