12,000kW라면 일반 기동방식을 적용하기에는 무리가 있을 것 같습니다.
1. 154kV 수전설비를 구성하고 있다면 기존 수전용 변압기 용량을 확인하는 것이 우선이겠지요.
1) 선설 사업장인지, 아니면 기존 사업장 설비중 12,000kW를 증설하는지
2) 기존 콤프레셔를 철거하고 대용량으로 교체하는지
2. 신설 사업장으로 가정하고
1) 6,6kV 전압용 부하라면 리엑터기동방식과 Y-△기동방식을 선호하게 될텐데 기동방식별 계수를 검토해 보면
직입기동기 : 7.2 x 1.0
Y-△기동방식 : 7.2 x 2/3
리엑터기동방식 : 7.2 x 0.65
VVVF(인버터) 기동방식 : 1.2
VVCF(소프트스타터) 기동방식 : 1.3 배에 해당하는 기동전류가 흐르게 됩니다.
2) 기동방식 선정
각 기동방식에 따라 장단점이 있겠지만 리엑터 기동방식보다 고가이지만 인버터기동방식의 기능을 하는
고압소프트스타터 기동방식을 추천합니다.
※소프트스타터 가격은 전류(A)에 따라 금액이 정해지므로 큰 부담이 되지 않을 것 같습니다.
3. 154kV 수전설비는 옥외 철구형과 옥내 GIS형으로 구분할 수 있는데 부지 면적과 유지관리를 고려하여 옥내 GIS로
하는 것이 좋을 둣 합니다.
1) 154kV 수전설비 : GIS(효성, 현대, LS산전)
2) 154kV 수전용 변압기 : OIL TYPE(효성, 현대, LS산전)
3) 22.9kV 배전설비 : GIS 또는 폐쇄형 배전반
4) 6.6kV 배전설비 : 폐쇄형 배전반
5) 22.9kV, 6.6kV변압기 : 저소음 고효율 몰드변압기
4. 수변전설비 규모
1) 154kV GIS실 : 10m x 20m
2) 154 kV 변압기실 : 10m x 20m
3) 22.9kV 및 6.6kV 배전실 : 10m x 20m
4) 근무자실 및 자재창고, 유지보수실, 화장실 등 기타 부속실 : 10m x 20m
5. 154kV 수변전 설비 사업계획시 효성, 현대, LS산전 기술팀에 제안서 제출을 받아 시행하시는 것이 좋을 둣 합니다.
★원하시는 답이 되었으면 합니다. 저도 좀더 배울 수 있도록 전문가에 의한 추가 답변이 있으면 좋겠습니다.