반드시 말머리를 선택하고 글을 올리시기 바랍니다.
(여러분의 협조가 좋은 카페를 만들어 갑니다.)
1)[5점] 소요광속구하기
nf=(20*10*120*1/0.8)/0.5 = 60000[lm]
2)[5점] 사무실이랑 현장에서 전동기 ON,OFF조작 회로도 (맞음)
3)[5점] OC 과전류계전기 , OL 과부하계전기, UV 부족전압계전기, GR 지락계전기
4)[5점] 표준전압 주파수의 허용오차 (110v, 220v, 380v, 60hz)
못썻어요..
5) [5점] 병렬우선회로 인터록 삽입문제
맞음
6) [8점] 배선용변전소의
1. 접지목적
- 보호계전기의 확실한 동작확보 및 전위상승억제
- 지락 및 단락전류등 고장전류로부터 기기보호
- 배전 변전소의 운전원의 감전사고및 설비의 화재사고방지
2. 접지장소
- 피뢰기
- 케이블실드
- 계측용 번압기 2차측접지
- 계통접지 (중성점 접지)
- 각종기기의 철대 및 외함
7) [5점] SF6 특징
- 절연성능과 안정성이 우수한 불활성기체 (SF6)이다
- 소호능력이 뛰어나다 (공기의 약100배)
- 절연내력은 2-3배 정도이다
- 무독, 무취, 불연 기체로서 유도가스가 발생하지않는다
8) [5점] 디젤발전기를 5시간 전부하운전시 연료소비 300kg
중유열량 10000 kcal/kg
기관효율 40%
발전기효율 85%
전부하시 발전기역률 60%
정격출력은? (틀림)
9) [11점] 차고의 셔터 상한,하한 (맞음)
1. mc1,mc2 a접점역활 : 자기유지
2. mc1,mc2 b접점역활 : 인터록
3. LS의 우리말명칭 : 리밋 스위치 접점
4. 타임차트 그리기 엔트 과년도에 있는거 그대로 그렸어요..
10) [5점] 물기가 있는 장소의 누전차단기 정격감도와 동작시간 - 1A 0.1초
11) [5점] 노무비계산
이상하게 풀었어요.. ㅜ.ㅜ
12) [5점]
1. 연축전지 전해액변색, 다량의 가스방출 : 불순물의 혼입
2. 부동충전방식
3. 공칭전압 연축전지: 2.0[v/셀] 알칼리축전지: 1.2[v/셀]
4. 용량식에서 L 은? : 보수율
13) [5점] 단상 100kva 변압기 22900/210, %z=5 일때 변압기 2차측 단락전류
Is=100/5 * 100= ?? 이러케만..ㅜ.ㅜ
14) [5점] 절연전선의 종류 5가지
- 600[v] 비닐 절연전선
- 600[v] 고무 절연전선
- 인입용 비닐 절연전선
- 옥외용 비닐 절연전선
- 내열용 비닐 절연전선
15) [5점] 변압기 22.9kv/6.6kv 용량 1500kva 일때 주변압기 2차측 진공차단기 정격전압은?
정격전압= 이상하게 풀었어요.. ㅜ.ㅜ
16) [8점] 500kva 변압기 전력손실40kw
L1= 180kw , cos=0.6
L2= 120kw , 160kvar
1. 합성용량 = 500kva
합성역율 = 60[%]
2. 역률을 90%로 개선할때 콘덴서용량 = 254.7kva
3. 역률개선시 전력손실 : 110
16) [8점]
1. 300kva 이하의 경우는 자동고장구분개폐기 대신 ( ) 사용할수 있다 : ds
2. 22.9kv-Y 는 ( ) 붙임형을 사용하여야한다. : Disconnecter
3. 인입선을 지중선으로....인입선은 예비선을 포함하여 ( ) 으로 시설하는것이 바람직하다 : 2회선
4. 지중인입선의 경우 ... ( ) 또는 ( ) 사용하고, 다만 공동구등..( ) 사용하여야 한다.
cv , CNCV-W 케이블(수밀형) , 못썻어요..
5. 300kva 이하는 PF 대신 ( ) : COS
6. 간이수전설비는 결상... ( ) 대비해야 한다.. : 못썻어요..
저혼자 채점해봤는데 딱60 점 정도 되는거같은데 ㅜ.ㅜ 잠이 안와요..ㅜ.ㅜ
첫댓글 딱60점;
합격 같은데요..
이러케 바쁘신 시간에 제 답안을 봐시주고 감사합니다.. 제발 ,,,,, 합격 했으면 좋켔습니다..
산업기사도 쉬운게 아니였는뎅.
다들 하시는 말씀이 기사 1급 에있는 문제들이 나왔다고 하시더라고요..2급 책으로만 공부한사람들은 1급 문제가 어려운게 당연하다고 봅니다..
이글올리신분 저랑 거의 답이 같아요... 딱보니 산업기사 과년도 20년치만 열심히 하셨네요... 저는 88년~07년 까지 8번 보고 다외웠는데 시험이 이렇게 나오네요...
미안한 말이지만 여기 까페에서 아무리 점수매겨도 합격의 당락은 채점관 맘이란 격언이.... 시험 끝나는 순간 잊어버리고 자연으로 돌아가시길~~~ 그래야 정신건강에 좋아요^^
레오나르도 님 말씀이 정답입니다.. 그래도 제가 가채점한게 맞는지 안맞는지 다른님들의 생각을알고싶었던겁니다.. 바쁜시간에 제 답안을 봐주시고 ^^ 감사합니다.. 제발 60점만 나오길..~~
제가 채점해보니 62~63점 나오는데요,,,셤발푠날 제가 채점한점수와 똑같이 나오면 낭중에 술사요..ㅎㅎ
이번 시험 어려웠네요 ...절대미남 님 저도 1회 시험때 회원님들 글 올린거(가답안) 보고 10번이상 아니 그이상 답 맞춰봤는데요 58점 그 이상은 죽어도 안나오더라고요 미남님의 속타는 마음 저도 잘 압니다.. 하지만 점수가 간당간당 하시면 그냥 체념하시고 3회 실기 천천히 다시 준비하시는게 좋을것 같은 제 생각입니다..사람 마음이 그렇게 안되는거 잘알지만 저도 그렇게 했거든요.. 그런데 합격자 발표날 보니까 합격으로 나오더라고요... 점수가 간당 간당 하시면 정말 운을 바라시면서 3회 시험 조금씩 하시는게 좋을것 같습니다..
몇점 나와서 합격 하셨나요...?? 쪽지 주세요..
저도 요번에 산업기사 본사람입니다...제가 보니까 부분점수 들어가면 확실히 합격한거 같네요...저는 부분점수 해도 간당간당 한데 맘놓고 쉬셔도 되겟어요..^^
14번 문제에 한글로 안쓰고 iv ow dv 이런 식으로 써도 맞나요? 12번에 3번 연축전지 2.05-2.08v/cell. 알칼리 1.23v/cell 이라고 썼는데...채점좀...
영어로써도 맞고요....그리고 12번 문제는 님이쓰신답은 공칭전압이 아니라 기전력 이네요,,,,앤트 홈페이지에 수정란에 나와있는데 ....과년도 문제 보고 쓰셨나요??
글남겨주신분들 감사합니다.. 저도 이제발표날까지 일만 열심히 할려고요..^^ papaman 님 물어보시는거 첫번째꺼는 일단 약호를 쓰시오 아님 우리말로쓰시오 이러케 나오지 않아서 정답으로 처리될꺼같고요.. 12번문제 님이 말씀하신문제 알카리 답이1.32 걸로 알고있습니다.. 그런데 그문제는 문제에 1셀당 이러케 나와있던데.. 참고로 전 채점관이아님니다.. 제생각을 말한거에여.. 희망을 가지세여..
네 감사합니다..짐 생각해보니 알칼리 1.32라고 적었던것 같아요...맞기를...ㅠㅠ