요즘 우리회사에서 아연도 금속관 노출공사를 하고있습니다.
쉽게 말해서 벽면에 노출배관을 하고 있습니다.
문제는 배관의 길이가 수천미터가 넘는다는것이죠
내역서와 일위대가를 들여다 보니 약10미터에 한개소씩 지지금구를 설치하도록 되어있더군요
이딴식으로 시공을 할수는 없는일이라서 직원들에게 2미터에 하나씩 지지금구를 설치하도록
지시했는데 문제가 생겻습니다. 10미터에 한개소씩 시공하는것 하고 2미터에 한개소씩 시공하는것하고
자재비도 물론 문제지만 노임이 다섯배 더 들어간다고 생각하면 울 사장님 울화통 치밀지 않겠습니까?
기술기준을 암만 들여다 봐도 지지금구의 설치 간격에 대하여 기술한 부분을 찾을수 없어서 이렇게 고수님들에게
부탁드립니다.
혹시 발주처를 납득시킬수 있도록 지지금구의 설치간격에 대해 기술한 부분을 어디서 찾을수 있을까요?
고수님들.. 좀 알켜주세요...
첫댓글 관의 굵기에 따라 지지간격이 다를 것입니다. 지금은 공사와 관련한 업무를 보고있지는 않아서 얼마는 얼마다라고 말씀은 드릴수가 없는데요. 원만한 규격의 배관으로 10m로 정해져만 있다하더라도 시공을 하셨으리라 생각은 되네요. 치우sky님 말씀도 참고하시고, 후론으로 견적시 용도에 맞춰 충분히 검토가 되고 서로 논의가 있었으면 좋았을 것을 하는 생각이드네요.