1. 총 칙
1.1 적용범위
|
가. |
이 시방은 화강석 또는 일반 석재를 쌓아 자립(自立)은 벽체나 구조물을 구축하는 조적공사외 조적에 준하는 붙임돌·정두리돌 및 대리석·테라조·모조석 등의 공장 가공품 기타 이와 유사한 제품을 다른 구조체에 연결철물·모르터 드응로 설치 고정하는 돌쌓기·돌붙임·돌깔기 공사애 적용한다. |
|
나. |
한냉기에 있어서의 시공은 제5장의 한냉기 콘크리트 시공에 준한다. |
1.2 공작도
이 시방에 규정하는 돌공사는 공사 착수전에 돌나누기 및 설치 공작도를 제작하여 담담원의 승인을 받는다.
2. 재료 및 가공
2.1 석재
|
가. |
석재의 시공개소. 석재명 및 품질, 기타 필요한 사항은 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
나. |
석재는 도면 또는 특기시방에 따라 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. |
|
다. |
시험이 필요한 것은 특기시방에 정한다. 시험편의 치수는 압축강도 시험용은 50㎜입방체로 KS F2510(석재의 압축강도 시험방법)에 따르고, 흡수량 시험용은 50∼80㎜입방체로 하고 시험방법은 KS F2518(석재의 흡수량 및 비중 시험방법)에 따른다. |
|
라. |
구조체에 사용하는 석재는 압축강도가 50㎏/㎠이상, 흡수율 30%이하의 것으로 한다. 다만, 담당원이 승인 것과 동해(東害)·풍해(風害)가 생길 우려가 없을 때, 또는 특수 방수처리를 한 것은 예외로 한다. |
|
마. |
석재는 갈램금 떨어짐 및 흠집 등의 결함이 없고 가공 마무리 한 치수에 부족이 생길 우려가 없는 것으로 한다. 현장에 반입한 석재는 모두 수량·품질 등에 대하여 담당원의 검사를 받는다. |
|
|
|
2.2 철물
가. 철물은 석재의 크기·중량 및 시공개소에 따라 충분한 강도가 있는 것으로 하고 적어도 석재 1개에 대하여 2개 이상을 사용하다.
철물의 종류·재종·형상 및 치수는 도면 또는 특기시방에 따르며 특기가 없을 때에는 <표 2.1>을 표준으로 한다. |
<표 2.1> 철물
종 류 |
재 종 |
형상 및 치수(㎜) |
연 결 철 물 |
둥 근 강 |
6Ø, 양끝 구부려 넣기 |
촉 |
둥 근 강 |
9Ø, 길이 80 |
꺽 쇠 |
둥 근 강 |
9Ø, 작용길이 150 |
나. 철물의 녹막이 처리는 정제(精製)타르 구어바르기를 표준으로 하고 기타는 특기시방에 따른다.
2.3 모르터
가. 시멘트 및 모래는 제5장 제7장 제8장 및 제15장의 자료의 항에 준한다.
나. 모르터의 배합(용접비) 및 줄눈의 나비는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 <표 2.2>에 따른다.
<표 2.2> 모르터의 배합(용적비) 및 줄눈나비
재료
용도 |
시멘트 |
소석회 |
모 래 |
줄 눈 나 비 |
조 적 용 |
1 |
0.2 |
3 |
⑴ 돌면 잔다듬일 때 6㎜내외 표면
에서 2㎜정도 들어가게 한다.
⑵ 맞춤면 물갈기일 때 3㎜
⑶ 거친돌일 때 9∼25㎜ |
깔모르터용 |
1 |
- |
3 |
사춤모르터용 |
1 |
- |
2 |
치장모르터용 |
1 |
- |
1 |
2.4 석재가공 마무리의 종류 및 가공공정
|
가. |
형상·치수는 돌 나누기 도면 및 설치 공작도에 따라 정확하게 가공한다. |
|
나. |
마무리의 종류 및 가공공정은 <표 2.3∼2.5>를 표준으로 하여 도면 또는 특기시방에서 정한다. |
|
다. |
마무리의 정도는 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. |
|
라. |
석재 맞댐면 및 물림자리는 나비 20㎜이상, 흙 속 기타 보이지 아니하게 되는 부분은 50㎜정도를 보임부분과 같은 정도로 마무리한다. |
|
마. |
손갈기 마무리일 때에는 <표 2.3>의 잔다듬 3회부터 갈기공정에 들어가고 그 다음에는 <표 2.4>에 준한다. |
|
바. |
쇠시리(molding) 조각 등은 모두 강판제의 본판(型板)을 사용하여 면이 일매지고 정확하게 공작한다. |
|
사. |
쌓기용 물음철물의 구멍 및 물림자리내기는 설치전에 가공한다. |
<표 2.3> 경질석재 마무리 종류 및 가공공정
가공공정
마무리종류 |
혹 떼 기 |
정 다 듬 |
도두락다듬 |
날망치다듬 |
비 고 |
큰 혹 |
작은혹 |
거친정 |
중 정 |
고운정 |
25눈 |
64눈 |
100눈 |
5~6㎜ |
3∼4㎜ |
1.5∼2㎜ |
혹두기 |
큰 혹
작은혹 |
①
|
① |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
정다듬 |
1회
2회
3회 |
|
①
①
① |
②
②
② |
??
③ |
③
④ |
|
|
|
|
|
|
|
도두락
다 듬 |
1회
2회
3회 |
|
①
①
① |
②
②
② |
③*
③*
③ |
④
④
④ |
⑤
⑤
⑤ |
+
⑥ |
⑥
⑦ |
|
|
|
|
잔다듬 |
1회
2회
3회 |
|
①
①
① |
②
②
② |
③*
③*
③ |
④
④
④ |
⑤*
⑤
⑤ |
⑥*
⑥*
⑥ |
⑦
⑦
⑦ |
⑧
⑧*
⑧ |
->+
⑨ |
⑨
⑩ |
|
(주)1.○내의 숫자는 가공순위를 표시한다.
2.*표는 생략하거나 +표의 공정으로 바꿀 때에는 특기시방에 따른다.
3.갈기·마무리 또는 잔다듬 마무리로서 도두락망치 사용을 금하고자 할 때에는 특기시방에 따른다.
4.갈기 공정은 잔다듬 3회한 다음에 하는 것을 원칙으로 하나 기계갈리로서 도두락다듬 2회부터 갈기공정에 들어갈 때에는 특기시방에 따른다.
|
3. 돌 쌓 기
3.1 쌓기공법
|
가. |
바탕면은 청소한 후 맞댐면에 물축이기를 하고, 규준틀에 따라 수평 실을 치고 모서리 구석 등의 기준이 되는 위치에서부터 설치한다. |
|
나. |
설치에 있어서는 먹매김에 맞추어 돌밑에 나쐐기 등의 굄을 가설하고 소정의 연결철물을 대고 설치하되, 수평·수직이 되고 또한 일매지게 가설치(假說置)한다. |
|
다. |
가설치를 검토한 다음 갈모르터를 다져 놓고 본 설치를 한다. 인접 돌과의 사이에도 줄눈 두께의 쐐기를 끼우고 경사·고저가 없고 턱지지 아니하게 줄눈이 일매지고 줄바르게 고정한다. |
|
라. |
굄·쐐기는 목재 또는 납제(鉛製)로 한다. 나무쐐기는 모르터가 굳은 다음 반드시 빼내고 그 자리는 모르터로 메운다. |
|
마. |
윗켜의 설치는 밑켜(하단)의 돌에 충격을 주지 아니하도록 한다. 연결철물 기타의 공법은 밑켜에 준한다. |
|
바. |
사춤 모르터를 넣을 때는 맞댐면에 물축이기를 하고 줄눈에서 깨끗한 헝겊(색깔이 물들지 아니하게 함)을 끼워대고 사춤모르터는 빈틈없게 채워 넣는다. |
|
사. |
철물은 모르터로 완전히 덮히도록 하며 그 공법에 대하여는 담당원의 승인을 받는다 |
|
아. |
1일의 쌓기켜수(組積段數)는 담당원의 지시에 따른다. |
|
자. |
연질석재 쌓기는 맞댐면의 물축이기에 주의하여 석재의 흡수로 인하여 모르터 경화(硬化)에 지장이 없도록 한다. |
|
차. |
아아치·처마돌림띠 등에는 튼튼한 지지틀로 받치고 연결철물·볼트 등을 충분히 사용하여 견고하게 설치한다. |
|
카. |
설치가 끝난후 사춤모르터의 굳기 정도를 보아 순차로 줄눈에 끼우고 헝겊을 제거한다 |
|
타. |
쌓기 도중에 개소는 그때마다 즉시 청소한다. |
<표 2.4> 경질석재 갈기 마무리의 종류
가공공정
마무리종류 |
바 탕 |
갈 기(기계가공) |
갈
기 |
떼
낸
돌 |
거친갈기 |
도두락
100눈 |
최종 #60의 쇳가루(鐵砂) 또는 카이버런덤을 사용하고 원반(멧돌)에 걸어 돌린다. |
물 갈 기 |
최종 #180의 카아버런덤을 원반에 걸어 마무리한다. |
본
갈
기 |
광없이 |
최종 #F의 카아버런덤을 원반에 걸어 마무리한다. |
광내기 |
최종 #F의 카아버런덤을 원반에 걸어 마무리한다.
다시 광내기 가루를 사용하여 퍼프(Puff)로 마무리한다. |
켜
낸
돌 |
거친갈기 |
켜낸돌 |
쇳가루를 사용하여 원반으로 마무리한다. |
물 갈 기 |
최종 #180의 카아버런덤을 사용하고 원반에 걸어 마무리한다. |
본
갈
기 |
광없이 |
최종 #F의 카아버런덤을 사용하고 원반에 걸어 마무리한다. |
광내기 |
최종 #F의 카아버런덤을 사용하고 원반에 걸어 마무리한다.
다시 광내기 가루를 사용하여 퍼프(Puff)로 마무리한다. |
3.2 치장 줄눈
|
가. |
치장 줄눈은 줄눈 흙속으로 모르터를 줄눈 속에 충분히 다져넣어 속비임이 없도록 하고 소정의 형상으로 일매지고 줄바르게 바른다. 줄눈나비는 <표 2-2>에 따른다. |
|
나. |
치장 줄눈은 석재면의 물씻기를 한 후에 하고, 치장 줄눈용 모르터로 평활하게 마무리 한다 |
|
다. |
건식돌붙임에 쓰이는 줄눈은 씰링재를 사용하며 12.5의 씰링공사에 따른다. |
3.3 보양
|
가. |
마무리 표면의 오염을 방지할 필요가 있는 것은 담당원의 지시에 다라 돌치가 끝난 켜마다 진한 해초풀로 호분(胡粉)을 풀어 칠하거나 질긴 백지를 밀가루로 풀어 붙여댄다. |
|
나. |
돌면의 오손방지를 위하여 널·포장 등으로 적절히 보양한다. |
3.4 물씻기
|
가. |
설치 완료 후에는 담당원이 지시하는 시기에 맑은 물을 뿌려 주걱·황동제 와이어 브러시 등으로 밀착된 모르터·호분 기타의 보양제 등을 제거하고 청소한다. |
|
나. |
돌면 청소에는 원칙적으로 염산류를 사용하지 아니한다. 부득이 사용할 때에는 담당원의 지시를 받고 사용 후 즉시 물씻기를 충분히 하여 산분이 남아 있지 아니하게 한다 |
<표 2.5> 연질석재 마무리의 종류 및 가공공정
가공공정
마무리종류 |
혹 떼 기 |
깍 기 |
도두락다듬 |
날망치다듬 |
톱
켜
기 |
갈
기 |
비 고 |
쇠 메 |
쇠방치
날 메 |
정날정 |
거칠날
망 치 |
고운날
망 치 |
64눈 |
100눈 |
3㎜
사이 |
5㎜
사이 |
혹두기 |
큰 혹 |
① |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
쇠 큰망치로 따낸다. |
작은혹 |
① |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
쇠망치ㆍ날메 등으로 따낸다. |
깍 기 |
정날정따기 |
|
① |
② |
|
|
|
|
|
|
|
|
날정등으로 처깍아낸다. |
1회
2회 |
|
|
①
① |
②
② |
③ |
|
|
|
|
|
|
날망치로 처깍아내는 것이다 |
도두락
다 듬 |
1회
2회 |
|
①
① |
->
-> |
②
② |
->
-> |
③
③ |
④ |
|
|
|
|
|
잔다듬 |
1회
2회 |
|
①
① |
->
-> |
②
② |
->
-> |
③
③ |
④
④ |
->
⑤ |
⑤
⑥ |
|
|
|
톱자국 |
켜낸돌
제치장 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
①
|
|
켜내면 물씻기를 충분히 할 것 |
갈 기 |
따낸돌
켜낸돌 |
|
①
|
②
|
③
|
④
|
⑤
|
⑥
|
⑦
|
⑧
|
ㆍ
① |
⑨
② |
|
(주)1. ○안의 숫자는 가공순위를 표시한다. 2. *표는 석질 또는 특기시방에 따라 생략할 수 있다. 3. 도두락다듬·날망치다듬은 특기시방에 따라 1회 증감할 수 있다. 4. 갈기공정은 거친갈기·물갈기·본갈기 등의 공정은 특기에 따른다.
|
4. 돌 붙 임
4.1 판석재
|
가. |
판석재의 시공개소·석재명·품질 및 치수는 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
나. |
판석재의 재질·빛갈 및 마무리의 종류를 미리 정하고, 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. |
|
다. |
마무리의 종류 및 가공공정은 <표 2.4>의 켜낸돌에 따르고 기타 사항은 도면 또는 특기시방에 따른다. |
4.2 판석재 붙이기 공법
|
가. |
돌림띠·아아치형·보모양·인방보 및 바닥에서 2m이상 위의 벽면으로서 떨어질 우려가 있는 부분에 대한 바탕만들기는 공작도에 따라 지금 6㎜의 철선을 2가닥씩 벽면에 직각으로 묻고 여기에 지름 9㎜의 둥근강을 세로 또는 줄눈에 맞추어 연결함을 표준으로 한다. |
|
나. |
바탕면과 돌 뒤와의 거리는 25∼30㎜를 표준으로 한다. |
|
다. |
콘크리트면에 돌의 붙여댐은 크기에 따라 2∼4개의 연결철물을 가로 줄눈에 넣고 바탕과의연결을 하고 돌 뒤에서 가로 맺댐면의 상하에 걸쳐 나비 약 100㎜의 모르터를 채춰넣고 고정한다 |
|
라. |
세로 맺댐면에는 촉 및 연결철물을 사용하거나 연결철물과 꺽쇠를 사용하여 붙여대고 모서리 구석은 꺽쇠로 고정한다. |
|
마. |
큰 판(大形板)일 때에는 높이 2m정도까지는 돌 뒤의 여러 군를 모르터로 발라 압력 또는 충격에 의하여 떨어지지 아니하도록 바탕 콘크리트에 붙여대고 턱이지지 아니하게 한다. |
|
바. |
줄눈은 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 실줄눈으로 한 |
4.3 판석재의 보양 및 청소
|
|
|
|
|
|
|
가. |
붙여대기 완료 부분에는 그때마다 보양을 한다. |
|
나. |
오염을 방지할 필요가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 돌붙임이 끝난 켜마다 질긴 백지나 모조지 또는 담색 하드롱지 등에 풀칠하여 돌면에 봉투바름으로 한다. |
|
다. |
종이붙임이 끝난 후 파소낭지를 위하여 널판 등으로 보양한다. |
|
라. |
청소는 부득이한 경우 이외는 물을 사용하지 아니하고 깨끗한 헝겊으로 훔쳐낸 다음 왁스문지름 마무리를 한다. 다만, 종이 부름부분의 물을 닦을 때에는 소량의 물을 사용할 수 있다. |
4.4 대리석
|
가. |
대리석의 시공개조·종류·형상 및 치수는 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
나. |
석재의 재질·색깔·무늬·모양 및 마무리의 종류를 미리 정하고 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다. |
|
다., |
마무리의 종류 및 가공공정은 <표 4.1>을 표준으로 하고 기타 사항은 도면 또는 특기시방에 따른다. 가공은 그 공정에 따라 원반돌림 및 코핑기(Coping machine)을 사용한다. |
<표 4.1> 마무리 종류 및 가공공정
가공공정
마무리종류 |
바 탕 |
가 는 법 |
평 면 |
쇠시리면 |
거친갈기 |
최종 #80의 카아버런덤 숫돌로 간다
|
#40다음 #80의 카아버런덤 숫돌로 간다
|
#180카아버런덤 숫돌로 간다 |
물 갈 기 |
#220카아버런덤 숫돌로 간다
쇠시리면은 고운 숫돌로 간다 |
본 갈기 |
고운 숫돌·숫가로를 사용하고 원반에 걸어 마무리하고 다시 광내기 가루를 사용하여 퍼프(Puff)로 마무리한다. |
4.5 대리석 붙이기 공법
|
가. |
돌림띠·아아치형·보모양·인방모 및 바닥에서 2m이상 위의 벽면으로서 떨어질 우려가 있는 부분에 대한 바탕만들기는 공작도에 따라 지름 6㎜의 철선을 2가닥식 벽면에 직각으로 묻고 여기에 지름 9㎜의 둥근강을 세로 또는 가로 줄눈에 맞추어 연결함을 표준으로 한다. |
|
나. |
바탕면과 돌 뒤와의 거리는 25∼30㎜를 표준으로 한다. |
|
다. |
콘크리트 면에 걸레받이를 붙일 때에는 걸레받이 밑면에 쐐기를 꽂아 위치가 바르게 가설치(假設置)하고 돌의 크기에 따라 돌의 윗변 및 좌우의 맞은면을 철물로 바탕에 연결한다 |
|
라. |
걸레받이는 돌높이까지 또는 걸레받이가 없을 때에는 최하부 판돌(板石)의 100㎜높이까지 돌 뒤로 사춤모르터를 하여 상부면에서의 돌하중에 대하여 견고하게 붙인다. |
|
마. |
대리석의 붙여댐은 크기에 따라 2∼4개의 연결철물을 가로 줄눈에 넣어 바탕과의 연결을 하고 돌 위에서 가로 맞댐면의 상하에 걸쳐 너비 약 100㎜의 모르터를 채워넣어 고정한다. |
|
바. |
새로 맞댐면에서는 촉 및 연결철물과 꺽쇠를 사용하여 붙여대고 모서리 구석은 꺽쇠로 고정한다. |
|
사. |
촉의 고정에 석고 모르터를 사용할 때에는 담당원의 지시에 따른다. |
|
아. |
큰 판(大形板)일 때에는 바닥 위 2m정도까지 돌 뒤의 군데군데에 모르터를 발라대고 압력 또는 충격에 의하여 파손되지 아니하도록 바탕 콘크리트에 붙여대고 턱이지지 아니하게 한다. |
|
자. |
줄눈은 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 실줄눈으로 한다. |
4.6 대리석의 보양 및 청소
|
가. |
붙여대기 완료 부분에는 그때마다 보양한다. |
|
나. |
종이붙임은 질긴 백지나 모조지 또는 담색 하드롱지 등에 풀칠하여 돌면에 봉투바름으로 한다. |
|
다. |
종이붙임이 끝난 후 나무를 설치하여 벽면의 파손을 방지한다. |
|
라. |
청소는 부득이한 경우 이외는 물을 쓰지 아니하고 깨끗한 헝겊으로 훔쳐내어 청소한 다음 왁스 문지름 마무리를 한다. 다만, 종이 바름 부분의 물을 닦을 때에는 소량의 물을 사용할 수 있다. |
|
마. |
공사 완료 후 인도 직전에 다시 전면(全面)에 걸쳐서 광내기를 하여야 한다. |
4.7 테라조
|
가. |
이 시방에서 "테라조"라 함은 대리석을 부수어 만든 종석(種石)을 혼입 가공하여 대리석과 같이 미려한 무늬와 광택이 나도록 마무리한 것을 말한다. |
|
나. |
테라조의 시공개소·판의 치수 및 모양은 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
다. |
종석의 종류·알의 크기·색·굳기 및 마무리의 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다 |
|
라. |
마무리의 종류 및 가공공정은 4.4 다에 따른다. |
|
마. |
테라조의 제법은 아래를 표준으로 한다. |
|
바. |
⑴ |
시멘트 1 : 왕모래(粗砂) 3으로 배합(용적비)된 비빔 모르터를 소정 크기의 형틀 내에 바탕 총두께(15∼25㎜)의 ½두께로 바르고, 나머지 ½두께는 지름 3.4㎜(BWG#10)의 철선을 가로 세로 각각 200㎜내외의 간격으로 편 다음에 모르터를 다져 바르거나 바이브레이터로 다지면서 흙손질을 하여 밑바탕을 만든다. 이때 보강 철선은 미리 붙여둔다. |
⑵ |
위와 같이 바탕을 만든 다음에 백시멘트와 안료 1 : 대리석 종석(12㎜이하) 2.5∼2.7의 배합비(용적비)로 된 반죽으로 두께 10∼15㎜로 눌러 바르고 대리석알이 밀착되도록 충분히 다져 로울러 또는 흙손으로 표면을 평평하게 고른다. |
⑶ |
방수제를 사용할 때의 재료 및 배합은 특기시방에 따른다. |
⑷ |
정벌바름재의 반죽은 기계비빔을 원축으로 할 때에는 담당원의 지시를 받는다. 비벼둔 것과 새로 비빈 것을 혼용하여서는 아니된다. |
⑸ |
성형(成形) 후에는 갑작스런 표면 건조를 방지하기 위한 적절한 습윤·보양을 한다. 형틀을 떼어내고 다시 5일간 이상 수중보양(水中保養)을 한다. |
⑹ |
수중보양을 완료한 후에는 일광의 직사를 피하면서 충분히 건조시킨 다음 마무리 가공을 한다. |
|
|
4.8 테라조 붙이기 공법
가. 테라조 붙여대기는 4.5에 준한다.
나. 뒤사춤 모르터 높이 2㎡까지 여러번 나누어 다져 넣으며 비를 맞는 부분은 전면(全面)에 걸쳐 뒤사춤한다. 뒤사춤 모르터 배합은 시멘트 1 : 모래 2로 한다.
다. 줄눈은 4.5 자에 따른다.
라. 양생 및 청소는 4.6에 준한다.
4.9 모조석
가. 모조석의 시공개소·형상 및 치수는 특기시방에 따른다.
나. 종석의 종류·알의 크기·색깔 및 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.
다. 모조석 마무리의 종류 및 가공공정은 <표 4.2>를 표준으로 하고 기타사항은 도면 또는 특기시방에 따른다.
라. 모조석의 제조방법은 아래에 따른다.
<표 4.2> 모조석 마무리의 종류 및 가공공정
가공공정
마무리종류 |
바 탕 |
갈기 또는 다듬기 |
거친갈기 |
모래류로 원반 거친갈기 또는 도두락(100누)다듬 |
최종 #40∼60의 강모래를 사용하여 원반에 건다 |
물 갈 기 |
최종 #180의 카아버랜덤을 사용하여 원반에 건다 |
잔 다 듬 |
< 표2.3>의 잔다듬 1회 이상 |
⑴ 소정 크기의 형틀에 시멘트 1: 작은자갈 5로 배합(용적비)한 됨비빔 콘크리트를 다져 깔고, 그 위에 지름 4.2㎜(BWG#8) 철선 150㎡ 간격으로 방틀형(井字形) 보강철선을 편후에 바탕 콘크리트를 부어 넣고 충분히 다져 두께 약 35㎜의 평탄한 바탕을 만든다. 이때 보강철선은 미리 묻어둔다.
⑵ 바탕 위에 시멘트 1 : 종석 2로 배합(용적비)한 됨비빔 모르터를 두께 약 10㎜로 바르고 종석 상호간 밀착되도록 다진 다음 평평하게 마무리한다.
⑶ 굳은 다음에 형틀에 떼어내고 5일 이상 수중보양을 하고 일광의 작시를 피하면서 건조시킨다.
⑷ 정벌바름에는 필요에 따라 백시멘트·안료 기타 혼화제(混和劑)를 사용한다. 백시멘트·방수제 기타를 사용할 때에는 특기시방에 따른다.
4.10 모조석붙이기 공법
|
가. |
이 항에 규정하는 공법은 돌 두께 4.5㎜정도의 것을 표준으로 한다. |
|
나. |
도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에 바탕은 4.5 가에 준한다. |
|
다. |
모조석을 붙여댈 때의 철물의 치수 및 사용수량은 모조석의 크기·중량에 따르기로 하고 도면 또는 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 담당원의 승인을 받는다. |
|
라. |
바탕면은 청소하고 물축이기를 한 다음 필요에 따라 돌면에 가설 쐐기를 고이거나 된비빔 모르터를 깔고 믿돌을 수평 수직으로 위치가 바르게 붙여대고 소정의 연결 고정철물로 주구조체(主構造體) 또는 바탕철근에 충분히 연결한다 |
|
마. |
줄눈은 3.2 가에 따른다. 다만, 줄눈나비는 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
바. |
보양은 3.3 또는 4.6에 준한다. |
4.11 얇은 판석재붙이기 공법
|
가. |
점판암(粘板岩)의 형상·치수 기타 붙여대기 공법은 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
나. |
얇은 판석재를 특수 가공하여 모조석 또는 테라조에 준하여 붙여댈 때에는 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
다. |
기타는 4.5, 4.6, 4.8 및 4.10에 준한다.
|
4.12 기타 판석재붙이기 공법
|
가. |
이 행에 규정된 공법은 석재 두께 100∼120㎜를 표준으로 한다. |
|
나. |
판석재를 바탕에 붙여댈 때 철물의 치수 및 사용수량은 석재의 크기·중량에 따르기로 하고 도면 또는 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 담당원의 지시에 따른다 |
|
다. |
세로촉은 설치 전에 미리 석재 밑에 철물로 고정하여 꽂아둔다. |
|
라. |
연결공법은 4.5의 가에 준한다. |
|
마. |
바탕면을 청소하고 물축이기를 한다. 필요에 따라 석재 밑에 가설쐐기 등으로 고이거나 된비빔 모르터를 깔고 밑석재를 수평 수직으로 위가 정확하게 붙여대고 소정의 고정철물 및 연결철물로 구조체 또는 바탕 철철근에 충분히 연결한다. |
|
바. |
인접돌 상호간에는 줄눈 두께의 쐐기를 끼우고 촉 또는 꺾쇠로 고정하되 경사가 없고 턱이지지 아니하게 또한 줄눈이 일매지고 줄이 바르게 붙여댄다. |
|
사. |
줄눈에 깨끗한 헝겊을 끼워 석재높이의 ⅔정도까지 사춤 모르터를 붓는다. |
|
아. |
줄눈에 끼운 헝겊은 사춤 모르터의 경화정도를 보아 순차적으로 제거한다. |
|
자. |
깔모르터가 경화한 후 석재의 크기에 따라 2∼3회에 나누어 사춤모르터를 부어 넣는다 |
|
차. |
밑창돌 위에 석재를 붙여댈 때에는 밑창석재의 윗면에 나무쪽을 놓고 그 위에 석재를 가만히 내려놓은 다음 줄눈 두께보다 조금 높게 굄을 끼워대고 가설 나무쪽을 빼난다. 석재위에 나무쪽을 대고 망치로 두둘겨 소정의 줄눈 두께까지 안정시킨다. |
|
카. |
연결철물의 설치·깔모르터 및 사춤모르터는 4.5 바∼자에 준한다. |
|
타. |
아아치형 처마돌리기·보모양 등의 붙여대기는 3.1 차에 준한다. |
|
파. |
줄눈은 3.2 가에 준한다. 다만 줄눈나비는 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
하. |
보양은 3.3에 준한다 |
|
갸. |
물씻기는 3.4에 준한다 |
4.13 철물 및 기타
가. 철물
연결철물·촉·꺾쇠의 재종 및 치수는 <표 4.3>에 따른다. 특수철물은 특기시방에 따른다.
나. 모르터
⑴ 모르터용 재료는 <표 2.3>에 따른다.
⑵ 모르터의 배합은 도면 또는 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 <표 4.4>에 따른다.
⑶ 치장줄눈용 모르터는 <표 2.2>에 따르고 기타는 2.3 모르터에 따른다.
<표 4.3> 석재붙임용 철물
철물
돌종류 |
재 종 |
치 수 |
대 리 석 |
황 선 |
2.8∼4.2㎜(B.W.G #12∼#8) |
테 라 조 |
아연도금철선 |
3.4∼4.2㎜(B.W.G #10∼#8) |
모질석(模造石) |
아연도금철선 |
3.4∼4.2㎜(B.W.G #10∼#8) |
경질석(硬質石) |
아연도금철선 |
3.4∼4.2㎜(B.W.G #10∼#8) |
연질석(軟質石) |
아연도금철선 |
3.4∼4.2㎜(B.W.G #10∼#8) |
<표 4.4> 석재붙임용 모르터의 배합(용적비)
종류
재료
용도 |
맞 댐 면 용 |
사 춤 용 |
시 멘 트 |
석 고 |
모 래 |
시 멘 트 |
모 래 |
대 리 석 |
1 |
1 |
- |
1 |
3 |
테 라 조 |
1 |
1 |
- |
1 |
3 |
모 조 석 |
1 |
- |
2 |
1 |
3 |
경 질 석 |
1 |
- |
2 |
1 |
3 |
연 질 석 |
1 |
- |
2 |
1 |
3 |
|
5. 건식 돌붙임 공법
5.1 일반사항
|
가. |
건식 돌붙임 공사는 시공상 필요한 본판 및 특기시방서에 기재된 모형을 시공자가 제작하여 검사·시험을 담당원의 입회하에 승인 받는다. |
|
나. |
화강석은 KS F2530을 적용하여 선정하고 철분이 다량 포함된 제품을 사용해서는 안된다 |
|
다. |
돌의 색깔, 돌의 결무늬, 가공모양, 다듬질정도 물리적성질 등이 동일한 것으로 한다. |
|
라. |
황강석 특유의 문양을 제외한 눈에 띄는 반점 등은 제거해야 한다. |
|
마. |
외부공사에서는 특히 꽂임촉 둘레의 파단에 대해 면밀히 검토를 하여 돌 두께 및 돌의 크기를 결정해야 하고 갈라지기 쉬운 석질의 경우는 합성수지를 주입하여 돌자체의 보강을 해야한다. |
|
바. |
석재의 건식 돌붙임에 사용하는 모든 구조재 또는 긴결철물은 반드시 녹막이 처리를 하고 강재의 선택은 제6장(철골공사)에서 정하는 바에 따른다. |
|
사. |
건식 돌붙임에 사용되는 앙카 볼트, 너트, 왓셔 등은 알루미늄이나 스테인레스를 사용한다. |
|
아. |
건식 돌붙임에 줄눈은 실링재를 사용하여 12.5(실링공사)에 따른다. |
|
자. |
판석재의 구조적인 안전을 위하여 풍압 고정하중·조립과 운반능력 및 철골구조물에 의한 변형은 물론 앙카·철재거푸집 및 부재결합에 관한 구조계산서를 제출하여야 한다. |
5.2 건식 돌 붙이기
|
가. |
먼저 시공소에 시공도에 의해 수평실을 쳐서 1차 고정철물(Fastener)의 장착을 위해 구멍을 뚫는다. |
|
나. |
1차 고정철물의 설치는 양단 2개소에 한다. |
|
다. |
조정과 층간 변위를 고려하여 1차, 2차 고정철물 설치용 구명을 모두 다소 헐겁게 뚫는다. |
|
라. |
건식 붙이기에 사용되는 끼움판은 연구적인 재료로 고온에 변형이 안되고 화재시 인체에 해로운 유독가스가 발생되지 않은 것으로 사용한다. |
|
마. |
판석재와 철재가 직접 접촉하는 부분이나 성분이 다른 철재가 직접 접촉되는 부분은 역청제 도료를 두껍게 철재에 칠하여 사용한다. |
|
바. |
시공도면에 따라 설치 방향대로 한 장 한 장 설치 후 다음과 같이 이상여부를 확인한다. ⑴ 상세시공도면과 실제 설치된 줄눈의 치수 확인
⑵ 줄눈의 각도, 수평상태 확인
⑶ 수평줄눈은 6㎜를 원칙으로 하고 Stainless-Blacket의 두께가 5㎜이므로 하부돌과 상부돌의 1㎜의 공간의 확보 유지
⑷ 석재의 재질 및 형상, 모서리 상태 등 결점이 있는지 여부를 확인
⑸ 설치 후 돌의 부착이 완전 고정되었는지의 여부
⑹ 이미 설치되어 있는 하부돌이 상부를 시공함으로서 변형이 되었는지 여부 등 |
|
사. |
허용오차 |
⑴ 기둥·벽 또는 모서리의 층간 수직변위는 다음의 수치를 초과해서는 안된다.
높이(m) |
허용오차(㎜) |
3이내
3∼6
6∼12 |
3
4.75
6 |
⑵ 인방·창밑틀·붙임벽 등의 수평변위는 다음의 수치를 초과해서는 안된다.
거리(m) |
허용오차(㎜) |
6이내
6∼12 |
3
9.5 |
⑶ 건축물의 평면상에 표기된 기둥, 외벽 그리고 내벽 간막이의 일직선의 변위는 다음에 따른다.
거리(m) |
허용오차(㎜) |
6이내
6∼12 |
6
9.5 |
|
6. 버너 마감공법
가.견본의 결정
돌의 색깔·결·무늬·가공모앵·다듬질 정도에 따라 결정한다.
나.끝마감
버너마감은 사용하는 버너는 산소, 아세틸렌용 분출구가 24개 이상의 구멍으로 구성되어야 하며 예비버너를 준비해야 한다.
다.가공요령
원석을 갱쏘(Gang Saw) 또는 다이아몬드날톱(Diamond Blade Saw)으로 절단판을 제작하여 제작 시공동에 기준하여 버너 표면끝마감 한 후에 절단하며 지정한 크기로 재단한다.
라.면의 정도
경사방향으로 빛을 반사시켜보아 눈아 띄지 않아야 한다.
마.면의 흠집
실금, 박리층, 귀떨어짐, 현저한 흠집 등이 있어서는 안된다.
바.버너사용 요령
제트버너 표면 마감 요령은 버너와 돌면과의 간격이 30∼40㎜되도록 하고 버너의 방향은 우측으로 원형을 그리면서 회전진행시킨다. 버너는 우측 하단에서 시작하고 버너의 회전직경은 약 150㎜ 버너의 겸침 폭은 50㎜로 한다.
사.버너가공 후 처리
버너로서 열을 가한 화강석면에 즉시 물 뿌리기를 한다.
아.앵커 구멍뚫기
앵커 구멍뚫기는 돌면의 크기에 비례하는 형판을 제작하여 앵커 위치를 표시한 후 소정의 깊이 및 각도를 일정하게 하여 구멍을 뚫고 압축공기를 불어넣어 구멍안을 깨끗이 청소한다. 청소한 구멍은 먼지나 이물이 들어가지 않도록 막아 두어야 한다.
|
7. 돌깔기 및 계단돌
7.1 재료
바닥돌 깔기 및 계단돌 기타의 시공개소·석재명 및 기타 필요한 사항은 도면 또는 특기시방에 따른다.
7.2 마무리의 종류 및 가공공정
마무리의 종류 및 가공공정은 돌의 종류에 따라 4.4, 4.1, 4.2 및 4.3에 준한다.
7.3 철물 및 모르터
가. 철물
철물은 돌의 종류에 따라 2.2 또는 4.5에 따른다.
나. 모르터
1. 모르터용 재료는 2.3에 준한다.
2. 모르터의 배합은 도면 또는 측기시방에 정한 바가 없을 때에는 <표 7.1>에 따른다.
<표 7.1> 모르터의 배합(용적비)
종류
재료
용도 |
깔 모르터 |
사품 모르터 |
시 멘 트 |
모 래 |
시 멘 트 |
모 래 |
대 리 석
테 라 조
모 조 석
경 질 석
연 질 석 |
1
1
1
1
1 |
3
3
3
3
3 |
-
-
1
1
1 |
-
-
2
2
2 |
7.4 공법
가. 바닥 깔기돌의 설치는 도면 또는 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 된비빔 모르터로 평평하고 턱이지지 아니하게 깐다.
나. 줄눈나비는 일매지고 줄니 바르게 설치한 다음 줄눈 자리에서 사춤모르터를 충분히 밀어 봉한다.
다. 계산돌의 설치는 바닥가릭돌에 준한다.
라. 대리석을 계단·바닥 및 맨틀피이스(Mentle Piece) 앞판에 붙여댈 때에는 석재의 뒷면에 적당한 건물막이 처리를 하거나 백 시멘트를 사용한다.
|
8. 석 축
8.1 일반사항
|
가. |
석축의 기초파기가 끝난 후 기초 기반의 적합석에 대하여 담당원의 검사를 받는다. |
|
나. |
작업 개시전에 될 수 있는 한 많은 돌을 현장에 준비하여 마음대로 골라 쓸 수 있게 해야 한다. |
|
다. |
옹벽용 석축의 규준틀은 석축 앞면과 뒤채움의 후면에 설치해야 한다. |
|
라. |
재용석(再用石)은 완전히 청소한 후 사용해야 한다. |
|
마. |
메쌓기의 경우에는 쌓은 돌의 접촉면의 마찰을 크게하여 외력에 충분히 견디도록 앞면접촉(合端)·끝고임돌(尾飼) 등을 잘 쌓고 앞면 줄눈이 어긋나게 쌓아야 한다. |
|
바. |
찰쌓기(緣石積)는 모든 돌과 콘크리트가 잘 부착되도록 쌓고 또 콘크리트가 앞면 접촉부(合端)까지 채워지도록 다져야 한다. |
|
사. |
찰쌓기의 신축이음·물구멍(일반으로 3㎡마다 1개씩) 등은 도면 또는 특기시방에 따른다. |
|
아. |
앞면 줄눈모르터는 돌쌓기 작업이 끝난 후 해야 한다. |
|
자. |
수중에서 돌쌓기 작업을 해서는 안된다. |
8.2 쌓기공법
|
가. |
규준틀에 수평으로 줄을 띄워 쌓아야 한다. |
|
나. |
밑돌(根石)은 될 수 있는 한 큰 것으로 하고 규준틀에 맞추어 돌을 다듬어서 인접한 돌에 밀착시켜야 한다. |
|
다. |
모든 석축부분을 거의 같은 높이로 쌓아 올라가야 한다. |
|
라. |
고임돌은 경질이고 채우기 좋은 것을 골라 사용한다. |
|
마. |
뒤채움 돌은 경질인 15㎝이하의 잡석(雜石)을 주로 하고, 잔돌로 그 사이의 빈틈을 채운다. 뒤채움 콘크리트의 배합은 특기에 따르거나 담당원의 지시에 따라 쌓은 돌에 충격을 주지 않도록 잘 다져야 한다. |
|
바. |
줄눈 모르터는 담당원의 승인을 받아야 한다. 쌓기 모르터는 앞면 접촉부에 두어서는 안되고 앞면 접촉부 뒤쪽에 두어 콘크리트를 채우기 쉽게 한다. |
|
사. |
메쌓기
먼저 배고임 돌을 고여 넓고 큰 돌을 고정시켜 그 빈틈을 잔돌로 채우고 넓고 큰 돌을 골라 끝고임돌로 하고 다시 그 빈틈을 잔돌로 채운다. |
|
아. |
찰쌓기
⑴ 찰쌓기는 배고임돌로 고여 쌓은 돌을 고정시키고 각 수평층의 돌쌓기를 고정시키고 각 수평층의 돌쌓기를 맞출 때마다 뒤채움을 하고 콘크리트로 빈틈이 없도록 다져야 한다.
⑵ 뒤채움 돌은 콘크리트를 채우기 전에 물을 뿌려 적신다.
⑶ 콘크리트를 채우고 6시간 이상 경과후 다시 그 위에 콘크리트를 채울 때는 그 윗면에 모르터를 얇게 깐 다음에 콘크리트를 채운다.
⑷ 윗면 콘크리트는 뒤채움 콘크리트와 동시에 시공해야 한다. |
8.3 견치돌·깬돌 및 깬 잡석 등의 석축
가. 원칙적으로 골쌓기(谷積)로 쌓아야 한다.
나. 앞면 접촉부(合端) 각변이 고르게 밀착하도록 한다.
다. 견치돌과 깬돌의 찰쌓기는 특별히 지시하지 않는 한 모르터죠인트(Mortar Joint)를 만들지 않는다.
라. 깬잡석(雜割石)의 찰쌓기는 특별히 지시하지 않는 한 모르터죠인트를 만든다.
8.4 전석석축(轉石石築)
|
가. |
원칙적으로 작은 단면의 표면은 마구리골쌓기(小口谷積)로 한다. |
|
나. |
하층부는 큰 돌을 골라 사용한다. |
|
다. |
앞면 접촉부(合端)는 경사면(傾斜面)에 평행하고 동일면이 되게 서로 밀착되도록 한다. |
|
라. |
뒤 길이는 지정 치수와 같게 하는 것을 원칙으로 하되 장단경(長短徑)의 어느 한쪽의 치수가 지정 치수의 ⅔이상 되는 돌을 30% 섞어 사용할 수 있다. |
|
마. |
전석(轉石)은 비탈면에서 돌 길이의 ⅓이내 되는 곳을 밀착되게 한다. |
|
바. |
전석의 찰쌓기는 특별히 지시하지 않는 한 모르터죠인트를 만든다. |
건설기술연구원에서 건설교통부 표준시방서와 미국의 MASTER SPEC를 기초로 우리나라 실정에 맞도록 보완한 건축공사종합가이드 시방서 내용중에서 석재관련 부분만 발췌해서 참고자료로 사용토록 함 |