질문을 너무 자주하는것 같아 좀 죄송하네요..
MODNET을 사용해서 ETOS값을 불러오려고 합니다.
아날로그 값들은 모두 제대로 올라오는데 디지털값이 나오지 않네요..
아날로그 값의 주소는 400000~400009까지(데이터 형식은 INT), 디지털값은 400010.0을(데이터 형식은 Digital) 입력하였습니다.
ETOS상에서도 아날로그값 10개까지, 11번째 0비트자리에 디지털값이 할당되어있는 상태인데..
디지털값이 0 이 나온 상태로 값을 바꾸어주어도 변동이 없습니다.
무엇을 잘못 설정한 걸까요??
첫댓글 아..제가 0~15비트 사용한다고 Modnet3로 값을 읽어들였네요..
Modnet으로 바꿔서 말씀하신대로 설정하니까 잘 올라옵니다..감사합니다.