일요일 저녁 조용히 영화를 보고 있는데, P형 1급 복합식 수신기에서 화재경보가 울렸습니다.
에스원에서도 출동하였지만, 정작 화재가 발생했다고 표시된 3층 동쪽에서는 아무런 화재의 징후가 없었습니다.
P형 1급 복합식 수신기의 화재 발생 표시가 끄지지 않아서,
주경종/지구경종/경보부저/비상방송 스위치 전부 off시켜 두었습니다.
잊을 만 하면 한번씩 화재경보가 울리는데, 정작 화재는 발생하지 않고 있습니다.
P형 1급 복합식 수신기는, 어떤 작동 원리로 화재가 발생했다고 경보가 울리는 지 알고 싶습니다.
첫댓글 지바고님 난데 없는 금속성 굉음에 잠시 놀라셨겠습니다. ㅎㅎㅎ 아이구 이거 비밀인데..
저같은 경우는 항상 말썽 부리던 감지기를 찾아 아예 살짝 돌려 놓아 버렸습니다. 그곳은 화재가 날리가 없는 곳이거든요. 그 후로는 조용합니다. 그런데 저도 오,작동을 몇 번 경험하다 보니 이명 / 뇌명 증상이 생겼습니다.
섣부른 판단인 지는 모르겠습니다 마는 지바고님 3층 감지기를 한 번 보시기를 건의드립니다. 감지기 뚜껑을 돌려서 열어보면 아마 먼지가 많이 끼어 있거나 미세한 균열이 있어서 이 곳으로 습기, 먼지 등이 감지기로 유입되지 않았을까? 하는 생각도 듭니다. 그냥 참고로만 하시기를..
쓰리 파트(썰) 입니다,,
먼지와 바람,,
지나고보니 그렇습니다,,
감지기 자체에 먼지가 쌓이고,
바람이 쌩~ 하고 부니,
훜~ 하고 이물질이 날려,
감지기를 놀라게 한거죠,,
놀라니 울(리)죠,,
저는 사실 고맙기도 합니다,,
제 존재 가치가 생기니까요,,
이젠 놀랍지도 않아요,,
*뛰어가 확인(이부분이 가장 두근두근, 오만가지 생각과 상상이 다 됨)ㅡ 오작동일 경우 감지기 뚜껑제거ㅡ 지구경종 커트ㅡ 당직실 복귀ㅡ 주경종커트ㅡ 잠시후 수신기 정상복구ㅡ
실제상황 화재라면 더욱 놀랍겠고
대처가 급박하겠죠,,
따지고 보자면 오작동은 오히려 감사한것일지도 모릅니다,, 개인으로도 훈련과 대비가 되니까요 ㅋ
맞습니다 오,작동이 어찌 보면 고맙기도 하지요. ㅎㅎ
오작동 방지와, 정확한 시그널을 원한다면
석달에 한번(정도) 정기적으로 예방적 차원으로 화재 감지기 청소라든가 -
전면교체 라든가 -
그런, 발전적인 시스템으로 가면 좋겠는데
그건 우리들의 희망이고, 꿈이고,, , 그렇습니다,,
국가적으루다가, 매월 4일이 안전진단의 날 이라고요 ?? ㅋㅋ 그런건 없더라고요,, (흥,, !! 스스로 이행하고 계몽하고 가르쳐야 할 공직사회, 학교기관이 더 무감각, 합니다)
사실, 미리 예산(돈) 쓸일을 만들 필요가 없기도해요,,
*세상에, 사서 돈 쓰는 사람은 없잖아요, ㅋ,
업체는 부분품 팔아서 좋고
학교는 신경쓰지 않아도 자동적으로 (아 ㅎㅎ 잘 돌아가고 있구나~ 생각할 겁니다) 야간 당직 경비 시스템 자동으로 확인이 되니까요,,
저는 지난 과거에(약 25여년 동인) 소조직의 리더를 했더랍니다,,
리더가 무슨일을 할까요 ?
대신 욕 먹기
두둔 해 주기,,
대신 싸워주기(확연한 잘못이 있더라도)
알아도 모른척, 몰라도 아는척 해 주기
기타 등등 ,, ,
*누구보다도 일찍 출근하여 창문열고 청소하기
그러나, 사무실이 왜 이렇게 깨끗한지 아는 사람은 극히 드물었어요,,
느끼지 못하는, 그들이 출근해서 보는(보게되는) 사무실은 항상 이런 깨끗한 모습이었으니까요,,
리얼리티 노앨콜 이만 물러갑니다 ㅋ
격일제 근무 ,, , 오늘 쉬는 밤 입니다,,
예전 소방분야에 대해 자세하게 원리,구조,계통도 에 관하여 글
많이 썼는데
당직실에 설치된 있는
p형1급복합수신기 계통도
천정에 부착되 있는 감지기 축적(빨간엘리디불) 되면 감지기 근처 (약 5~10 m)에 지구경종 박스안에 단자대에 감지기 와 단자대 전선연결됨 이것을 당직실 화재수신반에 전선연결 화재경보
울리는 장치입니다
(지구경종 박스안 단자대에는 반경10m이내 부착된 감지기 회로선
전부 연결됨)
당직실 화재수신반에는 화재위치 표시 도면부착 및 위치표시 로 출동
실화재인지 확인후 오동작 일경우
주,지구경종
비상방송 정지시키면 됩니다
당직원은 이정도 까지만 하면
100점입니다
더 기술적 사항 복구방법
1)감지기교체
2)축적된 감지기 좌,우로 돌리면 몸통 분리됨
주 원인 95% 이상이 먼지 입니다
입으로 불어 내거나 드라이기 바람 송풍 (감지기 구멍 뚤린곳에 송풍) 불어내거나 바닥에 툭툭 충격줘서 먼지제거 다시 부착 시키면
축적상태 없어지고 당직실 화재수신반 복구 시켜도 됩니다
이때 재부착 시킨후 감지기에 빨간불이 켜지지 않아야 됩니다
먼지제거 후 재부착해두 새 감지기와 별 차이 없읍니다
화재수신반에
회로시험
도통시험 시 돌리는 로타리 스위치는
화재수신반
윌간점검 이나 분기점검시
정상작동(회로선단락) 하는지 시험하는 스위치 입니다
시험은 전문업체 에서 하는데
이때도 주,지구경종, 비상방송 정지시키고 합니다
요기 까지가 화재수신반(p형1급화재수신기)
전부입니다
@실크로드 선배 님, 오늘도 일찍 기침 하셨군요,,
존경, 하옵고,, 선배님 말씀을 항상 눈여겨 보고 새겨읽고 생각 합니다,,
고맙습니다,,
‐----‐-----------‐^----‐------------------------------------
링크는,
할배들이 다 되었고, 세월을 이기지 못하고 이가 빠진 멤버가 되었지만 아직도 하와이 셔츠 즐겨입고 노래하고 춤추는, 참 부러운 사람들,, , 비치보이스 여름노래 입니다,,
https://m.youtube.com/watch?v=Cbe9P0TEXlU
화재감지기는 자체고장 또는 감지기 주변의 냉난방기 가동. 먼지등이 감지기어 쌓여 있을때등에 오작도이 발생합니다. 많이 놀라셨겠네요. 소방관리 업체가 정기점검을 똑바로 하도록 관리감독을 철저히 하시면 됨니다.저희 학교도 35년 되었는데 야간에 오작동 난적은 한번도 없었습니다.열감지 기와 연기감지기 두종류가 있습니다.