[실기] 다산교재 이론서 UPS에서 축전지의 위치
꾸준한달팽이 추천 0 조회 604 18.09.01 13:15 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.09.01 18:12

    첫댓글 축전기가 D에 설치되야하는이유는 컨버터떄문에 그렀습니다. 왜냐하면 축전지는 직류만 저장할수있기때문입니다. 만약 D가아닌 다른위치에 설치되면 교류가 직류로 변환되어 변환된 직류전력을 축전지가 저장할수없겠죠 그리고 옆에 커패시터?콘덴서? 서는 문제에서 인버터를 말씀하시는것인지? 이 인버터부는 평상시에는 상용전원으로 부하에 전력을 공급해주다가 만약 상용전원이 정전이 되면 축전지에 저장된 직류전력을 교류전력으로 바꾸어주어 부하에 전력을 공급해주는 역할을 합니다. 그리고 계속해서 전력을 공급해줄수있는것이아니라 축전지에 저장된 직류전력만큼 공급되는거죠 실제시간은 30~40분정도입니다.

  • 18.09.01 18:14

    그래서 UPS:무정전 전원 공급 장치입니다. 평상시에는 상용전원으로 부하에 전력을 공급해주고 상용전원에 문제가 있으면 STS절체스위로 개패하여 축전지에 저장된 직류전력을 통해 부하에 무정전으로 전력을 공급해주는것입니다. 이 축전지가 전력을 지원해주는동안 다른 비상발전기로 최대한 빨리 바꿔줘야죠

  • 18.09.02 07:25

    회로의 정류기 후단에는 축전지
    축전지 후단에는 콘덴서 (Ripple 억제)

    쉽게 설명하자면 축전지에 DC로 저장을 하기위해 DC 변환 컨버터와 같은 정류기가 필요하고
    축전지에서 출력되는 에너지를 부하측에서 사용시 발생되는 Ripple을 억제 하기위해 콘덴서와 같은 평활장치가 필요 합니다...

  • 작성자 18.09.02 12:23

    평활장치 전에 축전지가 와야되는거군요!감사합니다

  • 18.09.02 12:26

    @꾸준한달팽이 사실 모든 회로의 콘덴서 기본 기능 입니다.

최신목록