• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페정보
건축구조
 
 
 
 

친구 카페

 
 
카페 게시글
[철근콘크리트] [질문] 도와주세요.....
구조쟁이 추천 0 조회 380 03.10.29 15:19 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 03.11.18 21:46

    첫댓글 매트의 두께는 독립기초와 마찬가지로 검토하여 구하고 배근은.. 2방향 슬래브처럼 주열대와 주간대를 나누어 배근을 하는.. 슬래브 설계하는 것처럼 설계한 적이 있습니다. 지반 반력을(아래서 위로 작용하는) 하중으로 사용하였었죠..

  • 03.11.18 21:47

    물론 DDM(직접설계법)을 사용할려면 조건을 만족해야하는데.. 기둥열이나 기둥축력이 너무 다른경우는 경제적으로 하기 위해 독립기초로 설계해서 나온 철근량을 보고 그걸 감안해서 배근했던거 같네요.

  • 03.11.18 21:48

    저도 책에서 자세히 본적이 없는거 같네요..^^; 있다면 함 봐야겠네요. 아시는분 꼬리말 바랍니당..

  • 03.11.24 00:18

    콘크리트 설계기준 12.5.2 복합기초와 전면기초 (2) 10.4에서 규정한 슬래브 시스템의 직접설계법은 복합기초와 전면기초의 기초판 설계에 사용할 수 없다. 라고 규정되어있습니다. 즉 직접설계법은 규준에 위배(?)된다고 생각드는군요. 예전에 유한요소프로그램이 나오기전에는 다들 직접설계법으로 했다고 하더군요

  • 03.11.27 23:47

    fem프로그램(sds,safe등등) 없을때 예전엔 지반강성을 0으로 가정하여 하중이 적절히(?)퍼진다고 생각해서 계산했다고 합니다. 지반강성에 따라 값이 팍팍 틀려지니 유의하시고 항상 처짐검토를 하시길..^^

최신목록