문제) 3선식 배선에 의해 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우, 유도등 점등되는 5가지
1, 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기 작동
2. 비상경보설비의 발신기 작동
3. 상용전원이 정전되거나 전원선 단선
4. 방재센타 또는 배전반에서 수동으로 작동
5. 자동소화설비 작동
추가문의 있습니다. 유도등 상부 도는 옆면에 조그만 누름스위치(충전시 확인용)을 눌러도 점등되는데 답이 안되나요?
그리고 위 4번 답에서 배전반대신 '수신반'으로 하면 틀리나요?
항상 감사합니다.
첫댓글 화재안전기준에 나와있는 용어를 작성하시기 바랍니다.
배전반으로 쓰셔야 합니다.
빠른답변 감사합니다. 그리고 유도등에 있는 누름스위치도 답이 안되는지요?