소하동 동양 1차 아파트 보일러 난방 배관 누수탐지 이야기~~
안녕하세요
청풍 누수 설비 공사
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
오늘은 광명시 소하동에 위치한 동양 1차 아파트
보일러 난방 배관 누수탐지 포스팅 입니다
며칠전부터 보일러 온도 조절기에 에러 점검등이
여러번 들어와서 이상하다고 생각을 했는데요
보일러가 또 정상 작동을 하니까~~그냥 대수롭지 않게
생활을 했습니다
그리고 설날 연휴가 지나고 밑에 집에서 물이 샌다고
한번와서 보라고 연락이 왔습니다
주방 천장에 벽지가 얼룩이 생기면서 물번짐 현상이
생기면서 벽으로 물이 번지면서 새고 있는 상황입니다
밑에 집에서는 설날 연휴 전에는 물이 새지 않았는데
시골에서 연휴를 보내고 왔더니 물이 샌다고 하더군요
물이 새기 시작한지가 일주일 정도가 지났다고 말씀을 하십니다
보일러 배관이 새는것 같다고 하더군요
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
소하동에 위치한 동양 1차 아파트 입니다
건축한지 20년 정도가 됐다고 합니다
밑에 집에 주방 천장에 물이 새서
벽지가 얼룩이 생기면서 물번짐 현상이 있습니다
냉장고가 놓인 벽쪽에 물이 새서
벽타고 물이 흘러내리고 있습니다
누수가 의심되는 세대에~~
수도 계량기로 기초 누수 검사를 해보니
전혀 수압 손실이 없습니다
수도 배관에 누수는 아니라는 답을 얻었습니다
보일러 배관이 XL 배관 및 메인 배관이 PB(에이콘)으로
되어 있어서 과연 보일러 난방 배관에서 누수가 있을까 하는
의구심이 생겨서 집주인께서 보일러 배관 누수탐지를 진행할까요
물어봤더니 누수탐지를 진행한다고 하더군요
그래서 보일러에서 보일러 난방 배관을 분리해서 공압 테스트를 해보니
공압이 1킬로 이상 들어가질 않습니다
새는 양이 제법 많다는 결론입니다
새는 양이 제법 많아서 콤프레샤를 대용량으로
바꿔서 공압을 넣어서 누수탐지를 진행합니다
대용량 콤프레샤도 압이 2킬로 이상을 넘지를 못합니다
새는 양이 제법 많습니다
청음 탐지기 센서로 누수 지점을 찾고 있습니다
싱크대 밑에 보일러 분배기가 있는 곳을 집중적으로
확인합니다
이곳에서 청음 탐지기 센서에 누수음이 잡혔습니다
테코 타일을 걷어내고 다시 정확한 누수 지점을
찾고 있습니다
센서가 놓인 지점이 누수음이 가장 크게 들려옵니다
바닥을 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
바닥을 뜯어서 보일러 난방 배관 누수 실체가 나왔습니다
메인 배관 엘보 나사가 풀려서 물이 샙니다
열팽창 수축으로 나사가 풀려서 물이 새는겁니다
보일러 난방 배관이 누수되는 영상~~
풀린 나사를 꽉 조여서 간단하게
누수를 완벽하게 잡았습니다
비누 거품 칠해서 새는곳이 있는지
기밀 유지 테스트를 완벽히 했습니다
시멘트 미잠 마감했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다