안녕하세요
과년도에서 발췌했으며 문제는 다음과 같습니다
답은 (라.소호 리액터 접지방식)이었으며 풀이에는 "이상 전압의 크기는 소호리액터 접지가 비접지보다 크다"라고 나와 있었습니다. (엔트미디어 2-267 페이지에서 발췌.)
문제는 제가 원장님의 강의를 듣고 정리한 내용에는 1선지락 사고시 전압상승이 비접지 방식이 최대라고 적혀 있더라구요. 이상하다 싶어서 전력 공학 필기 P.143에 표 내용을 보니 비접지 방식이 최대로 나와 있고, 반면에 바로 위에 있는 소호리액터 접지 방식의 특징에 '단선 사고시 직렬공진에 의한 이상전압이 최대로 발생'한다고 나와 있어서.... 어느 것이 맞는 건지 궁금합니다...
정리해서 한번에 말씀드리면, 지락과 단선은 엄연히 다른 개념이기 때문에 지락사고시 전압상승→비접지 방식, 단선사고시 전압상승→소호리액터 접지방식이 맞는 건지 궁금합니다,,,^^ 그럼 즐거운 하루되시고 원장님의 열정적인 강의에 조금이나마 보답하고자 이번 3차 필기를 한번에 꼭 합격하고 싶습니다!!!!
첫댓글 답변드립니다. 말씀하신것처럼
지락사고시 전압상승이 가장 큰 방식은 비접지 방식이며, 단선사고시 전압상승이 가장 큰 방식은 소호리액터 방식입니다.