Q&A 게시판 집수정 배수경보 결선방법좀 고수님들 알려주세요
끊임없이 배우자 추천 0 조회 1,623 13.02.03 15:01 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 13.02.04 17:40

    첫댓글 이거는 다른 소스의 판넬두개를 시퀀스적으로 결합하는거랑 비슷한데요
    주의해서 결선하세요 특히 콤먼선들은 양측이 결합되지 않게 릴레이로 분리하는 것이 좋을겁니다

  • 13.02.04 17:13

    한가지 의견은 님의 글에서 처럼 소스를 이원화하지 말고 수위레벨센서 있는 곳의 판넬전원으로 통일시키려면
    (거리가 얼마나 되는지 모르지만) 님의글 "전원은 배수 유니트 220V R,N에서 뽑아서 나가도 될런지" 여기서처럼 그렇게 봅아가되
    R극 하나와 경보접점신호선은 경비실 비상벨용 양단에
    그리고 마그네트 자기유지 해제접점 신호선 한선을 끌고가서 그것과 R상 선을 푸쉬B접점으로 해서 마그네트자기유지를 끊어주는 것으로
    해야 할 듯합니다. 다만, 일정시간 펌프가 돌아가서 수위가 하이레벨이 해제되어야 하는건데
    계속 하이레벨이 유지된다면 또 경보가 울릴 것입니다. 이거를 해제할려면 셀렉터를 해서 조치후 복귀해야죠

  • 13.02.05 11:18

    만진지가하도 오래되서 기억은 가물한데 오뚜기4개짜리면 윗볼만들은건아닌지요..볼4개다들었을때 경보a접점붙는가확인하고 유니트에서전원따서 한선은 부저에 물리고 다른선은 셀랙타거쳐서 부저에 물리면될듯...부저울리면 셀렉타제끼고 조치끝나면 셀렉타원위치시키면될듯한데요..

  • 13.02.08 20:40

    전기 초짜가 보니 이건 완전 신세계고 외계문자네여 ㅠㅠ

  • 작성자 13.02.09 02:22

    여러회원님들의 소중한 의견 감사드립니다