본오동 OO 유치원 지하실 천장 누수로 보일러 난방 배관 누수탐지 진행~~
안녕하세요
안산시 상록구 본오동 누수 설비 업체
청풍 누수 설비 공사
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
오늘은 안산 본오동에 위치한 대형 OO 유치원
누수탐지 공사 포스팅 입니다
며칠전 원장님께서 지하실 천장에 물이 새서 떨어진다고
누수 문의 전화를 주셨습니다
원생들이 있기 때문에 일요일에 공사를 진행하자고 하더군요
일요일 오전 시간에 출동해서 원장님과 물이 새는 지하실 천장을
살펴보니 현재는 물이 떨어지지는 않고 말라가고 있는
상황이었습니다
원장님께서 하시는 말씀이 1층에 보일러를 2대 운영중인데
모든 밸브를 잠가 놓았더니 새는 물이 멈추고 말라가는
상황이라고 하더군요
그래서 보일러 밑에 밸브를 잠가서 새는 물이 멈추면~~
뭐~둘중에 하나지요~~보일러 난방 배관 누수 아니면
온수 배관 누수지요~~
문득 생각이 났습니다 보일러 난방 배관에서 누수라면
분명히 온도 조절기에 에러가 깜박일거라는 생각이 났습니다
귀뚜라미 보일러를 사용하고 계신데요
분명히 에러가 깜박일거라는 생각에 온도 조절기를 살펴보니
제 생각이 맞았습니다
온도 조절기 2개중 1개에서 에러 95번이 깜박이고 있더군요
누수 원인을 찾은겁니다 누수탐지 방향을 난방 배관에
대해서 누수탐지를 진행했습니다
그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
지하실 천장에서 물이 새서~~
원장님께서 천장에 구멍을 뚫어서
물이 어디서 어떻게 새는지를 확인하고 계십니다
응급 조치로 보일러 밑에 밸브를 모두 잠가 놓아서
새는 물이 마르고 있습니다
천장에서 떨어지는 물을 큰 그릇 3개로 받아냈던 흔적이 보입니다
보일러 난방 배관에 누수로~~
귀뚜라미 보일러를 사용하고 계신데요
온도 조절기에 에러 95번이 깜박이고 있습니다
물보충 코드로 배관에서 물이 새면 에러 코드 번호 입니다
혹시라고 귀뚜라미 보일러인데 에러 95번이 깜박이면
누수 점검을 받아보시길 바랍니다
귀두라미 보일러 온도 조절기에 에러 95번이 깜박이는 영상~~
보일러 본체에 커벌르 열고
열교환기 옆에 물보충 탱크~~팽창 탱크에
물이 줄어드는지 살펴보니 바로 수위가 내려갑니다
계속해서 물보충이 들어오면서 수위가 계속해서 내려가더군요
누수량이 적은 양은 아니었습니다
바로 보일러 난방 배관에 누수탐지를 진행했습니다
보일러 본체에서 난방 배관을 분리해
물빼기와 누수 공압 테스트를 진행합니다
공압을 넣어보니 바로 샙니다
청음 탐지기 센서로 누수음을 추적해보니
이곳에서 누수음이 완전 작살나게 들렸습니다
데코 타일을 뜯어내고 다시 청음 탐지기 센서로
누수음을 들어봅니다
마우스 센서가 놓인 지점이 누수 지점 입니다
고막이 터질듯한 누수음이 들려요~~
바닥을 뜯어서 누수 실체를 확인합니다
바닥을 뜯어서 보일러 난방 배관 누수를 한치의
오차도 없이 찾았습니다
스텐 주름관에서 물이 샙니다
예전에 누수로 공사를 했던것 같습니다
타업체에서 수리한 지점에 누수가 됩니다
보일러 난방 배관이 누수되는 영상~~
수리를 위해서 넓게 뜯었습니다
스텐 주름관은 매립하면 부식으로 누수가 잘 생깁니다
부속들도 강관 부속으로 연결해서 녹물이 완전 굳어서
막혔을걸로 보여서 싹다~~갈아버립니다
강관 부속을 분리해서 보니~역시나 녹물이 굳어서
거의 막혀있습니다
아마도 난방이 잘 안됐을 겁니다
아주 튼튼하고 녹물이 생기지 않는 스텐 부속과
신주 부속으로 연결합니다
아주 튼튼한 XL 배관으로 연결해서
누수를 완벽하게 해결했습니다
그리고 부속 연결 부분은 비누 거품 칠해서
새는 곳이 있는지 꼼꼼하게 확인합니다
전혀 새는 곳이 없어서 마무리 진행합니다
시멘트 미장 마감합니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다