서울 시내(서소문로변 )에서 저압(220V)을 CV케이블로 한전지중선로TR에서 수전받아 가공으로 보도의 필요시설에 전원을 공급 받고자 합니다. 이때 보도상에 기존 저압선들 및 통신선과의 CV 케이블간 최소 이격거리 얼마를 유지해야 하나요?
혹시 특고압 선로와 이격거리는 또한 얼마의 이격거리를 유지해야 하나요?
원장님의 빠른 명쾌한 답변 부탁드립니다~~~
첫댓글 안녕하세요..저압에 케이블과 통신선간에는 30cm이상 이격하면 됩니다. 특고압 케이블은 50cm 이상일 것입니다.실무에 적용하는 것이라면, 다른 변수들도 많기 때문에 전기설비 판단기준을 자세히 고려하셔야 할 것입니다.
첫댓글 안녕하세요..
저압에 케이블과 통신선간에는 30cm이상 이격하면 됩니다.
특고압 케이블은 50cm 이상일 것입니다.
실무에 적용하는 것이라면, 다른 변수들도 많기 때문에
전기설비 판단기준을 자세히 고려하셔야 할 것입니다.