|
|
한전 전원(EVN)의 불확실성: 화재가 발생하면 화재 확산 방지나 전기 감전 사고 예방을 위해 메인 차단기(ACB)가 트립되거나, EVN 측에서 해당 구역의 전기를 강제로 차단하는 경우가 많습니다.
무중단 전원 확보: EVN 전원이 끊기는 그 짧은 순간의 공백도 용납되지 않기 때문에, 화재 신호(Fire Signal)가 떨어지면 비상발전기는 즉시 시동을 걸고 메인 전원이 끊어지는 즉시 전력을 공급할 수 있도록 '러닝 대기(Running & Ready)' 상태가 되어야 합니다.
2. 화재 발생 시 시스템 작동 프로세스
EVN 전기가 살아있을 때 화재가 나면 시스템은 보통 다음과 같이 움직입니다.
[화재 발생] ↓ [소방 감지기(수신기) 화재 인식] ↓ [비상발전기 제어반(화재 신호 접점 수신)] ↓ [비상발전기 자동 시동 (엔진 가동)] ↓ [상황 모니터링 및 대기] ├─ 메인 전원(EVN) 차단 시 ──> ATS 전환 후 소방 설비에 즉시 전력 공급 └─ 메인 전원(EVN) 유지 시 ──> 발전기는 공회전(Idle/Ready) 상태 유지
즉, EVN 전기가 공급 중이더라도 발전기 엔진은 무조건 돌아가고 있어야 합니다. 그래야만 상용 전원이 끊어졌을 때 ATS(자동전환개폐기)를 통해 소화펌프 등에 십수 초 이내로 곧바로 전기를 밀어줄 수 있기 때문입니다. 만약 EVN 전기가 나간 뒤에야 발전을 시작하면 초기 소화 골든타임을 놓치게 됩니다.
3. 공장 운영 시 주의하셔야 할 점 (Technical Check)
소방 연동 접점 (Fire Signal Link): 공장 내 소방 수신기(Fire Alarm Panel)와 비상발전기 제어반(ATS 또는 발전기 고유 Panel) 사이에 화재 연동 신호 라인이 제대로 결선되어 있는지 확인해야 합니다.
ATS 설정: EVN 전원이 살아있는 동안에는 발전기가 돌더라도 ATS가 발전기 쪽으로 넘어가서는 안 됩니다. (전원이 살아있는데 넘어가면 공장 전체 전력에 혼선이 올 수 있음). 즉, '발전기 시동'과 '부하 투입(ATS 전환)'은 분리되어 작동해야 합니다.
소방 검사(Fire Inspection): 베트남 소방청 검사관들이 정기 점검이나 준공 검사를 할 때, "EVN 전기를 차단하지 않은 상태에서 소방 벨(시각경보기)을 울렸을 때 발전기가 자동으로 살아나는가?"를 실제로 테스트합니다. 이때 발전기가 돌지 않으면 소방 검사 지적 대상이 됩니다.
따라서 현재 운영 중이신 공장의 시스템이 화재 신호 접점을 받았을 때 EVN 전원 여부와 상관없이 엔진이 자동 시동(Auto-Start) 되도록 세팅되어 있는지 소방 및 전기 관리자를 통해 반드시 확인해 보시는 것을 권장합니다.
|
|