전실 제연설비 가닥수 질문입니다
C의 가닥수를 10가닥으로 설명해주셨는데,
아무런 조건이 제시되지 안았는데 '수동기동확인'이
포함이 안되는지 궁금합니다
정규반 교재 p368와 도면이 동일한데...
정규교재에서는 동시기동방식이라는 조건이 있어서 기동 1가닥만 필요하다고 설명해주셔서 이해했는데
두 문제의 다른 차이가 있는지 설명 부탁드립니다
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
[조건]
1. 감지기공통선은 전원 (-)와 공통으로 사용한다.
2. 모든 댐퍼는 모터구동방식이며, 별도의 복구선은 없는 것으로 한다.
3. 배선은 운전조작상 필요한 최소전선수로 한다.
교수님...
위 조건중에서 '수동기동확인' 미사용은
'별도의 복구선이 없는 것'이 제시되면 해당되나요? (간략한 부연설명도 부탁드립니다)
첫댓글 과년도 기출문제에서 조건이 누락되었습니다. 죄송합니다.
[조건]
• 감지기공통선은 전원 ⊖와 공통으로 사용한다.
• 모든 댐퍼는 모터구동방식이며, 별도의 복구선은 없는 것으로 한다.
• 배선은 운전조작상 필요한 최소전선수로 한다.
그리고 도면상에 수동조작함이 없기 때문에 수동기동확인이 들어가지 않습니다.
"별도의 복구선이 없는 것"이라는 조건은 자동복구로 복구스위치 선이 필요 없다는 의미입니다.
네.. 고맙습니다 교수님