• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 메일
  • |
 
카페정보
카페 프로필 이미지
[우수카페]귀농사모/한국귀농인협회
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
DIY 농기계 수리센터 농사용 전기 연장선 규격을 알고싶습니다
anhyosok 추천 0 조회 1,180 20.11.19 06:33 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.11.19 07:13

    첫댓글 4sq 전선이면 통상 정격전류가 20a 정도
    소비됩니다 최대전류는 24a 이고요
    참고하세요

  • 20.11.19 21:43

    위에분 말씀대로 일반 전기선 6퀘어 이상은 해야 가능합니다. 저도 50미터 거리에서도 3마력 동력분무기 돌리려니 차단기가 자꾸 내려가서 6퀘어 50미터 사서 콘센트에 꼽아서 필요시 사용하니 되더군요. 아님 돈은 조금 덜겠지만 10퀘어 전선 사서 전주에 달려있는 차단기에 연결해서 사용위치까지 펼쳐 놓고 쓰면 최고로 안전하고 좋긴 합니다. 기계 여러가지 같이 사용해도 차단기 내려갈일 없습니다.

  • 20.12.15 15:30

    제생각은 전선도 용량이 있지만
    차단기가 가정용이 보통 30암페어쓰는데
    50암페어짜리로 교체해서 써보세요.

  • 21.01.14 15:18

    큰일날 소리입니다 섣무당이 사람 잡습니다. 자 설명인즉, 1.5㎟ 15A, 2.5㎟ 20A, 4㎟ 30A 6㎟ 50A 가 단상의 공칭단면적 및 차단기 허용전류입니다.
    그리고 아래분이 말씀하셨듯이 메인보다 부하의 전선이 굵은 것은 문제가 없겠지만 차단기 용량이 큰 것은 절대적으로 허용되지 않습니다.

  • 21.01.08 12:35

    모두 좋은 의견들임니다만. 어떠한경우라도 전주에서 계량기까지
    연결되어있는 전선 의 굵기보다 더 굵은전선은 사용할수가 없습니다.(규정)
    따라서 전원차단기를 50A로 교체후 5.5 X2씽 선을사용하실겄을 조언함니다

  • 21.01.19 15:00

    차단기는 교체하지 마시고 전선을 8,6sp로 사용하시고 콘센트 사용하지 말고 매인차단기에서 별도로 뽑아서 선연결 하시고 차단기로 연결 하는것이 안전하고 정답입니다.

최신목록