수전반에서 나온 함에 저압케이블이 있는대, 표준절연저항값을 몰라서 난감하네요.. (전선과 케이블은 절연저항치가 다른걸로 알고 있습니다)
정리하면 저압케이블에 케이블-대지사이의 절연저항값이랑 케이블- 케이블사이 절연저항값을 알고 싶습니다.
선간측정해보니 [0]수치가 나와서 안전에 문제가 있을꺼라 생각에 조언을 구하고자 합니다 .
첫댓글 안녕하세요.. 금은화님.. 절연저항의 경우 선간과 대지간의 저항을 측정한 값으로반드시 개방된 상태에서 측정하셔야합니다.. "0"이 나왔다한다면 정확히 어디를 측정하신 건지 상세히 추가설명 부탁드립니다.. 절연저항의 경우 법령에 의거 대지전압 150v이하일 경우 : 0.1 메가옴 이상, 대지전압 150v 초과할 경우 : 0.2 메가옴 선간 300~400v 이하 : 0.3 메가옴 , 400v 초과시 : 0.4 메가옴입니다.. 절연저항의 경우 이같이 기준이 있지만 표준값과 무관하게 높으면 좋습니다..
케이블 선간(S-T상)에 메거링을 하니깐 0수치가 나오네요 ...전선과 대지사이엔 절연저항이 높아서 문제될껀없는대 선간에 측정치가 0이 나와서 마음에 걸리네요
계량기을 분리해서 측정하세요
첫댓글 안녕하세요.. 금은화님..
절연저항의 경우 선간과 대지간의 저항을 측정한 값으로
반드시 개방된 상태에서 측정하셔야합니다..
"0"이 나왔다한다면 정확히 어디를 측정하신 건지 상세히 추가설명 부탁드립니다..
절연저항의 경우 법령에 의거
대지전압 150v이하일 경우 : 0.1 메가옴 이상, 대지전압 150v 초과할 경우 : 0.2 메가옴
선간 300~400v 이하 : 0.3 메가옴 , 400v 초과시 : 0.4 메가옴입니다..
절연저항의 경우 이같이 기준이 있지만 표준값과 무관하게 높으면 좋습니다..
케이블 선간(S-T상)에 메거링을 하니깐 0수치가 나오네요 ...
전선과 대지사이엔 절연저항이 높아서 문제될껀없는대 선간에 측정치가 0이 나와서 마음에 걸리네요
계량기을 분리해서 측정하세요