허용전류가 80A 이므로 배선용차단기는 허용전류보다 작은 75A 선정한다고 책에있는데
이론이 이해가 잘되지않습니다 .
첫댓글 과전류차단기(퓨즈, 배선용차단기)의 정격 전류는 표준값이 있습니다15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 630이렇게 있는데요~ 만약 100A를 쓰면 허용전류가 80인데 80이넘어도 차단하지 않을것이며 허용전류를 초과하여 과전류가 흘러 전로나 기기가 소손 될 것입니다~