마그네트에서 스파크가 심하게 발생하는 이유를 알고싶어요?
지하저수조 3상유도전동기(5마력380V 와이결선상태)를 옥상 고가수조로 수동운전으로 펌프기동하려고 하는데 갑자기 마그네트에서 스파크가 발생합니다. 참고로 전극봉과 플로스위치로 수위조절합니다.어제 펌프를 교체했는데 ㅠㅠ 무엇이 문젤까요?고수님들 부탁드립니다.그리고 마그네트가 붙었다 떨어졌다 반복 됩니다 그이유도 알고 싶네요. 플로스위치(수위조절스위치)새것으로 교체 했습니다.
첫댓글 마그네트에서 모터로 가는 결선 해제하고 수동투입해서 확인해보세요그래도 같은증상이면 마그네트불량일 가능성이 클거같네요전압도 정상인지 찍어보시구요
마그네트 3상 접점이 한번 소손되기 시작하다가 소손이 진행될수록 스파크가 튀는 경우도 많습니다. 참고요 ㅎ
혹시 드레인배관저수조쪽 살펴보세요 터져있나?
수동투입도해보시구요
첫댓글 마그네트에서 모터로 가는 결선 해제하고 수동투입해서 확인해보세요
그래도 같은증상이면 마그네트불량일 가능성이 클거같네요
전압도 정상인지 찍어보시구요
마그네트 3상 접점이 한번 소손되기 시작하다가 소손이 진행될수록 스파크가 튀는 경우도 많습니다. 참고요 ㅎ
혹시 드레인배관저수조쪽 살펴보세요 터져있나?
수동투입도해보시구요