3상4선식 선간전압을 측정한결과
R-S, S-T,T-R 368-373V 가 평균전압이거든욤.
제가 알기로는 380V는 +,- 38볼트까지는 괜찮은 것으로 알고 있거든요,
이것은 변압기 탭조정으로 전압상승을 할수 있는것으로 알고있거든요,
근데, 각3상의 전류가 150을 기준으로 봤을때 많케는 40에서 적게는
20까지 각상전류가 변하거든요, 제가 기본이 별로 안되나스리,님들의
조언을 얻고자 이렇케 글을 올립니다. 제가 건물관리하는쪽이 지금
워낙 위태위태해서욤. 쪼그만 일에도 신경이 마니 쓰이네욤, 님들의
조언 부탁드림니다. 꾸벅----꾸벅 (정중히)
첫댓글 선간 전압을 측정할때 무부하 상태로 측정을 하였는지요.
전압은 맞습니다..한전에서도 22900 을 정확히 보내는 것이 아니라..정확한 건 모르지만..+ - 3% 를 잡는 걸로 알고 있습니다..또한 님이 말한 변압기의 탭 전압도 맞구요..그리고 전류가 상평형이 안 되는 이유는 각상의 부하가 들슥날슥 하기 때문에 그렇습니다..
그런 이유에서 상별로 평형을 이루어서 부하를 부담하게 하죠..분전함에서...이것의 평형을 맞추려면..분전함에서 ELB 의 용량을 보면 대략적으로 맞추어서 시설을 하기때문에 각 상의 ELB를 합해서 용량이 큰 쪽을 차단기의 합한 용량에 작은 곳으로 분담을 시켜 주세요..
그럼 완전한 평형은 아니더라도,..심한 불균형은 맞추어 줄수 있을 거에요..