장마철 및 하절기 건설현장 안전관리 대책 |
■ 장마와 집중호우에 대비한 사전준비 및 계획수립
○ 현장위치에 따른 예상 강우량을 산정하여 배수계획을 수립한다.
|
집중호우시 배수계획 |
| ||
|
| |||
○ 집중호우시 배수유량(Q)계산은 굴착단면에서의 우수량(Q1), 유입우수량(Q2)를 기준으로 산정 | ||||
|
Q = 〔Q1(우수량) + Q2(유입우수량)〕× Fs (1.5) |
| ||
|
|
| ||
- Q1 = C.I.A 여기서 Q1 = 우수량(㎥/sec) C = 유출계수(굴착영역은 1.0 적용) I = 강우강도(㎜/hr) = 〔 t : 강우지속시간(분)〕 -. 평균 7분 적용 A = 유역면적(ha) - Q2 = Q1 × 0.2 여기서 Q2 = 유입우수량(㎥/sec) ※ 지하수 유입수량이 많을 경우에는 유입수량 별도 산정 ※ 배수펌프는 2대가 배수할 수 있도록 펌프용량을 결정 |
○ 수방자재를 확보한다.
- 양수기, 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화 등
- 양수기는 고장시를 대비하여 여유분 확보
○ 지하매설물 관련기관과의 우기대비 협의 및 비상연락망을 구축한다.
- 비상사태 발생시 대책 사전 협의
- 기상청, 소방대, 병원, 지방자치단체, 발주처 및 인근현장과의 비상연락망 구축
○ 현장내 비상대기반을 편성, 운영한다.
■ 공사 현장주변 점검 실시
○ 현장부지내 배수로 확보 및 침사지, 하수관로, 집수정 등의 점검을 한다.
- 준설 및 보수작업 실시
- 침사지․집수정의 유출구는 상부에 위치
- 하천, 제방, 골짜기 등 현장주변 장마철 취약 부위에 대한 보수작업 실시
○ 양수기 확보 및 작동상태를 점검한다.
- 예비용 양수기 및 정전대비 유류용 양수기 확보 등
○ 공사용 도로상태를 점검한다.
- 절, 성토 구배를 완만히 하고, 강우시 비닐을 덮는 등 빗물 침투방지 조치 실시
- 차량 및 건설기계 운영지역의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌․우배수 측구 및 다짐보강 실시
○ 가스관, 전력구, 전화케이블, 상․하수관등 지하매설물을 점검한다.
■ 붕괴 등 재해예방 조치
○ 굴착사면 상태를 점검한다.
- 지질, 지형, 균열발생 여부 등 사면의 상태
- 비닐 Sheet 씌우기, 마대 및 가마니 쌓기 등 사면 보호조치
- 산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등 배수로 확보 및 정비
○ 흙막이 지보공 상태를 점검한다.
- 흙막이 지보공의 변위 및 이상유무
- 흙막이 지보공 상단부 배수로 확보 및 정비(우수침투 방지)
- 흙막이 배면 및 인접지반의 함몰 또는 침하유무 확인
- 계측관리 상태 확인
○ 옹벽, 석축 등의 상태를 점검한다.
- 축대상단 토사 및 낙석제거 유무
- 배수구멍 설치 및 청소상태
- 벽체의 균열 및 변형유무
■ 장비 및 자재관리
○ 장비 및 자재는 침수피해가 없는 지역으로 이동시킨다.
○ 해상장비의 경우 사전 피항지역을 확보한 후 유사시 긴급 피항 조치한다.
○ 강풍시 타워크레인은 선회를 자유롭게 하도록 조치하고, 인접크레인에 상호간섭을 일으킬 우려가 있으므로 주의를 기울이도록 한다.(선회제한 스위치)
■ 감전재해 예방조치
○ 임시 수전설비 상태를 점검한다.
- 수전설비 설치위치의 적정성
- 전기보안 규정에 따른 순찰 및 점검기록 상태
- 출입금지 범위설정 및 출입금지 명기 여부
- 울타리 설치 적정성 및 시건 여부
- 가공선로 보호카바 설치 상태
○ 임시 분전반 설치상태를 점검한다.
- 분전반 옥외 설치시 비, 바람으로 부터 안전한 옥외형
- 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치
- 콘센트에 110V, 220V등 전압 표시
- 외함접지 상태(Φ1.6mm 이상)
- 누전차단기 설치 및 작동 상태
- 전기 인출시 누전차단기 연결 유무
- 콘센트와 플러그에 의한 전원 인출 유무
- 외함에 회로도, 회로명 표시
- 외함 시건장치 및 안전표지판 부착
○ 이동형 전기․기계 기구 상태를 점검한다.
- 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태
- 작업전 점검 및 정기점검 유무
- 전기․기계기구 접지
- 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무
- 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무
- 투광등 전선인입부 절연고무 손상유무
- 단말부위 충전부 Taping등 절연 유무
- 전선의 노후화 및 손상유무
○ 이동전선 및 가설배선 상태를 점검한다.
- 배선의 가공설치 등 작업장 바닥에 전선방치 유무
- 전선이 차량 등 중량물의 통로상에 노출 유무
- 전선 피복 파손 유무
- 습윤장소에서 사용하는 전선 및 접속기의 성능
- 충전부 노출 유무
- 전선이 고열물에 인접 또는 접촉 유무
- 문어발식 배선 유무
- 전선 정리정돈 상태
○ 교류 아아크 용접기 상태를 점검한다.
- 정격방지기 설치 여부
- 이상 강풍시 고소에서 철골용접작업 유무
- 나선 및 단선 유무
- 휴식 및 작업중단시 전원폐쇄 유무
- 입출력 단자 충전부 노출 여부
- 접지의 적정 여부
○ 활선 근접 작업시에는 아래사항을 조치․확인한다.
- 저압충전선로 감전위험 유무
- 가공전선에 접촉 또는 접근시 안전조치 유무
․ 이동식 크레인, 항타기, 카고 트럭 등
- 작업자 주위의 충전전로에 절연용 방호구 설치 유무
- 접촉사고 발생위험이 있는 저압 및 고압 활선에 방호관 설치유무
- 접촉사고 발생위험이 있는 특별고압 이설 유무
- 활선작업시 감시인 배치 유무
■ 낙하․비래 등 재해예방 조치
○ 강풍에 대비한 각종 가설물, 안전표지판, 적재물 등의 결속 및 보강상태를 점검한다.
- 비계의 설치 상태 (기초, 벽이음, 연결철물 설치상태)
- 비계 등에 과대 풍압이 발생하지 않도록 시트에 통풍구 설치
- 작업발판 설치 및 결속상태
- 옥상 가설재 및 재료 등 결속 또는 하역 조치
※ 작업 중지 상황
분류(m/sec) |
강 도 |
강 우 |
강우강도 80㎜/24hr 이상 |
바 람 |
3시간 평균풍속이 14m/sec 이상 |
○ 낙하물 방지망 설치 상태를 점검한다.
- 망의 설치 여부
- 망의 각도 및 수평돌출 상태 적정성
- 비계와 구조물사이 망의 연결 등
○ 개구부의 방호 조치를 철저히 한다.
- 강풍에 의해 설치부재가 파손, 낙하되지 않도록 고정 철저
○ 각종 자재의 정리정돈을 철저히 한다.
■ 하절기 건강장해 예방조치
|
건강장해의 유형 |
|
|
| |
○ 열실신 (Heat Syncope) - 고열환경에 폭로될 때 혈관장해가 일어나서 정맥혈이 말초혈관에 저류되고, 저혈압․뇌의 산소부족으로 실신하거나 현기증이 나고, 급성신체적 피로감을 느끼게 하는 것을 말함. ○ 열경련 (Heat Cramp) - 고온 환경에서 심한 육체적 노동을 함으로써 근육에 경련을 일으키는 것을 말함. ○ 열피로 (Heat Exhaustion) - 땀을 많이 흘려 염분손실이 많을 때 발생하는 고열장애 - 손실하는 염분을 충분히 보충하지 못하였을 때 주로 발생하는 것 ○ 열사병 (Heat Stroke) - 고온다습한 환경에 폭로될 때 갑자기 발생하는 체온조절 장해를 말하는 것 - 중추신경계통의 장해, 전신의 발한정지, 체온상승(직장온도 )등을 일으킴.
|
○ 혹서기에 하루중 기온이 가장 높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 삼가한다.
○ 건강장해가 발생된 작업자에게는 즉시 응급처치를 한다.
- 열실신
․서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 병원으로 후송한다.
- 열경련
․0.1% 식염수를 마시게 한다.(물1l 에 소금 한 티스픈 정도)
․경련이 일어난 근육을 마사지 한다.
- 열피로
․환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.
- 열사병
․지체없이 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 다음의 응급처치를 실시한다.
① 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.
② 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시고 몸을 선풍기 등으로 시원하게 해준다.
○ 현장 보건․위생관리를 철저히 한다.
- 식당, 숙소 주변의 방역 실시.
- 현장식당의 조리기구 청결관리 및 식수는 끓여 제공
- 식당 및 식수대 주위에 식염 비치
■ 기 타
○ 환기 불량 밀폐장소에서 작업시 환기조치 및 호흡용 보호구를 착용하도록 한다.
○ 가스용기 등의 인화물질은 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관한다.