질문
어디다 질문을 올려야 할지 몰라서 여기다 올리네요.. 이해부탁드립니다.
AC 380v R,S,T,N / GRD 결선으로 준비된 기계를, N상전원이 별도로 준비되지 않아서 AC 380v R,S,T / GRD로 전원을 공급하려 합니다.
이런경우, 결선을 어떻게 하면 좋을지요?
어떤분이 N상과 접지를 브릿지 시키라고 하시는데, 그건 아닌듯 합니다. 누전 차단기가 떨어질듯 해서요.
부탁드립니다. ^^
답글
아마.. 4심케이블로 R.S.T.전원와 GRD만 가지고 온것 같네요 (그냥 3상 모터 부하로만 착각한 듯)
설치 기꼐는 내부에 삼상부하와 단상부하가 동시에 사용되는 제품인것 같습니다.
(3상 에어콘처럼: 내부동작모터등은 3상모터, 실외기 팬은 단상모터등)
문제점1. N상을 연결하지 않으면
답변: 단상부하(220V) 부하가 제대로 동작하지 않습니다. 기계가 정상 동작 되지 않습니다.
문저점2. 접지단자를 N상에 같이 연결한다.
답변: 단상부하에 220[V] 전위가 형성 동작은 되지만 질문하신분이 이해하시는 것처럼
첫째, 누전차단기가 설치된 경우에는 누전차단기가 동작.
둘째: 누전차단기가 없는 경우에는 누전이 발생되지만 동작하지 않으므로 차단기는 동작이 안되지만
기계주면에서 공급전원으로 흘려가는 (N상이 없으므로 땅이나 배관을 통해 변압기 쪽으로 흘려감)
누전전류에 의하여 지전위가 발생되어 다른 기계에 영향을 미친다.
결과: 4심중 접지선으로 사용하고자 했든 케이블을 N상으로 사용하고(전원측에도 N상에 연결하여야함)
접지선을 기꼐주변에서 접지작을을 하여 또는 인근 접지단자에서 접지선을 새로 작업하여
가져 오는 것이 바람직합니다
첫댓글 젤 간단한건 단상전원을 쓸수있게 N상을 시설하는 방법인데 비용이 많이 발생되므로
부하에 달린 4심 모두 r s t n 모두다 제대로 연결하고.. 그럼 접지선이 누락되므로
분전반 접지단자에서 접지선을 새로 빼서 기계외함에 접지를 하라는 얘기인거죠?
전 그렇게 이해를 ㅋ ㅠㅠ
빌딩이나 사무실등등에는 단상전원을 사용키 위해 N상까지 시설하는 곳이 대부분이며
공장의(공장 경험이 없어서 ㅠㅠ)3상부하가 많이 쓰이는 작업현장에서도
자동제어에 들어가는 조작전원이든, 하물며 현장 상부의
전등전원에 사용하기 위해서라도 분전반에 N상을 시설하는게 요즘 추세인걸로 알고 있습니다만은??
아직 N상 시설이 안된 현장이 많나 봅니다 ㅠ
3상만 들어와도 별도의 트랜스로 220v 사용할수 있습니다.