● 수신기 및 중계기(외관점검) 관리 및 점검 체크리스트 - 상시 감시가 가능한 장소인가 확인(중계기는 제외) - 조작 및 점검에 지장이 없도록 공간이 확보되었는가 확인 - 파손이나 오손으로 경계구역 표시가 불분명하지는 않는가 확인 - 전압계는 정격전압(24V)을 항상 유지하고 있는가 확인 - 감지기의 오동작을 우려하여 주경종, 지구경종 스위치를 중지상태로 유지하고 있지는 않은가에 유의 - 경계구역 일람표를 비치하였는가 확인 - 퓨즈, 램프등의 예비품 비치확인 - 퓨즈의 용단상태 및 규격품 사용여부를 확인 - 각 회로 시험 스위치의 릴레이 작동상태 확인 - 송, 수화기를 이용한 수신기와 발신기간의 명료한 통화상태 확인 - 연동설비가 있는 경우, 이보가 정상적으로 이루어지며, 이에 따라 설비의 작동이 되는 가를 확인
● 감지기 관리 및 점검 체크리스트 - 감지기 외형의 변형, 손상, 탈락 유무 확인 - 설치 후의 용도변경, 간막이 공사 등으로 인한 감지기의 적응성 또는 미 경계구역 확인 - 감지구역 설정의 적정여부 확인 - 감지기의 기능 장애 요인 확인
● 발신기 관리 및 점검 체크리스트 - 점검 및 사용상의 장해요소 확인, 특히 전면에 물건의 적재등에 유리 - 부식 등에 의한 기능장해와 누름버튼의 보호판 손상 등에 유의 - 누름버튼 동작시 음향장치가 정상 작동되고, 표시등은 점등되는지 확인 - 수신기측과 전화연락 가능 확인 - 조작이 용이한 위치인가 확인
● 전원 관리 및 점검 체크리스트 - 수신기에 내장된 축전지의 부식, 손상 상태 및 리드선 접속부의 부식 등 확인 - 충전장치의 이상발열 확인 - 회로의 결선상태 확인 - 단자전압이 24V인가 확인 - 상용전원을 복구한 때에는 상용전원으로 자동 전환되는지 확인 - 비상전원으로 전환된 상태에서 수신기의 기능이 정상인가를 확인 (동작시험뿐만 아니라 감지기 가열시험등을 실시하며, 화재표시가 되고 음향장치가 정상작동되는지를 확인)
● 배선 관리 및 점검 체크리스트 - 일반적으로 600V 2종 비닐전연전선(HIV)을 사용한 내화, 내열배선이 되어야 하며, 아날로그식, 다신호식 감지기나 R형 수신기용으로 사용되는 것은 전자파 장해를 방지하기 위해 실드선을 사용하는 것에 유의 - 경보설비 배선에 고압선이 교차되거나 동일 관 내에 수납되었는가에 유의 - 간막이 등에 의하여 감지기 배선을 임의로 분기할 때에는 송배선방식 특히 유의
|
|